Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: qvirre skrivet 27 maj 2011, 10:50:56

Titel: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: qvirre skrivet 27 maj 2011, 10:50:56
Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Titel: SV: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 maj 2011, 11:55:54
Det brukar vara när det är runt 0 grader eller strax över. Hyfsat värmebehov, men korta körningar på VP'n.
Titel: SV: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: Roland skrivet 27 maj 2011, 12:11:41
Det beror lite på hur pumpen är dimensionerad. Max antal starter blir det när pumpen går halva tiden så det blir en höst- eller vårmånad.
Titel: SV: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 maj 2011, 12:31:02
jag har en stor pump.. så för mig blir det flest starter vid sträng kyla -20°- -30° då ca 20-25 starter/dygn
Titel: SV: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: qvirre skrivet 27 maj 2011, 13:41:36
Det beror lite på hur pumpen är dimensionerad. Max antal starter blir det när pumpen går halva tiden så det blir en höst- eller vårmånad.

Menar du när man har 12 körtimmar utav 24?

Jag frågar för att få lite förhandsinfo hur min pump kommer bete sig framöver. Nu i Maj när det är 6-8 grader på natten och 15-17 på dagen så har jag 8 starter per dygn (6 på natten och 2 på dagen). 15 minuter gångtid på natten och 10 minuter på dagen.

Hur kan man få flest starter när utetempen är som kallast? Jag tänker ju mig att antalet starter svänger kring det som Roland säger med 12/24 drifttimmar. Där man har max antal kring 12/24 för att sedan gå mot färre antal när drifttimmarna sjunker/ökar.
Titel: SV: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: Roland skrivet 27 maj 2011, 18:43:46
Menar du när man har 12 körtimmar utav 24?

Ungefär då, varmvattenberedningen kan göra att det inte blir exakt så.

Verkar konstigt om man har flest starter när det är kallare än -20 om det inte är så att pumpen stannar pga att maxtemperatur uppnås. I normalfallet skall det bli flest starter per dygn när driftcykeln är lika lång som den tid det tar för radiatorvattnet att svalna till den temperatur där pumpen startar igen.
Titel: SV: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 maj 2011, 20:46:37
vi har som mest 13h drifttid/dygn och det är vid -25° och kallare.. därför har vi flest starter då.
en normalt dimensionerad VP så är det nog vid runt 0° som man har flest starter.
Titel: SV: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 maj 2011, 22:12:24
vi har som mest 13h drifttid/dygn och det är vid -25° och kallare.. därför har vi flest starter då.
en normalt dimensionerad VP så är det nog vid runt 0° som man har flest starter.

Du måste ha bra isolerat hus om du klarar dej med 13 h drift tid på en 7.5 kw vp i -25 grader Thumbsup
Titel: SV: Vilken månad på året har man max antal starter per dygn?
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 maj 2011, 22:25:52
vi har som mest 13h drifttid/dygn och det är vid -25° och kallare.. därför har vi flest starter då.
en normalt dimensionerad VP så är det nog vid runt 0° som man har flest starter.

Du måste ha bra isolerat hus om du klarar dej med 13 h drift tid på en 7.5 kw vp i -25 grader Thumbsup
ja den börjar bli bra. när vi flyttade hit var det mindre bra.. hade en fuktig handuk som frös fast på toalettgolvet.
gjorde tidigare av med ca 6ton pellets+8000kWh el.. nu mera totalt ca 9000kWh el

väggarna 45-50cm tjocka,60cm i tak, 30cm i platta på mark,halva undervåningen,nya fönster Thumbsup