Du har ungefär samma förbrukning som jag hade innan installationen, du uppger 16 000 kWh/år, och vi låg på ca 20 000 kWh/år
Jag installerade en 7 kW Nibe med inbyggd beredare och 500 meter kollektor i en slinga, med 1.3 meter mellan slingorna - i sandjord, oklart var grundvattnet ligger då vi bor på en sandhed.
Vi klarar oss ned till -32 grader utan eltillskott, och har bara under några få dagar/år inkommande KB under 0 grader.
Sett till ditt lägre energibehov, och att du troligen har fuktigare mark än vi har så torde en 6 kW värmepump med 400 meters kollektor räcka till rätt bra.
Om du lägger 400 meter kollektor, lägg gärna 2 meter mellan slangarna.
En beräkning med Nibes kalkylprogram och med deras 6 kW värmepump (1245-6) så skulle du behöva ha 351 meter kollektor för att hålla 0 grader inkommande KB-medel. (Räknat med sand, fuktig, lös, rik på kvarts. (2 W/mK)
Min erfarenhet är att alla dimensioneringsprogram "kräver" mer kollektor än vad som i praktiken behövs om man bor där marken är snötäckt. Snön isolerar bra.
Vill du komma riktigt billigt undan skulle Sfinxs 6 kW värmepump med 400 meter kollektor kunna göra att du klarar dig med en total installationskostnad på ca:
16 000 kr för värmepump
6000-10000 kr för kollektor och etanol?
ca 3-5000 kr för rör, rördelar, ventiler
Sen kan det tillkomma pengar för växelventil och cirkpumpar om du inte har vad som krävs liggande.
Vad grävningen kostar dig vet jag inte.
Personligen skulle jag nog inte använda den gamla acktanken, utan försöka sälja det, och istället gå på en värmepump på 6 kW med inbyggd beredare och 400 meters kollektor förlagd på 1 meters djup och med 1,5-2 meter mellan slangarna.
Det skulle fördyra projektet med ca 30 000 kr, detta bortsett från vad du kan sälja acktanken och gamla pannan för, men du skulle få en ny, beprövad anläggning som troligen kommer att hålla i 15-20 år utan större underhållsbehov.
Besparingen skulle bli i runda slängar 11 600 kWh/år och även om du lånar till hela investeringen så går du i vinst från månad 1.
Att lägga 600 meter kollektor istället för 400 meter ger en ökad besparing på ca 70 kWh/år.
När du förlägger slangen, tänk på att försöka gå från huset och ut till lägsta punkten på den grävbara ytan, snirkla dig sedan uppåt och in i huset igen.
Det kan se ut t.ex. som följer: