HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« skrivet: 19 maj 2012, 21:28:21 »
 help help
Hej ett tag sen jag var inne här vilket betyder att pumpen funkat som den ska tills NU.
Frugan sa att varmvattnet var inte varmt gick ner o kollade och visst bara 29 °C
Och displayen visade inget behov av värme!!
Satt pumpen på läge Tillsats och den gick upp till 61 °C fick gå in i "hemliga menyn och sätta 55 °C
när jag ändå var där körde jag Test kompressor och den startade då.
Frågan är varför den inte kallar på start när VV går under 44 °C
 help
« Senast ändrad: 20 maj 2012, 10:08:25 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2012, 11:42:50 »
Normalt sett så brukar den stänga av VV-laddning när det kommer ett larm tror jag.
Men hade du inget larm så är detta mysko.
Om växelventilen hängt upp sig i fel läge sÃ¥ borde den jobbat pÃ¥ tills huset blivit bastuvarmt.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2012, 12:52:28 »
Nej inget larm har satt den på auto nu får kolla om den gör radiatorvärme
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2012, 16:58:28 »
Kom hem nu efter 7-8 timmar bortavaro o kollade brain grafen ser att den kört 2 ggr. och varmvatten fanns det
fÃ¥r hoppas att den bara fÃ¥tt en tillfällig sinnesförvirring  tummenupp
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2012, 06:33:50 »
 Sc:,h
Fortfarande ingen som har nån ide´
Nån från THERMIA som läser detta????
Idag hände det igen frun fick sig en kalldusch men pumpen drog igång själv VID 28 °C
Talade med rörkrökaren efter förra gången han visste inte heller vad det beror på.


Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2012, 07:48:23 »
Sc:,h
Fortfarande ingen som har nån ide´
Nån från THERMIA som läser detta????
Idag hände det igen frun fick sig en kalldusch men pumpen drog igång själv VID 28 °C
Talade med rörkrökaren efter förra gången han visste inte heller vad det beror på.
Hej Din pump borde väll ha ställt sig i läge värmestopp nu så den bara producerar varmvatten så frågan är om det är vid läge när din temperatur sjunker och värmestoppet går ur så den börjar producera värme igen som du får problem.Om du håller vänster/höger knapp intryckt så kommer du in i servicemenyn och om du stegar ner till "manuell test" och om värmestoppet ligger i så ska det bara vara en 1 på vxv och dom övriga 0.Och om du stegar ur och går in på varmvatten vad står för värde på startvärdet står det(44)och till sist när du får kallt varmvatten och du går ner till pumpen står den gröna lampan och blinkar?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2012, 07:48:49 »
Jag vet inte hur Thermia hanterar trasiga tempgivare, men OM de sparar senaste "godkända" mätvärde så kan det vara en orsak till felet.
Säg att tempen visar 50 grader, och så glappar det plötsligt och visar 300 grader, då bör reglerdatorn ha någon form av falesafe-läge som den applicerar.
Om detta innebär att den håller kvar senaste godkända mätvärde kommer kompressorn inte att starta.

Det skulle också kunna vara kontaktorn som drar igång kompressorn som inte alltid fungerar, men då borde den ju inte gå när du testkör den heller.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2012, 08:32:39 »
Den visar ju temperaturen i displayen med graf o allt
Det är där jag kan se att den startade vid 28 grader
 SÃ¥ entydigt kontaktor fel verkar mest troligt
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2012, 08:36:26 »
Kontaktorn styrs troligen av ett mindre relä på ett reläkort, det kan även var det som krånglar.
Om jag vore i dina kläder skulle jag frilägga kontaktorer och reläkort så att jag försiktigt kunde knacka (med en isolerad mejsel t.ex.) på reläkort och kontaktor nästa gång du ser problemet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2012, 13:41:37 »
Den visar ju temperaturen i displayen med graf o allt
Det är där jag kan se att den startade vid 28 grader
 SÃ¥ entydigt kontaktor fel verkar mest troligt
Hej Då tror jag mer på att din startgivare är trasig så den startar på varmvattentemperatursgivaren istället för startgivaren och den kan du byta själv men kolla först så du inte har glapp på kabeln.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2012, 17:39:18 »
Hej Då tror jag mer på att din startgivare är trasig så den startar på varmvattentemperatursgivaren istället för startgivaren och den kan du byta själv men kolla först så du inte har glapp på kabeln.
var hittar man den då ?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2012, 19:39:48 »
En Diplomat har bara mjukstart. Ingen kontaktor. Som Måle säger. Startgivaren. Gå in i service menyn. Gå sedan in under varmvatten och kolla starttempen. Står överst. Aktuellt värde först och starttemp inom parentes.
Kolla också att det inte lyser en fyrkant i hörnet på displayen. Den indikerar öppen RP eller Hög hetgastemp. Om hetgasgivaren är paj gör den inget VV då den tror att RP är öppen tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
Uppdatering ingen VV start
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2012, 21:30:25 »
 help help help
En uppdatering som kanske kan vara till hjälp för dom som läser detta!
Det som hänt är följande i lördags 19/5 märkte frugan att VV var minst sagt svalt kollade på pumpen ,
och det var bara 29 °C ! Startade då Tillsats och den gjorde då VV slog över till Auto och sedan gick den som den ska fram till natten mot torsdag 24/5 .
PÃ¥ torsdag morgonen när hustrun skulle duscha var det brrrrr 28  °C (efter duschen)
när jag kollade.
MEN! Pumpen hade startat med att tillverka VV och har gjort det ett antal ggr. sedan under dagen.
Vet inte vad man ska tro om detta det är mycket svårt när det är sådana här temporära fel .
 Sc:,h

Och Tobocop
Temp i servicemenyn är 44  °C + att jag har sett en liten fyrkant nere till vänster (den är där inte nu)
om de är det du menar .
Vad betyder öppen RP ?
« Senast ändrad: 24 maj 2012, 21:35:11 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2012, 07:38:30 »
Hej Det topocop menar är att när din vp tillverkar varmvatten så är det ingen givare som säger till att varmvattnet är klart utan det är när kompressorns maximala arbetstryck uppnås och då löser RP (reglerpressostaten) och då hamnar din varmvattentemperatur på 52-53 °C på TOPPGIVAREN och det är den temperaturen du ser i displayen.Och det underlättar om du kan tala om vilken temperatur du ser när kompressorn stannar efter den gjort klart varmvatten.Den lilla fyrkanten som dyker upp är när din tryckrörstemperatur överstiger (och du verkar ha en vanlig diplomat och ingen tws) har jag för mig är 130 °C och då stannar din kompressor för att vänta tills temperaturen går ner.Men som du själv är inne på så blir det lite svårt när man inte får riktiga svar(inge illa menat) därför kommer det lite frågor :)
Har du alltid kallt varmvatten när frugan tar en dusch?om inte så blir det kallt exempel på morgonen.
När värmestoppet går in så ställer sig växelventilen i läge stängd mot värme och öppen mot varmvatten vet om den står i det läget nu?.
Om du tar bort frontplåten och vid knähöjd på höger sida så sitter dina motorskydd som det står F0,F1,F2 står alla tre upp så ingen har fallit ifrån.Och på vänster sida (samma höjd) så sitter ditt överhettningsskydd prova tryck in den (jag frågar därför jag har forfarande inte fått svar om den blinkar så det är lika bra att kolla)det står t1 på den.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2012, 09:28:20 »
Svar till målet 10
Jag är på jobbet nu ska försöka kolla i kväll.Och varmvatten finns det för det mesta
Det är som jag sagt innan bara 2ggri Lördags och. i Torsdags morgon som det föll till. 28-29 grader och andra gången startade pumpen själv dessemellan har den funkat
Och som sagt temporära fel är svåra
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!