VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Harri.M skrivet 10 februari 2014, 20:51:16

Titel: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Harri.M skrivet 10 februari 2014, 20:51:16
Hej där ute, har haft lite strul me min VP air 107 från -07. börja med att den börja larma för höh hetgas larm
hade detta strul för nåra år sen och ctc installera uppgr. kittet och har gått sen dess, men förra vecka börja det igen hade hem en tekniker som kolla och sa att ctc gubben skruva på exp,ventilen. men han var inte så hemma på ctc grejer, sa att kompressorn verkar ok först, han ringde ctc support och hörde att han prata om nån insex skruv , men han skruva inget, det larma å höll på, men han ringde support igen, och de verka komma fram till att exp,ventilen är nog kass, och samtidigt så börja den å frosta ur börja rinna vatten, och samtidigt säger han till ctc support att den komprimerar ej, och kom de fram te att bara byta kompressor å lite div delar kring detta, sa att ja vill fundera, och skruva på ventilen själv och den sluta att larma. men nu verkar den ej orka producera värme längre vp in står 38gr, likaså ut, allt verkar rulla å gå men stiger inget å hetgasen. typ 40-60grader. har testat att skruva tbx på ventilen , den larmar på hetgas igen. skruvar ner något och den har samma temp vp In/Ut ligger på samma hela tiden. är kompressorn kass eller kunde han möjligtvis spillt ut för mycke köldmedia eller nåt Tacksam för svar
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 februari 2014, 21:15:01
Ajdå, jag skulle inte döma ut kompressorn direkt, det kan vara en läcka på systemet så du har för lite köldmedia.
Har du kollat hur det ser ut i synglaset?
Bubblar det hela tiden eller blir det klarare efter ett tag?
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Harri.M skrivet 10 februari 2014, 23:23:49
tyckte det bubbla en sväng förut under dagen. sen avtog det .sen har ja ej sett nåra bubblor. misstänker att han släppte ut en del när han koppla bort mätarna för det pös till en del då, för han hade ju dömt ut kompressorn så han va  kanske inte så noga då, sen en annan fråga laddpumpen brukar inte den gå konstant när VP är aktiverad kollar man på aktuell drift info. så står den på från ända tills VP hoppar igång.
kan ja ha skruvat för mycket på exp.ventilen så ja har släppt ut den vägen

Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 11 februari 2014, 00:06:41
Laddpumpen går kontinuerligt om det blir +3 eller kallare ute vid VPn
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 februari 2014, 13:55:11
OK, får han inget tryck och det samtidigt verkar finnas köldmedia så har han kanske rätt i att kompressorn är kass.
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Harri.M skrivet 11 februari 2014, 19:39:09
Ok kylteknikern var här onsdag förra veckan. och gjorde bedömningen att kompressorn ej komprimera, han skruva inget på exp,ventilen, det gjorde ja efter han stuckit härifrån, och den gick hela helgen utan strul,den stanna 1gång pga motorskydd kompressor utlöst, strulet med låghetgas och brist på att ge värme börja samtidigt igår måndag, står en förklaring om detta på denna tråds början
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 11 februari 2014, 19:49:51
Varför börja du pilla på expansionsventilen? Den ska man inte skruva på om man inte har stenkoll på temperaturer och tryck. Eller du hade ett vaccum ställ uppkopplat?
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Vode skrivet 11 februari 2014, 21:26:01
Jag trodde att kompressorn är kass i min Ecoair.  CTC tekniken bytte först ny kompressor(garanti) men felet var backventilen. Om du sruvar(stänger) expansionsventilen och den börja inte larma för hög hetgas larm. Byt först backventilen.  Tekniken bytte inte till orginal backventil. Här är bild av den nya: http://www.danfoss.com/Sweden/BusinessAreas/RefrigerationandAirConditioning/Products/Photos/RA/Pressure-and-Temperature-Regulators/Pressure-Regulators/NRD-differential-pressure-regulators/3ba9d86a-3714-49c3-8463-26c8614cb3fd.html (http://www.danfoss.com/Sweden/BusinessAreas/RefrigerationandAirConditioning/Products/Photos/RA/Pressure-and-Temperature-Regulators/Pressure-Regulators/NRD-differential-pressure-regulators/3ba9d86a-3714-49c3-8463-26c8614cb3fd.html)
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Harri.M skrivet 11 februari 2014, 21:29:42
jo jag skruva på den för att hetgas larmet löste ut på pumpen, och nej hade inget vacumställ monterat, och den gav värme helt ok när hetgas larmen gick ofta, och den gav värme sedan jag skruvat på ventilel óch hade som max 117grader. min undran är om kompressorn var kass som teknikern sade hade den gett värme överhuvudtaget då.
ska man byta pumpen och lita på att han gjort rätt fesökning, eller ska man betala 2200 en gång till för att nån annan ska kolla reservdelarna skulle gå på 22000+ moms + köldmediat 1400+ typ en dags arbetskostnad, ctc hade kampanj på 107:orna nu för 26000 till ctc partners om de va me moms vet ja ej
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Harri.M skrivet 11 februari 2014, 21:33:07
Jag trodde att kompressorn är kass i min Ecoair.  CTC tekniken bytte först ny kompressor(garanti) men felet var backventilen. Om du sruvar(stänger) expansionsventilen och den börja inte larma för hög hetgas larm. Byt först backventilen.  Tekniken bytte inte till orginal backventil. Här är bild av den nya: http://www.danfoss.com/Sweden/BusinessAreas/RefrigerationandAirConditioning/Products/Photos/RA/Pressure-and-Temperature-Regulators/Pressure-Regulators/NRD-differential-pressure-regulators/3ba9d86a-3714-49c3-8463-26c8614cb3fd.html (http://www.danfoss.com/Sweden/BusinessAreas/RefrigerationandAirConditioning/Products/Photos/RA/Pressure-and-Temperature-Regulators/Pressure-Regulators/NRD-differential-pressure-regulators/3ba9d86a-3714-49c3-8463-26c8614cb3fd.html)
ok funkar den bättre den modellen du bytte till
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Vode skrivet 11 februari 2014, 21:41:14
Tekniken menade att Danfoss är bättre och det var enklare att få från lockala säljare.
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Vode skrivet 11 februari 2014, 22:45:17
EcoAir fungerar nu perfekt.
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: hplp skrivet 12 februari 2014, 00:01:47
jo jag skruva på den för att hetgas larmet löste ut på pumpen, och nej hade inget vacumställ monterat, och den gav värme helt ok när hetgas larmen gick ofta, och den gav värme sedan jag skruvat på ventilel óch hade som max 117grader. min undran är om kompressorn var kass som teknikern sade hade den gett värme överhuvudtaget då.
ska man byta pumpen och lita på att han gjort rätt fesökning, eller ska man betala 2200 en gång till för att nån annan ska kolla reservdelarna skulle gå på 22000+ moms + köldmediat 1400+ typ en dags arbetskostnad, ctc hade kampanj på 107:orna nu för 26000 till ctc partners om de va me moms vet ja ej
Låter inte som kompressorfel. Men 117 °C är på tok för mycket. Eftersom du redan har skruvat på exp.ventilen tycker jag du kan skruva lite till. Öppna, motsols, 1/8 varv och vänta 5-10min, är temp fortfarande för hög så ta 1/8 varv till och vänta en stund igen innan temp.avläsningen. Ca 70-80 grader kanske är lagom. Vad har ni andra som har ecoair för temp?
Du släpper inte ut något via exp.ventilen men hatten ska sitta på för att det kan pysa ytterst lite om den är dålig, och genom åren kan det bli tillräckligt för att det ska påverka driften.
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Harri.M skrivet 12 februari 2014, 19:33:33
Ok tack för svar nu orkar den inte upp mer än till ca 20-30grader och ger ingen värme, mycket funderingar kring detta
har fått för mej att teknikern som var har inte kom fram till rätt diagnos eftersom den funka bra efter han åkt och ja skruvade på ventilen, lite fundersam på att den skulle ha gett värme om den inte komprimera som han sade, eller hade man tur att den bara gjorde sista sucken bara

Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: hplp skrivet 13 februari 2014, 00:27:17
Verkligen ologiskt. Har du mätt temperaturerna eller läser du av?
Inte heller troligt att en 7 år gammal scrollkompressor skulle ge upp, den ska ju vara hållbarare än kolv.
Hade servicekillen manometerställ inkopplat så han kunde se trycken? Både hög och låg?
Det enda fel jag kan tänka mig avseende kompressorn ligger i överströmningsventilen. Denna öppnar troligen vid ca 30 bar diff låg-hög, den borde alltså öppnat när den var 117 °C, gjorde den det och inte återgick till driftläge kan jag förstå om det inte blir nån värme.
Annars skulle man kunna tänka sig fel på exp.ventilen på så sätt att tryckskillnaden uteblir, men det är rätt långsökt.

Såg nu att du skriver mätarna. Servicekillen hade både hög och låg inkopplad förmodar jag. Ändrade han exp.ventilen samtidigt? Måste han gjort om han kan säga att den inte komprimerar, han vet ju inte hur den är ställd. Jag förmodar att han stängde av vp innan han kopplade på och av på högtryckssidan? Annars kan det pysa ut en hel del när man kopplar högtrycksslangen. 
Titel: SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
Skrivet av: Harri.M skrivet 19 februari 2014, 04:56:41
Verkligen ologiskt. Har du mätt temperaturerna eller läser du av?
Inte heller troligt att en 7 år gammal scrollkompressor skulle ge upp, den ska ju vara hållbarare än kolv.
Hade servicekillen manometerställ inkopplat så han kunde se trycken? Både hög och låg?
Det enda fel jag kan tänka mig avseende kompressorn ligger i överströmningsventilen. Denna öppnar troligen vid ca 30 bar diff låg-hög, den borde alltså öppnat när den var 117 °C, gjorde den det och inte återgick till driftläge kan jag förstå om det inte blir nån värme.
Annars skulle man kunna tänka sig fel på exp.ventilen på så sätt att tryckskillnaden uteblir, men det är rätt långsökt.

Såg nu att du skriver mätarna. Servicekillen hade både hög och låg inkopplad förmodar jag. Ändrade han exp.ventilen samtidigt? Måste han gjort om han kan säga att den inte komprimerar, han vet ju inte hur den är ställd. Jag förmodar att han stängde av vp innan han kopplade på och av på högtryckssidan? Annars kan det pysa ut en hel del när man kopplar högtrycksslangen.
Hallå läst av temp som står på displayen
som sagt ibland ger den värme utan bekymmer men senast ja körde den nu
så orkarde den upp i 43grader som mest in 40 och ut 43
och nej den s.k service gubben skruavde ingnting på expansions ventilel
han begrep inte ens att man kunde det när han felsökte