Skrivet av: rabalder skrivet 03 januari 2010, 11:43:50
Har en 2 år gammal EcoEl/Air107.

Under nyårshelgen så började den larma för fel på Utegivaren. Misstänker det är Termistorn som har pajjat?!?

Tips på hur jag ska verifiera felet samt om det är termistorn, vilken typ är det?  Termistorer har väl ett grundmotstånd vid 25GraderC.

Titel: SV: Utegivare larmar EcoEl/107, Termistor trasig?
Skrivet av: rabalder skrivet 05 januari 2010, 01:42:35
Gjorde lite kontrollmätningar och det visade sig vara ett kabelbrott. fiR:

Termistorn fungerade och jag gjorde några testmätningar och jämförde dessa med data från ett Sanyo system: http://klimatservice.se/pdf/CO2/Servicemanual_CO2_SVE.pdf (http://klimatservice.se/pdf/CO2/Servicemanual_CO2_SVE.pdf)

(Faktiskt en gaska trevlig brux, som förklarar inställningar ganska pedagogiskt o bra. )


Temperatur (°C)               –20 –10    0  10  20  30    40    50    60   70
Termistor resistans (kilohms) 1.1 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 0.09 0.06 0.04 0.03

CTC termsitorn överensstämde mycket väl med denna.