Purjo hade redan svarat innan jag blev klar med detta inlägget men postar det ändå
Jo jag vet att det är loggat på CAN bussen
Dessutom hade jag fel i frågan om kompressor och fläkt var omkastade
men frågan kvarstår
varför har fläkten fler starter än kompressorn
Dessutom mindes jag lite fel i sekvensen jag skrev, den skall snarare se ut på följande vis (vi förutsätter att pumpen är igång)
Kompressor och fläkt stannar,fyrvägare slår om därefter utjämningstid 60sek
Kompressorn går igång och avfrostar = 1 kompressorstart
kompressorn igång och fläkten går igång = 1 fläktstart
Kompressor och fläkt stannar,fyrvägare slår om därefter utjämningstid 60sek
Kompressorn startar och fläkten startar = 1 kompressorstart 1 fläktstart
Har försökt att zooma in på en av 2 timmars diagrammen och det lustiga är att jag kan se att kompressor och fläkt statar.
Sen kommer en avfrostning ( fyrvägaren slår) då stannar fläkten men inte kompressorn
Trots utjämningstiden på 60 sekunder syns inget av detta i diagrammet (om nu kompressorn får en fråga varje 10 sek så borde man ha 6st frågor med kompressor stop)
upplösningen i 2 timmars diagrammet är 10 minuter mellan skalstrecken så ett stop på 1minut för kompressorn borde synas ganska markant.
Man kan ju se att 4 vägarn är omslagen ca 3 minuter.
kan det vara så att just vid avfrostning så används ett annat CID för att starta och stoppa kompressorn?
och att det är därför som fläkten har fler starter?
Efter Purjos post kommer fler funderingar
Vad har du för programversion i din anläggning?
eftersom min pump alltid kör samma sekvens vid avfrostning (lika som jag beskrivit ovan med kompressorstop) och min version är 3.30.0
och varför låter man kompressorn gå när 4 vägarn slår om? blir det inte onödigt slitage på kompressorn då?
Och varför hade man en utjämningstid på tidigare versioner mig veterligen har jag samma innehåll i min pump som man har i de nya EHP AW pumparna trots att det är den helt fyrkantiga gråa burken.