« skrivet: 20 maj 2010, 19:31:16 »Brummar den fint???
Låter som om det varit ett elfel nånstans och att det blivit fel fasföljd. Har du inte haft någon klocka i huset som stått och blinkat det senaste, typ micro, klockradio etc...? Isf tyder det på ett strömavbrott. Det är inte ovanligt att nätbolagen gör servicejobb och fasvänder hela gator. Problemet måste inte ha börjat i Ditt hus...
Om den går bakåt kommer den att lösa på internt termiskt skydd. Sitter inuti kompressorn och har inget larm och syns inte i displayen.
Mäter du faserna så har du spänning på komp men den drar ingen ström.
Detta gör att integralen räknar ner och eltillsats går in. I automat läge går inte eltillsatsen in och gör varmvatten i dessa situationer utan bara värme. Därav kallt vatten.
Kolla detta!
Lycka till
Låter som om det varit ett elfel nånstans och att det blivit fel fasföljd. Har du inte haft någon klocka i huset som stått och blinkat det senaste, typ micro, klockradio etc...? Isf tyder det på ett strömavbrott. Det är inte ovanligt att nätbolagen gör servicejobb och fasvänder hela gator. Problemet måste inte ha börjat i Ditt hus...
Om den går bakåt kommer den att lösa på internt termiskt skydd. Sitter inuti kompressorn och har inget larm och syns inte i displayen.
Mäter du faserna så har du spänning på komp men den drar ingen ström.
Detta gör att integralen räknar ner och eltillsats går in. I automat läge går inte eltillsatsen in och gör varmvatten i dessa situationer utan bara värme. Därav kallt vatten.
Kolla detta!
Lycka till