Vi har jordvärme och ett problem med det är ju att man kyler jorden hela vintern och framåt februari-mars så är det jobbigt för VP när den får in brine som är -6 grader. Jag skulle inte tveka, lägg den i vattnet om du får. Det är stor skillnad på hur mycket du får ut av brinet om det är +4 grader och -6 grader. Sedan får man ju fundera på kostanden av slangnedläggningen, kan man ha väldigt lång slang i marken blir ju inte problemet detsamma som vi har. Vi har bara 500 m slang och det är nog för lite för vårt hus och vår VP.
<johan_ben>Har man -6 på inkommande brine från en markvärmekollektor som inte är underdimensionerad så är något rejält fel. Den ena slingan kanske inte är aktiv? Är slingorna injusterade?Har du möjlighet att kolla inkommande temp på de båda slingorna separat? De SKA vara lika! Stämmer de inte måste du justera flödet i dom så de ger samma temp in.