Det bästa är om du lyckas hitta en kurva där rumstemperaturen som du angivit på värmepumpen är samma som du faktiskt har i ditt hus.
Står värmepumpen på 23 grader bör du ha ca 23 grader inne (oavsett utomhustemperatur).
Om det blir varmare inne när det blir kallare ute så tyder det på att din kurva är för hög.
Det är vanligt förekommande att det är lite känsligt kring 0 grader. Alltså att många behöver justera upp framledningen vid exempelvis +5 grader och 0 grader i ute-temperatur. Då är det bra att veta att om man ökar 3 grader på framledningen så motsvarar detta ca 1 grader i innetemperatur.
Så om du har perfekt temperatur inne mellan -5 och -20 grader i ute-temperatur men det blir lite för kallt inne vid 0 grader och +5 grader i ute-temperatur. Ja då justerar du värdena för +5 och 0. Då ändrar du inte kurva eller rumbör.
Rumbör påverkar värmepumpens framledning VID ALLA UTETEMPERATURER.
Ökar du rumbör från 20 till 21 så kommer värmepumpen göra 3 grader varmare vatten än vad som hade varit fallet annars. Vid 17 grader likväl som -17 grader.
Låt oss säga att du har kurva 40 (40 grader framledning vid 0 grader utetemp). och att värmepumpen är inställd på 20 grader i rumstemperatur. Temperaturen inne är 21.5 grader och det är -3 grader ute.
När det blir -15 (flera timmar i följd!) märker du hur temperaturen inne börjar öka. Det är helt plötsligt 22.5 grader.
Om du då sänker kurvan till 36 (exempelvis) så blir kurvan flackare. Den kommer inte göra lika varmt vatten när det är -15 ute. Den kommer inte heller göra lika varmt vatten när det är 0 grader ute. Den optimala inställningen är då kanske att öka rumbör till 21 och sänka kurvan till 34-36. Alternativt bra sänka kurvan och i stället justera framledningen vid 0 grader till 5 samt framledningen vid -5 till 2 och så vidare.
När du gör den här typen av inställningar är det bra att det är kallt ute och du ska inte ha några termostater aktiva under inställningsfasen. Det sistnämnda är viktigt då du annars riskerar att termostaterna gör ändringar samtidigt som du gör ändringar och då kan det resultera i att du gör mycket varmare vatten än du annars skulle behöva.
PS fördelen med att ha samma temperatur angiven på värmepumpens RUM som du har i verkligheten i ditt hus är det då blir väldigt enkelt att justera temperaturen inne. Ställer du den på 20 så blir det 20. Ställer du den på 17 så blir det 17. Och så vidare.
Det är dock inte livsviktigt
Min värmepump står på 20 men jag har snarare 22 grader inne (vid alla ute-temperaturer). Så jag vet att om jag ställer värmepumpen på 18 grader så blir det 20 inne. Ställer jag den på 22 grader så blir det ca 24.
DS