Pressostat låg - IVT 495 Twin
« skrivet: 20 maj 2006, 12:11:55 »
Jag har fått följande larm på min IVT 495 - "Pressostat låg (LP)".

Jag ser i instruktionsboken att det finns 5 troliga orsaker.
1. Smuts i filter
2. Köldmediebrist i kylkretsen
3. Fel på differenstrycksvakt
4. Fläkten har stannat
5. Fel på lågtrycksvakten.

Jag har åtgärdat orsak 1 och 2; Jag har rengjort luftfiltret (kan inte hitta något partikelfilter), och sen kollat om det är köldmediebrist i kylkretsen.

Om det är fel 3 - 5 - hur kan jag kolla detta?

Tacksam för svar! Rolf

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat låg - IVT 495 Twin
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2006, 20:36:01 »
Jag har fått följande larm på min IVT 495 - "Pressostat låg (LP)".

Jag ser i instruktionsboken att det finns 5 troliga orsaker.
1. Smuts i filter
2. Köldmediebrist i kylkretsen
3. Fel på differenstrycksvakt
4. Fläkten har stannat
5. Fel på lågtrycksvakten.

Jag har åtgärdat orsak 1 och 2; Jag har rengjort luftfiltret (kan inte hitta något partikelfilter), och sen kollat om det är köldmediebrist i kylkretsen.

Om det är fel 3 - 5 - hur kan jag kolla detta?

Tacksam för svar! Rolf

Hej!
Du borde ha ett partikelfilter någonstans, det ser ut som en Y-koppling med en täckmutter på.

4. Fläkten borde du märka om den stannar, VP:n tystnar och det slutar blÃ¥sa.  ;)

3 och 5 måste en servicekille kolla.
« Senast ändrad: 21 maj 2006, 20:51:33 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Pressostat låg - IVT 495 Twin
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2006, 21:26:31 »
Tror inte du har kollat om det är köldmediebrist.
Det måste en kylmontör göra med manometerställ. ;)

Däremot har du säkert tittat på köldbärarvätskenivån på det vita plastkärlet.
Filtret ska sitta utmed dom isolerade svartarören från berget eller markslingan.
Kan sitta i en svart cellplastlåda med ett par fler ventiler.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!