0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
finjusteringen ska vara kring noll om du vill ha +20 ºC inne.
Citat från: Carl N skrivet 07 december 2006, 10:59:29finjusteringen ska vara kring noll om du vill ha +20 ºC inne.Är det där någon regel du hittat på själv?Finns väl ingen anledning att sträva efter att ha ratten på noll. Alla hus är ju olika varandra, och Nibes kurva kan behöva justeras för att passa.Om det är kurvan och finjusteringen med ratten eller enbart kurvan som ger börvärdet, är helt betydelselöst.
Spelar väl för fan ingen roll vad som ger det börvärde man behöver. Om det är från kurva eller från finjustering har ingen ekonomisk betydelse.
Med kring 0 menar jag för övrigt inte exakt 0.
Givetvis finns det undantag, om huset värms av mycket hushållsel eller om man har elektrisk komfort-golvvärme så kan man behöva justera ner fininställningen ett par enheter, likaså kan man behöva justera för om nån tempgivare visar lite fel.
OBS att det går inte att ha egen kurva och rumsgivare utan då måste du välja en fast kurva där rumsgivaren justerar ditt beräknade framlednings värde.