Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2009, 10:07:18 »


vad menar du med att värmebärare in måste blivit fel ?

Det måste vara en felskrivning på den ena värmebärare in.


retur rad från 32,7
nuvarande     30,9
utetemp -5,6
värmebärare in -0,8
värmebärare in 31,9
köldbärare in -0,8
köldbärare ut -4,2


Om den går hela tiden vid -5 och tidigare gjorde det först vid -12 måste det vara något fel. Vad är det för kompressortemperatur, T6 eller GT6?
Skrivet av: mindz
« skrivet: 08 januari 2009, 20:11:43 »

vi bor i västerbotten ...
men innan vi hade dom här problemen så när det var ner mot  -12 grader så slog pumpen ändå ifrån ..
så tycker det är konstigt att den måste gå konstant nu när det bara är -5 ... kan ju inget om det här.
men ser dom senaste uppgifterna ok ut eller?
vad menar du med att värmebärare in måste blivit fel ?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 januari 2009, 20:01:36 »


pumpen verkar aldrig slå ifrån nu den går konstant även fast det inte är så kallt???
låter det vettigt?
ska jag ge mig på att försöka sänka cirkulations pumpen eller?
nä det finns ingen innegivare ...


Min pump går kontinuerligt så fort det blir ett par minusgrader. Om det är rimligt att pumpen går hela tiden vid - 5 beror på var huset ligger och hur mycket olja eller el huset drog innan pumpen installerades. I södra Sverige är det helt rimligt att pumpen går hela tiden vid - 5 grader, i Mälardalen gränsfall till klen pump.

Det finns ingen anledning att ändra på köldbärarpumpen. Värmebärare in måst ha blivit fel.
Skrivet av: mindz
« skrivet: 08 januari 2009, 19:49:36 »

hmmm tillsatsen var inte inkopplad installatören måste ha slagit av den när han kopplade in det...
nu har jag slagit på det och så här ser det ut nu
retur rad från 32,7
nuvarande     30,9
utetemp -5,6
värmebärare in -0,8
värmebärare in 31,9
köldbärare in -0,8
köldbärare ut -4,2

pumpen verkar aldrig slå ifrån nu den går konstant även fast det inte är så kallt???
låter det vettigt?
ska jag ge mig på att försöka sänka cirkulations pumpen eller?
nä det finns ingen innegivare ...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 januari 2009, 12:30:20 »

Tillsatselen verkar inte gå in. Standardinställningen är 6 kW men det kan ha ändrats av misstag vid installationen. Kontrollera inställningen av den.

Markslingan har inget med det här problemet att göra som jag ser det. Den skall tåla kontinuerligt effektuttag. Är det så kallt ute att pumpen måste går dygnet runt skall den göra det.

Finns det en innegivare?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 06 januari 2009, 11:17:36 »

Ja, testa att sänka cirkulationspumpen för radiatorerna ett steg för att se om det kan ge dig lite högre diff mellan in och ut.
Radiatorkretsens filter finns det under ett lock i en stor 'ventil' inne i maskinen, manualen lär beskriva hur man gör. Men det är knappast stopp i ditt filter.
Filtret för kalla sidan sitter troligen i någon koppling utanför pumpen, lär nog beror lite på installationen hur det ser ut.

Du tillåter att pumpen skjuter till med tillskottsvärmen eller är den blockerad? För det känns nästan som att du kört den lite hårt och fryst runt hela slingan i marken. Har pumpen gått hela tiden när det varit kallt?

//Magnus
Skrivet av: mindz
« skrivet: 05 januari 2009, 22:22:03 »

det är nästan 400m slang ...
ska jag sänka cirk pumpen??
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 05 januari 2009, 20:19:00 »

Hur mkt borra är det till den??
Sänk vb cirk.pumpen 1 snäpp
Skrivet av: mindz
« skrivet: 05 januari 2009, 19:11:21 »

Här kommer temperaturerna

Retur rad från 34,3   Nuv 31,1
Värmebärare ut 36,4
Värmebärare in 32,1
Köldbärare in -1
Köldbärare ut -4,4
Ute temp -4,7

Jag vet inte ens vart filtret sitter :)
är det något man kan kolla själv om det kommit dit någon smuts?
MVH
André
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 05 januari 2009, 18:07:21 »

Skriv ner alla temperaturer du kan läsa av under meny 3 och den utetemp du ser på din vanliga termometer. Med hjälp av de siffrorna kan nog någon här tala om vad som kan tänkas vara fel. Det är inte bara så att nått filter satt igen?

//Magnus
Skrivet av: mindz
« skrivet: 05 januari 2009, 17:32:13 »

vi har en ivt greenline 7kw som vi fick installerad i mitten på oktober och det har fungerat bra tills nu, jag vet inte vad som har hänt, men den är inte så hålla värmen i huset än fast det inte är så kallt ute ca -12 och det har ju fungerat bra förut när det varit -12 får inga fel meddelanden eller något. Tips på vad som kan vara fel??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!