Hade lite beslutsångest om var jag skulle läga vilka inlägg.
Det problem du nog får leva med är att det tar längre tid att värma den större volymen VV. Så höj då din start punkt för annars får du alltid i framtiden ingen värme under den tid det laddar VV.
Mitt förslag är att start av VV skall nu vinter tid vara på 47 grader med givare i nedre delen (det ger ca 50 grader i VV topp) Laddar du sen till stopp nivå så blir det som du sa 55-58 grader med din VP. Normaltid för denna laddning bör bli ca 30 min, vilket jag tycker är lagom med tanke på tröghet i värmesystemet och den större volym du kar i VV.
Vilken diff har du vid VV laddning? (se till att det ej blir mindre diff än 6-7 gr)
Jag har ju höjt vv starten från 40 till 44, tror du jag behöver höja mer?
min pump arbetar ju även under vintern med skjukt långa vilotider, så jag tror inte det kommer att störa vrmeproduktionen (desutom så har jag ju innegivare som kan kompensea om temen skulle sjunka för mycke under vv laddnign)
Jag kan se att vb fram ligger på 56 grader en liten stund & att den arbetar en liten stund fast vv tempen är 55 grader, returtempen är då 48 - 49 grader. Har jag då varmare i toppen än dom där 56 graderna som VB fram visar?