Hej
Nu har pumpen gått i 3 dygn. Utetemp kring nollan. VI SMÄLTER BORT
....
Började på lutning 35 och är nu nere på lutning 26 men skulle vilja ha ett tips på vad som kan vara rimligt eftersom vi knappast pallar veckor av små nedjusteringar. Är fn 25.1 grad inne...Inte skönt. Så hur lågt törs jag gå i ett slag?
Kåken är mkt välisolerad 160 m2 i Stockholm. Golvvärme i hela kåken + 1 radiator i källaren. Ecoheat 7.5 170 m borra (164 aktivt). EDIT;Värmen är runt 23,5 grader på morgonen (väl högt det med) men när två vuxna, fyra katter och en tonåring börjar stöka runt så hinner kåken inte med. Mätte övervåningen nyss, +29,3 häärligt va?
Lite driftinfo
kompressor 11.15 tim per dygn
29 starter
Tillskott frånslaget
Shuntfördröjning +240 min
Panna 45 (50)
Framledning 36 (22)
värmepump 42 (40)
Brine 6/4 (startade på 8/6)
Innegivare från
alla termostater öppna fullt (för injustering)
Som synes blir framledningen för hög i förhållade till börvärdet. Blev bättre när jag stängde av elpatron men som jag förstått det ska CTCs styr strunta i börvärdet i elpannedelen och då fattar jag inte varför den knuffar upp den så in i h-vete.
Ska jag sänka pannans börvärde och spetsa med el för VV iaf (låter knäppt)?
Tips snälla. Snart flyttar maken ut i garaget med en sovsäck...säkert skönare
Mvh
Millan