Hej
Ok, kanske lite enkelt förklarat, finns olika driftsläge, vid värme behov i huset körs tempen upp till strax över
vad radiatorena behöver, väntar sen till att återstarta till tempen skunkit under börväde.
När ute tempen är över tex. 15 grader eller vad man ställt in den på, ställs en 4-vägs ventil
om och enbart varmvatten produktion är igång.
Gå in på CTC's hemsida, där finns mer info.
/Anders
anpassar man temperaturen till vad radiatorerna behöver är det flytande kondensering !
om du inte menar att man kör upp tank-tempen till strax över högsta tänkbara tempbehov oavsett utetemperatur !
är det inte så att VB-R till pumpen är gemensam med tankretur
EFTER shunten ?
detta är ganska vanligt.
hur som helst behöver det inte vara så konstigt.
ladda tanken med hetvatten antingen med VP(fast kondensering) eller med vedpanna och plocka ut radiatorvatten via shunt på "andra sidan".
mvh. ACE