Skrivet av: Jalle H skrivet 24 december 2009, 10:48:04
Eftersom jag håller på att trimma in min kurva och rent generellt försöker begripa mitt värmesystem fick jag en fundering igår:

När pumpen går på gränsen för vad den klarar utan tillskott jobbar den ju mellan börvärdet och stoppvärdet. Det betyder i mitt fall igår att jag låg nära nog konstant på två grader över börvärdet (hysteres 6 grader), vilket såklart resulterade i en för hög innetemperatur.

Motsvarande effekt borde man kunna få när det är aningens kallare så att pumpen går konstant med tillskott ibland, beroende på hur ramptiderna är inställda. Rätt inställda borde den här effekten utebli väl?

Detta resonemang är än så länge utan inblandning av varmvattenproduktion. Nyttjar man mkt varmvatten finns ju möjligheten för returempen att sjunka och faktiskt ge ett medel kring börvärdet istället för över.

Finns det något sätt att komma runt den här effekten eller får man leva med den helt enkelt för att den är mest ekonomisk? (Läste något nyligen lagt inlägg att en timme stillestånd när huset egentligen behöver konstant drift kostar 7 kronor per timme.) Knäcker man kurvan neråt där eller installerar en innegivare borde det ju endast resultera i att pumpen stannar korta stunder. Jag får för mig att styrsystemet har svårt att styra exakt innetemperatur vid just det här tillfället. Vad säger ni andra? Går det att få till bra med kurvknäckning eller innegivare?
Titel: SV: Hög innetemp vid pumpens max - känt fenomen?
Skrivet av: Roland skrivet 24 december 2009, 11:54:07
Jag märkte samma sak innan innegivaren installerades. På samma sätt blir det lätt lite svalt inne höst och vår när värme nätt och jämt behövs. Det tar för lång tid för vattnet att kylas ner till starttemperaturen. Det beror på IVT:s sätt att reglera. Det inte är mycket att åt det annat än att installera innegivare.

Om innegivaren stoppar pumpen för att det är för varmt inne är allt som det skall vara. Då behövs ju inte mer värme.

Ändring av värmekurvan på något sätt flyttar bara fenomenet till en annan utetemperatur. Innegivare är vad som gäller.
Titel: SV: Hög innetemp vid pumpens max - känt fenomen?
Skrivet av: Lexus skrivet 24 december 2009, 12:26:25

Som Roland skriver, så funkar inte IVT eller pumpar med Rego6xx riktigt bra utan rumsgivare.

Problemet med uppehåll av värmedrift i samband med varmattenberedning, sköter Regon riktigt bra.....tack vare hysteresregleringen.

Vintertid när pumpen går på max, så har i regel timern räknat till 0, och så länge ärvärdet är över börvärdet.....händer inget. Så fort att ärvärdet hamnar under börvärdet t.ex. vid VV-laddningar, så börjar den räkna av ramptiden d.v.s. den drar igång el-patron nästan direkt när den växlat över till värmedrift.

Timern nollas inte, varför en tätt efterkommande varmvattenladdning också avslutas med el-patrondrift som kompensation till utebliven värmedrift.

När står pumpen still en timme, trots att huset behöver konstant drift?

Titel: SV: Hög innetemp vid pumpens max - känt fenomen?
Skrivet av: Jalle H skrivet 24 december 2009, 16:21:28

När står pumpen still en timme, trots att huset behöver konstant drift?

Det har du rätt i att det nog är ett otroligt scenario. Jag har egentligen ingen koll, är total nybörjare. Men om man har för lång ramptid stänga eller väldigt liten hysteres lär den ju kunna gå ner för att behöva starta strax igen.

Men det är ju utmärkt med sofistikerad respons. Det blir till att justera kurvan fint i vinter för att se om det blir en innegivare framöver. Den verkar ju ha en del seriösa fördelar, även utöver det här fenomenet.