Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Fel fasföljd  (läst 13147 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Miklo

  • Intresserad
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Fel fasföljd
« skrivet: 28 juni 2011, 07:42:46 »
Hej igår var jag hos en bekant som klagade på sin eco el ecoair.
Att fläkten går hela tiden.
När jag kollar driftinfon så går fläkten 24/0 utan att kompressorn går.
Vpin ut 36/36.
Larmet i displayen visade fel fasföljd,vad kan vara fel?
Maskinen installerades för 1,5år sedan.

Mvh Miklo
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad Mars 2009. 1½-plansvilla byggd 1962 i Stockholm. Boyta 120m2.
Bytt ifrån enrörssystem till tvårörssytem med nya radiatorer
Juli 2010.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fel fasföljd
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 07:49:30 »
Felet är förhoppningsvis fel fasföljd. Kasta om två av faserna till VP'n och testa om det funkar.
Jag antar att den har funkat nån gång under dessa 1m5 år, så den borde vara rätt inkopplad från början. Annars kan felet kan bero på två saker:
- Fel på kompressorn så att den inte producerar nån värme. Då tolkar styrsystemet det som att kompressorn går åt fel håll.
- NÃ¥n har meckat med elanslutningen
« Senast ändrad: 28 juni 2011, 07:52:36 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Fel fasföljd
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 08:03:23 »
norsk reset....vänta med faserna.....

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fel fasföljd
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 08:05:29 »
Ja, men det är ju sÃ¥ självklart sÃ¥ det glömde jag ta upp  ::)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fel fasföljd
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2011, 08:16:53 »
Skulle tyvärr inte förvåna mig om den gått som elpanna i 1.5 år.
Men som sagt, testa göra den spänningslös först och se om allt hoppar igång igen.

Inte helt omöjligt att faserna kan ha kastas om vid t.ex. elmätarbyte eller liknande större ingrepp i anläggningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fel fasföljd
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2011, 14:51:22 »
Nu vet jag inte hur fasföljdfel detekteras på CTC men antingen är det tempgivare (och såna kan visa galet).
Eller är det nån elektrisk detektor och jag tror den reagerar för om en fas är borta också så kolla säkringarna i proppskåpet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Fel fasföljd
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2011, 16:03:25 »
  Om inget ingrepp gjorts pÃ¥ elet sÃ¥ är det fel pÃ¥ hetgasgivaren: Fel fasföljd. Byt hetgasgivare.

Utloggad Miklo

  • Intresserad
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel fasföljd
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2011, 21:13:51 »
Bra boys jag får åka förbi och kolla igen.
Läste av att den dragit 13500kwh på el pannan.
och gått ca 7300 h på compressorn.
Man är lite skeptisk kan man säga är inne på Rickards linje.

Installatören var där och sa att nu funkar det igen i Januari. (Röris)
tydligen sagt något om stömavbrott och sedan gjort något som ägaren inte visste. skall tilläggas att han inte är så intresserad men blev mindre lycklig när jag sade att elpatronen gått
lite väl mycket.

Jag kollar era spår så får vi se vad som ges.
Tack så länge.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad Mars 2009. 1½-plansvilla byggd 1962 i Stockholm. Boyta 120m2.
Bytt ifrån enrörssystem till tvårörssytem med nya radiatorer
Juli 2010.

Utloggad Miklo

  • Intresserad
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel fasföljd
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2011, 08:49:40 »
Ja då har det kommit fram lite intressant information ifrån husägaren.
Tydligen så var elektriker på plats i december och lade om elen pga snedbelastning
mellan faserna. :(

Jag ändrade faserna i Ecoelen så började kompressorn att jobba igen.
Synd att Gubben inte varit mer intresserad för då borde han upptäckt att Elen skenat.

Men det stod en gammal elpanna där förut så han trodde väl att det är så här det är:(.

Tack för alla tips trevlig sommar!
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad Mars 2009. 1½-plansvilla byggd 1962 i Stockholm. Boyta 120m2.
Bytt ifrån enrörssystem till tvårörssytem med nya radiatorer
Juli 2010.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Fel fasföljd
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2011, 18:09:07 »
Otroligt.  Vad sysslade elgubbarna med :o 

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Fel fasföljd
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2011, 18:29:34 »
Ja då har det kommit fram lite intressant information ifrån husägaren.
Tydligen så var elektriker på plats i december och lade om elen pga snedbelastning
mellan faserna. :(

Verkar ju märkligt, man ändrar ju inte fasföljd på inkommande om man har snedbelastning och varför skulle han ändra fasföljden på en 3-faskompressor?
Det man gör är att flytta vissa tunga enfasbelastningar till andra faser för att smeta ut topparna
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fel fasföljd
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2011, 18:43:45 »
Kanske dags att kontakta elektrikern för eventuella skadeståndsanspråk? Både för den ökade elförbrukningen och för det ökade slitaget på kompressorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!