Titel: Mjukvara på 1250 (samt inverterfel) - någon som vet?
Skrivet av: Lord Vader skrivet 09 mars 2009, 08:55:01
Har en NIBE 1250 som det förra våren blev Inverterfel 103 på. Kyldelen/Invertern utbytt men nu är nästan samma problem tillbaka :'(. Inverterfel 105 och 106. Någon som vet vad det innebär samt åtgärd?

Min andra fråga rör mjukvaran på 1250. På min VP är det mjukvara 1.0. Känns som om det måste finnas någon nyare med buggfixar etc Sc:,h

Tacksam för svar!

Mvh
Anders
Titel: SV: Mjukvara på 1250 (samt inverterfel) - någon som vet?
Skrivet av: Lord Vader skrivet 12 mars 2009, 11:30:21
Har en NIBE 1250 som det förra våren blev Inverterfel 103 på. Kyldelen/Invertern utbytt men nu är nästan samma problem tillbaka :'(. Inverterfel 105 och 106. Någon som vet vad det innebär samt åtgärd?

Min andra fråga rör mjukvaran på 1250. På min VP är det mjukvara 1.0. Känns som om det måste finnas någon nyare med buggfixar etc Sc:,h

Tacksam för svar!

Mvh
Anders

Svarar själv på min egen fråga  ;)

Växlande inverterfel 105 och 106 SAMTIDIGT tyder på dålig kontakt i några kontaktstycken vid invertern enligt NIBE. Rengöring av NIBE-tekniker löste inte problemet utan det blev inverterfel 100 som bonus! Ny kyldel med inverter ska byggas ihop  :o och skickas (den andra för mig! Första kyldelen bytt 080716...)

Har varit utan värme och riktigt varmt vv en vecka nu... Tur att jag kan elda i två spisar!

Senaste mjukvaran är 1.0.6 och efter lite tjat så får jag den uppgraderad också när kyldelen byts. Lite buggfixar är väl aldrig fel. Trist bara när det strular  :'(