Nedre elpatronen aktiveras inte förrän utetemperaturen sjunker under den 'Min utetemp' som man angett i inställningarna, oavsett om VPn går eller ej.
Det betyder att om VPin blir så hög att VPn inte går så måste övre elpatronen klara att värma hela huset på egen hand.
Det man kan göra då, är att slå av elpatronen och vänta tills pumpen startar. När shunten sedan öppnar mot övre pannan, sätter man elpatronen på 1,5kW och ser hur det artar sig.
Jag kollade faktiskt häromkvällen, hur det såg ut vid -7ºC ute. Jag har patronen bortkopplad tills det blir 4-5 grader kallt ute, sedan sätter jag den på 1,5 kW och då kan det se ut så här:
Rum 20 (20)
Elpanna 52 (60)
Framledning 52 (53)
Nedre panna 50 (55)
Hetgas 108
VP in/ut 45/50
Elpatron övre 1,5 kW
Starter : 1
Drift kompr : 23h 40min
Kompressorn går i stort sett hela tiden, och håller runt 50º i undre pannan och elpatronen värmer ytterligare någon grad, men orkar inte nå börvärdet i övre pannan. Från radiatorerna kommer returen tillbaka med cirka 44-45 grader på vattnet,, som pumpen höjer 5º. Blir det några grader kallare ute, höjer jag elpatronen till 3kW och ev 4,5kW om det behövs. Det gäller att hålla igen elpatronen, så att den inte når börvärdet i övre pannan och inte heller riktigt på framledningen. På detta viset kan jag få pumpen att gå dygnet runt och med hjälp abv patronen hålla 50-54 grader på framledningen. Genom att sänka radiatorpumpen ett snäpp, kan man också sänka returen någon grad om pumpen får för hög temp att jobba mot.