Tjena alla.
Detta är som ni märker en liten knepig säsong, Vår /Höst varma dagar och lite kallare nätter.
Vi man absolut undvika att värmepumpen startar på nätterna och att cirkpumpen drar igång igen.
så kan man sätta Reglerdatorn i enbart Varmvatten läge, då kommer vxv dra till VVB och Värmepumpen kommer inte producera någon mer värme. Kanske inte ska rekommunderas på tidig försäsong men funkar fint vid lite senare Vår och tidig höst.
// Thermia Support
Hej Thermia Support
Att pumpen startar på nätterna ser jag inte som ett problem. I flera tidigare inlägg har jag belyst brister i gradminuterregleringen soliga vårdagar, då pumpen startar på dagen när det är övertemp inomhus.
Understående är lösryckta meningar från tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8152.30------------
Lexus:
"Den här årstiden startar Nibe efter klockan och inte efter temperatur d.v.s. är det t.ex. +10° på utegivaren och du har kurva 7, så startar pumpen då den cirkulerande radiatorvattnet snurrat ett antal minuter under +30°. Detta sker även om solen lyser från klarblå himmel. En rumsgivare hjälper, men inte alls ändå. Nibes rumsgivare kompenserar först då övertempen passerat 1°. Som default sänker den så börvärdet med 3°, och gradminuterna betas av i ovanstående exempel efter att radiatorvattnet sjunkit under 27°....vilket inte går att undvika dvs. pumpen kommer att leverera värme trots övertemp."
Rickard:
Vill man ha samma typ av reglering på Nibe som på IVT borde man kunna flytta framledningsgivaren till returledningen och istället vrida ned ratten med ca 7 grader (lika mycket som deltaT VBf/VBr).
Lexus:
Det låter genialiskt. Det borde fungera.....eller? I mitt exempel startar ju räknaren först när radiatorvattnet fallit under 20°.
------------
Nu gäller ovanstående Nibe/gradminuter, men jag antar att det även gäller Thermia/integral.
Ser du ovanstående exempel som ett problem med en Thermia?
Om svaret är Nej: Vad skiljer mellan Nibe/Thermia i ovanstående exempel?
Om svaret är Ja: Ser du Rickards idé som en lösning på problemet? (med anpassad mjukvara)