Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: luddeman skrivet 19 september 2010, 16:54:58

Titel: Fråga på EcoZenith och luft/vatten
Skrivet av: luddeman skrivet 19 september 2010, 16:54:58
Hej alla duktiga vvs:are!

Jag försöker lista ut vilket system som skall införskaffas till hösten och behöver hitta svar på följande:

Om man har en Zenith i550 så borde väl storleken på själva värmepumpen kunna "överdimensioneras" lite. Enligt beräkning hos CTC så ska en 107:a räcka precis. Om jag väljer en modell större så borde volymen i Zenithen kunna hålla nere antalet start/stop och på det sättet ge en effektivare anläggning (mer värme från värmepumpen när det behövs)?
Värmebehov: 30000kWh
Det jag också finner underligt i CTC:s beräkning, är att Stockholmsområdet räknar på årsmedeltemp +2 grader. Kurvan är ju inte linjär och värmebehovet ökar med kylan och värmepumparna blir mindre effektiva ju kallare det är. Kollar jag medeltemp i Stockholm och räknar bort de varma månaderna (maj, juni, juli, aug) så stämmer ju inte 2 grader ens i närheten. Vid -7 ger en 107 ut 4,4kW och en 110 6,5kW. Vid de kallare temperaturerna borde man ju tjäna mer på en 110, och vid de varmare borde volymen i Zenithen minimera start/stop?

Tänker jag fel? Uppskattar all hjälp!
Titel: SV: Fråga på EcoZenith och luft/vatten
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 september 2010, 17:55:50
Du tänker helt rätt. Det bästa är att dimensionera VP'n efter husets effektbehov och lösa problemet med många starter genom tillräckligt stor arbetsvolym.