Skrivet av: primuz skrivet 09 oktober 2011, 18:48:48
Har märkt att nivån i påfyllningskärlet har minskat och jag har fått fylla på en massa. Nu har en röris varit här och fyllde på 40 !! liter , han hade inte mer brinol med sig så han fyllde reseten med luft och satte trycket på 1,85 bar, nu två dagar senare är trycket nere 1,75 bar. kan det vara luft i systemet som har varit från installationen eller är det en läcka ? Det läcker inte i pumpen oturligt nog..  Hur går man till väga för att hitta eventuellt läckage ? Har 2x 250 m slang nergrävt i trädgårn. Installationen är 4-5 år gammal.
Titel: SV: Läckage av markslinga
Skrivet av: cougar skrivet 10 oktober 2011, 07:36:41
Är det många toppar och dalar på slangen så kan det ligga väldigt mycket luft kvar i marken om man inte haft en tillräckligt kraftig pump vid fylllningen.
Att trycket sjunker är ju lite oroväckande, men behöver inte betyda att det läcker.
Det räcker med en ganska liten temperatursänkning för att trycket ska dippa.
Vatten är statiskt men PEM slang är flexibel, en liten uttänjning av slangen resulterar i att trycket faller
Titel: SV: Läckage av markslinga
Skrivet av: primuz skrivet 10 oktober 2011, 07:51:45
Ok, Jag pratade med vp killen idag och han skulle ta med mer sprit och fylla på så får vi se hur det går.