Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: lÃ¥ter som fan frÃ¥n kontaktor - ivt c5  (läst 7389 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad apina

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
låter som fan från kontaktor - ivt c5
« skrivet: 30 januari 2014, 21:20:35 »
kinare!

jag har en IVT Greenline C5 å en kontaktor (?) klickar som en sjörövare å det låter förjävligt, den blå brytaren har även fastnat i läge intryckt. den mittersta av de 3 kontaktorerna till höger under displayen.

är det bråttom (klockan är sent)?
bara att byta kontaktor?
pris?

törs jag gå å sova?


Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 16:57:53 »
Hoppas att du kunde sova inatt?

Det är bara att byta kontaktor.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad apina

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2014, 21:36:29 »

å idag bytte jag kontaktor å den nya levde om på samma sätt...

problem med styrningen?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2014, 21:47:20 »
Om kontaktorn styrs av en triac så kan den låta mycket illa om triacen får för sig att bara trigga på varannan halvperiod.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad apina

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2014, 21:49:01 »
å en triac är?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2014, 06:29:50 »
En halvledarkomponent med tre ben som används för att styra en växelström med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2014, 08:54:25 »
Du kan ju testa att ta bort kontaktorn igen och ge den 230V på spolen direkt från ett vägguttag. Då skall den ju dra ordentligt, gör den det så är det strul med styrningen. Att köpa nytt styrkort kostar nog en rejäl slant.

Kolla att du har rätt spolspänning på den nya, visst skall det vara 230V?

Jag tror att styrkorten från IVT har ytmonterade triacs som drar kontaktorerna, i varje fall på nyare versioner. Du kanske kan be någon elektronikkunnig att kolla om det går att fixa. kortet.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad apina

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2014, 18:34:16 »
styrningen till kontaktorn matar ständigt 189volt, där är problemet. (Från T1 på kretskortet till A1 på kontaktorn)
märkte att tillskottet ständigt går trots att hjärnan säger att det inte behövs.
kopplade ur styrningen för att få tyst på skiten, slipper även betala för 3kwh dygnet runt :)
rätt milt ute så jag får chansa att det inte händer något med kompressorn just nu... ta i trä.

pannnan är installerad 2004 å jag såg nu att jag har garanti till 9/3 2014, kanske borde ringa i morrn :)


Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2014, 18:49:05 »
Tur att det inte är kontaktorn till kompressorn i alla fall...
Har du bytt kontaktorn själv trots att du har garanti? Hoppas de inte märker att du varit där själv och skruvat.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2014, 19:57:50 »
Troligen nåt fel på den triac som styr den kontaktor utgången om det inte är mätfel? Mäter du när kontaktorns lindning är ansluten?

Det borde väl gå att flytta kontaktoranslutningen för kompressorn så den ligger på samma triac som cirkulationspumpen för Brine, det bör triacen klara. Brinepump och kompressors gå ju alltid samtidigt.

EDIT, missförstod nog detta inlägg, nu ser det ut som det är kontaktorn för tillskottet. Du borde kunna nyttja den triac som styr yttre cp om inde denna användes, dvs löda loss denna och flytta till plats för tillskottet.
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 20:00:48 av HÃ¥kke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad apina

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2014, 20:50:44 »
10års garanti är nog bara på kompressorn.
en service-dude skulle ringa IVT å höra vad som kan fela å förhoppningsvis åtgärda.

"Troligen nåt fel på den triac som styr den kontaktor utgången om det inte är mätfel? Mäter du när kontaktorns lindning är ansluten? "
*"hjärnan" säger ju inte att tillskottet ska gå, det funkar säkert. men den ligger ständigt på 189v å då tickar spolen bara.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2014, 23:08:24 »
189 V tyder ju på att det inte blir riktigt full nätspänning fram till kontaktorn, dvs att triacen förmodligen klipper bort en del av varje period i växelspänningen. Helst skulle man vilja använda ett oscilloskop för att se hur spänningen egentligen ser ut, när det är en "sönderhackad" sinus så kan en vanlig digitalmultimeter visa nästan vad som helst.

Ta gärna en bild på styrkortet så får vi se om det går att identifiera misstänkta triacar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2014, 16:53:01 »
Ber om ursäkt för det felaktiga svaret tidigare, det är väldigt ovanligt att styrboxen beter sig på det viset.
Hur mycket tillskott behöver du?
Om jag förstod dig rätt så är det utgången för 3kW som krånglar?
Behöver du bara 3kW så kan du skifta A1 mellan 3 och 6kW kontaktorerna och sätta tillskottet till 2/3, isolera den felande utgången.
Behöver du 6kW så kan du koppla loss och isolera utgången till 3kW-kontaktorn, då drar ju 6kW till slut.
Behöver du 9kW så måste Regon repareras eller bytas ut.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2014, 15:54:55 »
Fast som lekman fÃ¥r du ju inte göra detta själv  a:gl
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2014, 19:28:19 »
Det finns, så vitt jag vet, inga formella krav på kunskap för att göra detta. Definiera "lekman".
Det är i alla fall inte krav på behörighet för detta ingrepp.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!