Som Roland skriver, så funkar inte IVT eller pumpar med Rego6xx riktigt bra utan rumsgivare.
Problemet med uppehåll av värmedrift i samband med varmattenberedning, sköter Regon riktigt bra.....tack vare hysteresregleringen.
Vintertid när pumpen går på max, så har i regel timern räknat till 0, och så länge ärvärdet är över börvärdet.....händer inget. Så fort att ärvärdet hamnar under börvärdet t.ex. vid VV-laddningar, så börjar den räkna av ramptiden d.v.s. den drar igång el-patron nästan direkt när den växlat över till värmedrift.
Timern nollas inte, varför en tätt efterkommande varmvattenladdning också avslutas med el-patrondrift som kompensation till utebliven värmedrift.
När står pumpen still en timme, trots att huset behöver konstant drift?