Har fått ett problem med Autoterm307E.Har tidigare klarat mig utan ts ned till ca-15 ºC.Nu vill den helt plötsligt ha ts vid 0 ºC.Vadan detta fenomen??. Här är lite mätvärden vb ut=38 ºC vb in=27 ºC kb in=+4 ºC kb ut=-1 ºC Värmekurva=3.0 Rumstemp=20 ºC ute=+2 º. Inre cirkpump=läge 2 yttre cirkpump=läge 2.Är det någon som förstår detta? Det är satans irriterande!!!
-
Diff på vb ska vara mellan 6-10 ºC och diff på kb ska vara 3 ºC.
så prova att ställa upp cirkulationspumparna.
Jag tror inte att de hjälper med ditt tillsatsproblem men så kan jag inget om ivt/autoterm. Sc:,h
-
Jag köpar att ställa upp KB cirk pumpen men låt i första vändan VB pumpen ha den hast den har. :-\
ORSAK:
Om det är större diff klarar VP lättare av att lyfta upp temp till given kurva.
-
Ska prova detta återkommer. tackar
-
En annan fråga. Om man ansluter en rumsgivare skall det väl räcka att kvittera i menyn "lägga till givare" eller ska man även koppla ur returgivaren som den har mätt på innan.Det ska man väl inte behöva göra eller??
-
Många program är så att då man lägger till en givare kommert det upp nya menyer och möjlighet att läsa av en ny givare i programmet som ej fanns tidigare. Lika dant bör det vara om man tar bort den.
-
Om du kopplar in en Rumsgivare och vill ha den aktiv så måste du kvittera den i servicemenyn.
Då kommer inställningarna Rums temp och Rumsgivarpåverkan att dyka upp i menyerna.
Du ska inte koppla ur returgivaren. Reglerings sköts fortfarande baserat på denna.
I och med att du aktiverat rumsgivaren kommer däremot reglerkurvans position att "finjusteras" med ändrad innetemp.
/Peter
-
I menyn rumsgivarpåverkan är det graderat 1-10 i vilket läge går vpn mest efter rumsgivaren :)
-
10
-
Har fått ett problem med Autoterm307E.Har tidigare klarat mig utan ts ned till ca-15 ºC.Nu vill den helt plötsligt ha ts vid 0 ºC.Vadan detta fenomen??. Här är lite mätvärden vb ut=38 ºC vb in=27 ºC kb in=+4 ºC kb ut=-1 ºC Värmekurva=3.0 Rumstemp=20 ºC ute=+2 º. Inre cirkpump=läge 2 yttre cirkpump=läge 2.Är det någon som förstår detta? Det är satans irriterande!!!
Den höga diff VB på 11 grader gör att VP:n inte jobbar optimalt, misstänker att du behöver rensa smutsfiltret på varma sidan.
Har du enligt IVT-standard 2 cirkpumpar på varma sidan? Är VB-in/ut i så fall över VP:n eller på framledning/retur till radiatorerna?
-
Jag har 2 cirkpumpar. vb-in/ut är mätt över vp:n.Höjde ytrre cirkpump ett steg igår tror jag sänkt den tidigare. ts har ej gått in ännu inatt hade jag-14,5 ºC.vi får hoppas på detta. ^-^
-
Din inställning av cirk pumparna är då:
1........KB pump max KB in/ut
2........VB inre läge 1 VP in/ut (kondensor krets)
3........VB yttre " 2 VB in/ut (Radiatorkretsen)
Vad är temperaturerna krets 1,2,3.
/Jannne
-
1: Cirkpump ej ändrad. Hittar ej någon hastighetsreglering. Kb-in=+4 ºC Kb ut= 0 ºC. 2: Läge 2 Vp-in=+29 ºC. Vp-ut=36. 3:Läge 3 Vb-in=+30 ºC Vb-ut=+34 ºC. Vet inte om det är dom temperaturerna du frågade efter hoppas det iallafall.Det blev visst lite fel i raderna kan ej med detta
-
1: Cirkpump ej ändrad. Hittar ej någon hastighetsreglering. Kb-in=+4 ºC Kb ut= 0 ºC.
2: Läge 2 Vp-in=+29 ºC. Vp-ut=36.
3:Läge 3 Vb-in=+30 ºC Vb-ut=+34 ºC.
Det ser bra ut nu. Thumbsup
-
Vi får hoppas på detta det har ju fungerat i 3 år innan knUp