Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus E9 Kommer bara upp i 40 grader utan tillskott?  (läst 11651 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
Farsan som har problem med sin pump Orkar inte komma upp i mer än 40 grader utan tillskott
Nu när det är runt -20 ute får han köra på andra steget på el tillskott och pumpen går dyngnet runt men orkar inte med ändå att få upp tempen. Värderna på kb verkar bra 1.4c in och ut mins jag inte riktigt
vad kan det vara för fel tro?
« Senast ändrad: 19 december 2009, 14:01:37 av Frenell »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
Det behöver inte vara något fel. Om det är ett fel eller inte går inte att säga något om utan att veta hur mångs kWh/år värme huset behöver och var det ligger.

Att pumpen inte orkar till mer än 40 grader säger egentligen inget om pumpen då det beror lika mycket på vad det är för radiatorer. Med ur värmepumpsynpunkt sämre radiatorer skulle pumpen klara högre temperaturer men det betyder ju inte att pumpen skulle vara bättre.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
Har gått 50kbm ved förut fast då har han även eldat för varmvatten på sommaren nu har han en vb beredare för det..

Huset ligger i västernorrland mellan ö-sund och sundsvall. ca 120 kvadratmeter boyta..

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
Var lite luft i elementen så har luftat dom nu och fyllt på systemet och luftat igen. även höjt cirkpumpen till max så borde väll bli bättre nu

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?
Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej

Kompressorn borde kunna gå över 100 ºC
Pumpen pÃ¥  köldbäraren ska man köra sÃ¥ att differensen
in och ut hamnar 3 till 4 ºC. Differensen ökar om man
sänker hastig het och minskar om man ökar hastighet.

Lycka till

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Hej

Kompressorn borde kunna gå över 100 ºC
Pumpen pÃ¥  köldbäraren ska man köra sÃ¥ att differensen
in och ut hamnar 3 till 4 ºC. Differensen ökar om man
sänker hastig het och minskar om man ökar hastighet.

Lycka till


Stopp!

Det du pratar om är hetgastempen, når man över ca:55-60º på returen från radiatorerna kan vp lösa på HP. Vart den exakta gränsen går är lite olika.

Om VP inte orkar trycka upp mer än till 40º så avger radiatorerna all värme som VP ger, därav blir tempen inte högre. Det krävs mer effekt, i detta fall ev elpatron för att tempen skall öka.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?
Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?

Ju lägre temperatur desto bättre. Bara bra om den aldrig kommer över 80.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
pumpen till kb gick på max så har sänkt den ett snäpp nu.får se vad det gör

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
Provade själv att sänka KB pumpen från läge 3 till 2 och för mig blev det sämre verkningsgrad. (IVT C9 HT+)

Kolla ditt delta T GT 8 / GT 9, mitt blev sämre vid KB pump läge 2 = sämre effekt, produktion av varmvatten tog mycket längre tid jämfört läge 3. Har KB delta T på drygt 3 till 3.2 grader vid läge 3 och det blev mellan 3,8 - 4,2 i läge 2.

Att jag fick sämre verkningsgrad behöver ju inte betyda att du får det, men kolla ditt delta T på varma sidan och jämför.

Du kan ju också prova att köra med enbart 9kW tillskott, mät delta T GT 8/9 och jämför detta vid kompressor drift. På så sätt ser du om VP ger rätt effekt. Observera dock att delta T vid kompressordrift sjunker vid högre VB ut pga sämre COP.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
Provade själv att sänka KB pumpen från läge 3 till 2 och för mig blev det sämre verkningsgrad. (IVT C9 HT+)

Kolla ditt delta T GT 8 / GT 9, mitt blev sämre vid KB pump läge 2 = sämre effekt, produktion av varmvatten tog mycket längre tid jämfört läge 3. Har KB delta T på drygt 3 till 3.2 grader vid läge 3 och det blev mellan 3,8 - 4,2 i läge 2.

Att jag fick sämre verkningsgrad behöver ju inte betyda att du får det, men kolla ditt delta T på varma sidan och jämför.

Att pumpen gav lägre effekt med köldbärarpumpen i läge 2 behöver inte betyda att verkningsgraden blev sämre. Köldbärarpumpen drar mindre el och säkert också kompressorn vid lägre fart på köldbärarpumpen. Frågan är om det uppväger minskningen i värmeeffekt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
Är nog läge att kolla olika driftsfall med en tÃ¥ngamperemeter. KB pumpen drar 40 W mindre i läge 2, frÃ¥gan är hur mycket mindre kompressorn drar? 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline HT Plus E9 Kommer bara upp i 40 grader utan tillskott?
« Svar #12 skrivet: 21 december 2009, 01:05:41 »
Hej   Pricken

vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?
Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?

Det är jo kompressorn Frenell frågar om och min pump finns det bara kompressor temp
som har varit uppe över 100 grader flera gånger när det är riktigt kalt ute och jag tror
att hetgas och kompressor är samma sak med olika ut ryck.
Rätta mig om jag har helt fel.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Hej   Pricken

vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?
Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?

Det är jo kompressorn Frenell frågar om och min pump finns det bara kompressor temp
som har varit uppe över 100 grader flera gånger när det är riktigt kalt ute och jag tror
att hetgas och kompressor är samma sak med olika ut ryck.
Rätta mig om jag har helt fel.


Jag har som mest sett ca: 85º C i hetgastemp, och då har jag haft ca 56º C i vätsketemp, dvs VB_f, detta skedde under en VV-laddning. Kikade under en värmeladdning, och då hade jag hetgas 64º och VB_f på 43º.

Det är mycket riktigt att hetgas och kompressor är samma sak, men man pratar nästan aldrig om dom värdena när man relaterar till husets behov av värme, dvs det som cirkulerar till radiatorerna.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
Pricken, var inte det väldigt låg temp på hetgasen (64 gr) vid 43 gr ut? Jag komer upp i ca 73 gr. Kan det vara så att du har högre hastighet på vb-pumpen, för det sänker väl hetgastempen?
Förresten vad har du för delta vid vv-körning på vb-sidan? Jag ligger på ca 5 och efter kontakt med Nibe så fick jag reda på att standardinställningen skall man inte röra (70). Gäller Nibe 1245.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!