0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om man har tank så mäter man ju tempen från tanken, inte mellan VP och tank. Det funkar på samma sätt som utan tank.
Du har rätt i det du skriver. Är villans radiatorsystem designad för låga flöden och för höga temperaturer, så klarar inte värmepumpens kompressor att värma villan. Detta oavsett inverter, on/off arbetstank eller bypass.
Joho här har vi ändrat åsikt. Helt säkert har du nån form av poäng i det första du skriver men "Bypass behövs onekligen" är enligt mig väl kategoriserande.Jag har varken tank eller bypass och jag har inte haft ett fellarm sedan installationen för 2 år sedan. (Murphys lag träder väl omedelbart i kraft nu ) En nybörjare som ser moderator/ägare skriva att "Bypass behövs onekligen" kommer med hög sannolikhet att ta det för en 100%:ig sanning.Detta med tank och bypass till inverters bör nog avgöras från anl till anl./C
Men i en Nibe 3-12 så är väl Temperaturgivare, värmebärare fram monterad i själva VP skal man då flytta givaren och montera givaren på framledningsröret till Raddarna ?
Problemet är väl egentligen att många radiatorsystem är designade för ännu lägre flöden, och högre temperaturer.Skall man köra nominellt flöde i ett gammalt 80/60-system så blir uteffekten klen.Stressande av flöde blir mer regel än undantag när man talar värmepump, även i moderna system som allt som oftast designas för 10 grader, men körs med 5-6-7 graders deltaT direkt mot värmepumpar.
Jag förutsätter att det fungerar som på min F1245, man installerar ytterligare en framledningsgivare efter tanken, BT25 "extern framledningsgivare". Utan den fungerar inte gradminutberäkningen korrekt om man har tanken kopplad som arbetstank.Man flyttar ingen givare, det finns en färdig ingång för detta.
Hur kan en rätt inkopplad tank ge sämre prestanda ?
Endast om den är seriekopplad ger den inte sämre prestanda, dvs enbart volymtank. Men den ger å andra sidan ingen bättre prestanda heller, vid tex normal ingjuten golvvärme. All form av blandning av flöden ger sämre prestanda vid nämnda exempel.