Har i dagarna fått en Optima 600 med 290 A/W som använder Rego800 för att styra värmen. Har två frågor som jag inte har funnit något svar på.1. Finns det ingenstans där man kan läsa av driftstatus på Optiman, typ antal starter per dygn m.m? Samma sak för tillskott?2. Vi har en innegivare monterad. Huset är väl isolerat vilket betyder att det magasinerar mycket värme vilket tanken är att innegivaren skall kompensera för (börvärde satt till 21,5 grader). Nu på sommaren slår funktionen sommargräns till (har satt 16grader som gräns) och stänger av cirkpumpen för värmevattnet. Dock tidigt på förmiddagen, när utetempen har varit ett antal timmar under 16 grader kommer det varmvatten på elementen, trots att innegivaren visar 24 grader. Innegivarens påverkansfaktor är satt till 6,0 och jag undrar om jag på något enkelt sätt kan slippa att elementen bli varma? Skall jag öka påverkansfaktorn ännu mer? Men hur går det då när det blir kallare ute?mvh/Erik
2. Vi har en innegivare monterad. Huset är väl isolerat vilket betyder att det magasinerar mycket värme vilket tanken är att innegivaren skall kompensera för (börvärde satt till 21,5 grader). Nu på sommaren slår funktionen sommargräns till (har satt 16grader som gräns) och stänger av cirkpumpen för värmevattnet. Dock tidigt på förmiddagen, när utetempen har varit ett antal timmar under 16 grader kommer det varmvatten på elementen, trots att innegivaren visar 24 grader. Innegivarens påverkansfaktor är satt till 6,0 och jag undrar om jag på något enkelt sätt kan slippa att elementen bli varma? Skall jag öka påverkansfaktorn ännu mer? Men hur går det då när det blir kallare ute?mvh/Erik
Avancerad meny:>Värme >Tidsbegränsade inställningar >Semester
Du kan öka fördröjningen, d.v.s när pumpen skall startas efter det att utetemperaturen sjunkit till värmesäsongsgränsen. Fabriksinställningen är 4 tim. Jag har satt min på 24 timmar.Sture
Fråga 2.Jag har en likadan situation och har satt ned innegivaren någon grad för att utegivaren inte skall lura systemet att det behövs värme till ett redan tillräckligt varmt hus.
Någon som har koll på driftstatistik då?
Citat från: Erik-NA skrivet 23 juni 2007, 14:22:23Någon som har koll på driftstatistik då?Går inte att avläsa vare sig i kundmenyerna, servicemenyerna eller i fabriksmenyn. Tyvärr...Sture
2. Vi har en innegivare monterad. Huset är väl isolerat vilket betyder att det magasinerar mycket värme vilket tanken är att innegivaren skall kompensera för (börvärde satt till 21,5 grader). Nu på sommaren slår funktionen sommargräns till (har satt 16grader som gräns) och stänger av cirkpumpen för värmevattnet. Dock tidigt på förmiddagen, när utetempen har varit ett antal timmar under 16 grader kommer det varmvatten på elementen, trots att innegivaren visar 24 grader. Innegivarens påverkansfaktor är satt till 6,0 och jag undrar om jag på något enkelt sätt kan slippa att elementen bli varma? Skall jag öka påverkansfaktorn ännu mer? Men hur går det då när det blir kallare ute?
Hej,det är riktigt att när utedelen slutar att ladda varmvatten ändrar pannan på växlingsventilerna för att styra om till värmevatten istället för varmvatten får man en tillfällig temp ökning ut till elementen. Om detta leder till en märkbar temphöjning på elementen tvivlar jag på . Du skriver att shunten inte är helt i ändläge enligt skalan. Det borde den vara. Shunten ska vara stängd om inte tillskott behövs. Har du kontrollerat att shunten verkligen står i automatiskt läge och inte i manuellt läge? Mikael
Så är det på min anl. också, och detta irriterar mig.Värmen letar sig till det första elementet på övervåningen, som är ett sovrum, och elementet blr hett!Som om inte ö -våningen är tillräckligt varm sommartid!
Citat från: nic2 skrivet 29 juni 2007, 12:17:48Så är det på min anl. också, och detta irriterar mig.Värmen letar sig till det första elementet på övervåningen, som är ett sovrum, och elementet blr hett!Som om inte ö -våningen är tillräckligt varm sommartid! Jo, håller med. Mitt första element är en väldigt litet sådant som sitter på toaletten på första våningen. Det elementet blir varmt och elementet efteråt, som sitter i vardagsrummet blir ljummet i ovankant, resten av elementen förblir kalla. Det irriterar, för vem vill ha värme på elementen när det är varmt utomhus?
Enligt manualen skall cirkpumpen först gå igång om temperaturen understiger 16 grader längre än 8 timmar. Men det verkar också vara tvärt om? Dvs cirkpumpen slår inte ifrån förrän temperaturen är högre än 16 grader i mer än 8 timmar?Har nu ändrat till 4 timmar. Har dessutom innegivare och tempen är ofta >24 grader på sommaren och trots detta går cirkpumpen igång tidiga på morgonen (pga sommargränsen,) och går sedan ett antal timmar på morgonen innan sommargränsen stänger av den. Tycker inte cirkpumpen skulle behöva gå för den behövs ju inte förrän innetempen börjar närma sig börvärdet (21,5 grader) givetvis i kombination med hur låg utetemperaturen är.
Japp jag menar pumpen som cirkulerar vatten till radiatorkretsen. Japp, den är aktiverad, annars skulle jag ha betydligt mer värme på elementen än nu. Fenomenet har inte inträffar vad jag vet sedan midsommarafton. Har dessutom dragit ned till läge 1 på båda cirkpumparna. Får de vad som händer i höst när värme behövs.