Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2010, 18:06:39 »

Kul inst kurva 60 finns den? Hälsa att han går på droger!
Begränsa tillskottet  (tillåt endast T1) det är ju uppenbart att tempen blir för hög på returen.... när kompressorn står stilla står det väl "hög retur"

Paradoxen är nog att om du har på raddarna i källaren kan du få varmare i huset, pga av att då avger radiatorerna så mycket effekt att då KANSKE inte max retur nås!

Kämpa tills du får kontinuerlig drift på kompressorn vid svinkyla, allt annat är HELT OACCEPTABELT!!!
Det kan va så att då ska byta ut nån radiator till större modell. Eller kanske en ny tex fläktradiator placerad centralt i huset.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 10 januari 2010, 20:23:38 »

När min Thermia gör varmvatten avaktiveras maxretur. Jag kan ställa in hur länge maxretur skall vara avstängt efter att VV-körningen är klar 0-300 Sek. Detta värde höjde jag på när kompressorn slog av efter VV-körning, trots det fanns behov av att göra värme.

Vet inte om du har denna funktion, men den heter Max ret. t. VV förd
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 10 januari 2010, 20:17:13 »

Hej!

Vilka börvärden har du när det är -16...-24 där ute? Om du har varmt inne skulle du ju kunna pröva att sänka lite till typ 50 vid -20

Kan det vara så att pumpen har stannat efter VV-körning, pga att returen blev ännu högre än 50?? Vad är Start och stopp tempen på VV-körning?

El-patrondrift brukar ju resultera i höga returtempar och då kan Pumpen slå av, pröva att begränsa el-patrondriften ngt, men lämna inte huset obevakat i längre stunder då, ifall det inte fungerar.

Tumpi

Skrivet av: corpes
« skrivet: 10 januari 2010, 20:14:45 »

Vilket läge står cirk.pumpen på? Jag hade samma problem och jag har strypt mina radiatorer lite i källaren, ökat returen till 50 och satt cirk.pumpen på läge 2 (förut läge 3). Nu går pumpen 24/7 och eltillsatsen går igång lite då och då vid sträng kyla.
Skrivet av: Foodstream
« skrivet: 10 januari 2010, 19:38:25 »

Hej!

Sänkte radiatorerna i fredags, har därefter varit bortrest under helgen, kom hem ikväll och klimatet uppe är betydligt varmare, VP fick dock mycket riktigt för hög retur och hade när jag tittade till den vid hemkomst just stannat. Har nu höjt retur till 50 C.

Mäkligt nog slår VP fortfarande ifrån medan tillsatsen (1 eller 2) samtidigt är igång!

Senaste stickprovsnotering (VP stod stilla och tillsats 1 var igång):

Framledning: 54 C
Returledning: 48 C
Integral: -768
Brine ut: 10C
Brine in: 4C

De senaste 68 timmarna har VP varit igång 39 timmar, under denna period har utetemperaturen pendlat mellan minus 16-24.  Vad kan jag göra för att öka tiden VP producerar värme?

Mvh
Nicklas

Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 08 januari 2010, 17:15:36 »

Hej!
Du har som sagt problem med lite väl låg tempdifferens mellan fram och retur. Om man tittar på de siffror du presenterar, kan man se att det "återstår"  bara 3 ºC på returen tills du når max retur( 48 ºC) medan det "fattas" 5 ºC tills du når 55 ºC som är "önskad temperatur". Mycket talar för att pumpen om en stund kommer att stanna pga för hög retur medan tillsatsen får jobba vidare för att uppnå (och passera) "önskad temperatur".
Som Carl N sagt kolla noggrannt att alla radiatorertermostater/ventiler  på övervåningen är helt öppna och stryp källaren en aning.
Sedan är det nog lämpligt att höja tillåten retur till 50 ºC.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2010, 16:25:55 »

OK, cirkpumpen på varma sidan är för högt ställd, du ska ha högre tempdiff mellan fram och retur. Utan tillsats ska tempdiffen vara 7-8 ºC.

Sen kan du strypa flödena på radiatorerna i källaren för att omfördela värmen till markplan, bäst är om du kan få till fast instrypning (utan termostater).
Skrivet av: Foodstream
« skrivet: 08 januari 2010, 16:04:50 »

Hej!

Så här kan mina värden ut när VP och tillsats är igång:

Framled: 50 (55)
Returled: 45 (48)
Varmvatten: 51
Integral: -760
Brine ut: 1
Brine in: 3

VP har varit igång enbart 11 timmar de senaste 17 timmarna, under denna period har utetemperaturen legat mellan -19 till -24.

Min kurva är inställd på "38".

Ringde de som installerat pumpen 2005 och fick råden:

"Byt till kurva 60"
"Öka returled till 50"
"Ändra tryckrörstemp till 130"
"Stäng radiatorerna i källare något"

Vad göra?

Mvh
Nicklas
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 januari 2010, 14:41:20 »

Lugn i stormen
Vi vill först veta vad du har för värden när pumpen har gått en bra stund

Skillnaden mellen stig och retur är intressant för oss. Sen måste vi veta om elpatronen gick just då.

Det ska va som dus äger kompressorn ska aldrig stanna om det är för kallt i huset den ska alltid gå först innan elpatronen tillåts starta

Det kan va så att du når för hög temp med elpatronen igång. Det får aldrig va så att elpatronen går och kompressorn står stilla!
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 08 januari 2010, 14:03:47 »

Radiatorerna bör klara av att sänka temperaturen så returtempen blir så låg att VP kan jobba även om det krävs tillsats.
Stryp radiatorerna så det är kallare i botten vid returen än i toppen.
Sänk cirkulationspumpens varvtal.
Jag hade samma problem och lyckades sänka returtemeperaturen ca 5-8 grader vilket gjorde att min VP nu jobbar 24/7 trots att det levereras 45-50 grader ut i elementen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2010, 13:14:17 »

Vad står det i parentesen efter RETURLEDNING?
Du kan prova att ställa upp detta värde 1 eller 2 grader kanske.

Men viktigast är att du har radiatortermostaterna fullt öppna.
Skrivet av: Foodstream
« skrivet: 08 januari 2010, 11:08:47 »

Jag har en Thermia TWS som installerades 2005.

Det har varit sträng kyla (-22 till -26) en längre period och jag bra värme i källare men har svårt att få upp värmen på markplan. Det märkliga är att min bergvärmepump startar och stoppar med jämna mellanrum trots kylan, dvs den går f.n ca 13-14 timmar på ett dygn, med tanke på kylan borde den väl producera värme 24 av 24 timmar? När bergvämepumpen stannar fortsätter tillsatsen att "vara i", borde det inte vara tvärtom att bergvämepumpen går hela tiden och tillsatsen slår till och från?

Ska inte bergvämepumpen dessutom producera värme till den uppnår den framledningstemperatur jag har förinställd? Har f.n framledningstemperaturen ställd på 55 C, men pumpen kan "stänga av" och på displayen står det "inget behov av värme" trots att framledningstemperaturen enbart är 50 C.

Jag är helt okunnig på detta område och behöver därför råd!

Mvh
Nicklas
område

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!