0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej.Har precis fått en bergvärmeanläggning installerad. Till saken hör att jag eldar med braskassetter på vintern (mestadels på övervåningen). När jag eldar med braskasseterna så blir det en enorm temperatur höjning (som dock försvinner över natten för det mesta). Att enbart gå på fram- och returledningstemperatur samt utegivare misstänker jag ger en ganska stor tröghet och undrar om det är vettigt att komplettera med en innegivare. Min installatör anser inte att det behövs en innegivare då det skulle bli för kallt på undervåningen. Vad tycker ni?
Kan bli för dig lite grann som för mig, orkar inte hålla på med ved eftersom elräkningen är så mycket trevligare efter vp-installationen.Men trots allt, innegivare är enligt min uppfattning enbart till fördel.Är du rädd för ojämn värme mellan våningarna får du helt enkelt elda lite mer på undervåningen.Enligt många råd här så är det en fördel att trimma in den nya pumpen innan man kompletterarmed innegivare.Själv monterade jag min innegivere efter någon vecka, fick den grattis av installatören villket indikeraratt den är billig - i alla fall till IVT.Lycka till.Tony
Carman: Jag kanske var lite oklar, om man eldar mest på övervåningen och innegivaren sitter på bottenvåningenkan det ju bli lite bökigt att justera in eftersom värmen stiger uppåt... jag menar innegivaren påverkas ju inte av det den inte känner - däremot 2 givare, en både uppe och nere vore ju optimalt.Själv kommer jag att justera vätskebalansen - Glad midsommar!Tony