Ämnessammanfattning

Skrivet av: Alva10
« skrivet: 15 mars 2012, 08:52:00 »

Ur ett element kom det ut luft i  cirka 2 sek annars var det ingen  luft.

har nu luftat manteln också och där komm det vatten direkt.

Ska testa att lufta en gång till idag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 mars 2012, 06:38:04 »

Kom det ut någon luft?
Du måste lufta manteln, den mesta luften samlas där.
(Luften avskiljs från vattnet vid höga temperaturer, och en värmepump har alltid högst temperatur när den arbetar mot manteln, med tappvarmvattenvärmning)
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 20:47:09 »

har nu luftat alla radiatorer, fyllde ca 1.4 bar och ligger nu strax över 1 bar strecket. och ligger på ca 13-14m tryckhöjd.

Har inte testat att lufta den vita manteln än men får testa de med.

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 mars 2012, 17:09:12 »

Ok, då förstår jag vad du menar... Nivåkärlet innehåller brinevätska, dvs sprit och vatten. Fyller man på lite grann nån enstaka gång så funkar det med rent vatten. Vid större påfyllningar bör man ha sprit och vatten i rätt blandning för att inte förändra fryspunkten.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 15:22:42 »

Så alltså stänger jag av cirkpumpen och sen fyller jag på systemet och sen luftar jag alla element och ser till så att de aldrig går under 0.7bar.

Nivåkärlet det som sitter på utsidan av pumpen på vänstersida där vattnet kommer in nere ifrån berget.

Kollar man i manualen så står de att de heter nivåkärl.
Det ska väll inte va i princip tomt? det är kanske 3-4cm högt vatten i det kärlet som det är nu.

Läste att man ska kunna fylla det med vatten och med sprit så de inte fryser.

Systemet har bara blivit påfyllt 1 gång och det är efter att rörmockaren var här och satt in det nya kärlet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 mars 2012, 13:13:18 »

Om man går från 0bar så ligger jag på andra pinnen av 5 pinnar.

Det borde betyda 0,4 bar, vilket innebär att du i praktiken har undertryck på de högst belägna delarna och riskerar att luft sugs in i systemet via små otätheter.
Som sagt var: Fyll upp till max och lufta ordentligt. Efterfyll då och då så att trycket aldrig går under 0,7 bar.

Om systemet har tappats ur och fyllts på med nytt vatten nyligen så kan man behöva lufta regelbundet flera gånger innan allt syre har försvunnit ur vattnet.

Citera
Sen såg jag även att vattnet i nivåkärlet var nästan minimalt kan man på något vis fylla på vattnet i det?

Vilket nivåkärl då? För brinevätskan?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 12:51:14 »

Ja, om trycket åker jojo så brukar det vara luft i systemet.

Jag fick intrycket av att han/hon bara fyllt upp i systemet 1 gång.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 mars 2012, 12:46:10 »

Nu hade hon/han väl fyllt upp trycket en gång/månad och det faller ändå, så den teorin låter lite långsökt.
Det som kan ha hänt är att det kommit in mycket luft i systemet vid bytet av expansionskärl, luft som lägger sig högst upp i systemet.
När du fyller på så ökar trycket, och luft läcker ut i termostaternas spindeltätning.

Prova fylla på ändå till maxtrycket (typ 1.3-1.4 bar), stäng av cirkpumpen, och avlufta sedan radiatorerna i systemet, och manteln i värmepumpen (en liten vit plastratt på ovansidan av värmepumpen, vid vänstra främre hörnet).
Fyll sedan på vatten igen tills du har runt 1 bar och se om det blir bättre.
Se till att trycket aldrig sjunker under 0.7 bar medan du avluftar.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 12:34:06 »

Jag tror att du har fyllt upp trycket i systemet när det har varit kallt ute.
Nu när det är varmare och systemtemperaturen inte är lika hög har trycket sjunkit.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 11:52:08 »

expansionskärlet och tillhörande ventil är ju nybytta kan jag på enkelt sätt kolla om det redan har gått sönder?

Om det är läkage skulle jag tro att det ligger i rören som går under huset mellan elementen i källaren. Har inte sett tillstymelse till några fuktrosor osv i övrig boende miljö
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 mars 2012, 11:46:07 »

Trasigt tryckkärl, eller läckage.
Du skall aldrig hamna under 0.6 bar, och när systemet är varmt skall det öka något hekto, hur mycket beror på vattenmängd och expansionskärlets storlek.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 11:42:53 »

Om man går från 0bar så ligger jag på andra pinnen av 5 pinnar.



Tänkte på en annan sak kom på att jag sänkt cirkulations pumpen ett snäpp kan det göra att trycket blir lite lägre?

Sen såg jag även att vattnet i nivåkärlet var nästan minimalt kan man på något vis fylla på vattnet i det?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 mars 2012, 10:21:25 »

Kan du inte lägga in bilderna här istället så att man kan se hur dom ser ut? Min arbetsgivare tycker tydligen inte att uploadgeek är arbetsrelaterad...

Trycket bör annars vara 0.1 bar per höjdmeter mellan manometern och systemets högsta punkt + ca 0.5 bar i 'säkerhetsmarginal'.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 10:06:15 »

Ja röda strecket visar 1 bar på expansionskärlet.

Den andra mätaren verkar ju visa rätt iaf att det är ca 6m tryckhöjd
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 09:41:59 »

från källar golvet upp till översta plan och radiatorerna där är det väll ca 6m skulle jag tro.

Då skall trycket inte understiga 0,6 - 0,7bar.
Vad startar det "röda" på? 1bar?
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 09:37:57 »

från källar golvet upp till översta plan och radiatorerna där är det väll ca 6m skulle jag tro.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 09:27:22 »

Hur högt har du från pumpen till den högst belägna radiatorn/golvvärmeslingan i huset?

1bar på mätaren motsvarar 10m.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 09:27:09 »

tryckhöjden verkar ju stämma iaf för det är ca 6 m till högsta punkt.

När elpatron går in brukar trycket öka, men det är väldigt lite.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 09:24:27 »

Nej egentligen gör det nog inget men jag blev bara förbryllad om varför trycket sänks så mycket. För de vvsare jag pratat med har sagt att det hellst ska ligga så nära röda strecket som möjligt.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 09:19:08 »

Trycket i radiatorkretsen varierar med temperaturen i systemet.
Nu när det är varmare ute borde temperaturen i systemet vara lägre och även trycket.

Om det ligger stabilt och inte är för lågt så gör det väl inget?
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 09:13:58 »

Det är vad jag ser bara den för varmvatten som dropppar vatten. Sen sittter det väll en på själva kärlet också men den läker ej.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 14 mars 2012, 09:04:07 »

Nu har jag inte 100% koll på säkerhetsventilen men har för mig att dden nästan droppar någon gång varje dag.

Det finns 2st, en för varmvatten och en för radiatorvatten.

Den för varmvatten släpper tryck varje gång den värmer varmvatten.
Den för radiatorvatten bör inte släppa något tryck alls.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 08:56:57 »

Nu har jag inte 100% koll på säkerhetsventilen men har för mig att dden nästan droppar någon gång varje dag.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 08:49:25 »

nibe 1215 bergvärmepump.

kärlet är nybytt då det gammla var trasigt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 mars 2012, 08:41:49 »

Vad värmer du med?

Om du har stora temperaturvariationer så kan det från tid till annan bli höga tryck i systemet, och en del vatten trycks ut via säkerhetsventilen, när temperaturen sen blir lägre så blir även trycket lägre.
Du kan även ha ett trasigt tryckexpansionskärl, de håller som regel bara i 5-10 år.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 mars 2012, 08:10:15 »

Tja!
Vet inte om jag har något fel någonstans i systemet men ni kanske kan hjälpa till lite.

Om jag fyller på sysemet upp till röda strecket så sakta men säkert på ca 1 månad eller mer så sjunker trycket till vad som  på bilderna här nere. Sen står det stabilt där. Borde inte trycket ska vara högre? Kan det vara någon lite läcka som jag inte upptäckt? fast då borde ju systemet tömmas helt?



http://www.uploadgeek.com/share-0E40_4F603106.html

http://www.uploadgeek.com/share-2FB7_4F6031D7.html

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!