Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: spinky skrivet 13 februari 2007, 12:13:55

Titel: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 13 februari 2007, 12:13:55
Jag tycker utedelen på min 123:a börjat låta rätt mycket på sistonde. Typiskt kolvkompressor ljud men med resonanser i plåthöljet. Hur som helst irriterande utomhus. Det hörs dock inte in i mitt hus eftersom den sitter på ett uteförråd. Som en snäll granne så frågade jag min närmast boende (kedjehus) om de stördes av ljudet, vilket de inte gjorde. Dagen efter kom dock grannens dotter över och sa att hon sov med öronproppar...  huvuddunk Nu har jag laborerat lite med fläktinställningarna för att se vad som generar minst ljud ute. Tänkte bara kolla med er om ni upplever samma sak:

Låg fart på fläkt inne: Mycket ljud ute.
Hög fart på fläkt inne: Lite ljud ute.

Resonansljudet i plåten går att få bort om man kilar in en frigolitbit mellan överkanten av utedelen och väggen som den är fäst på.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Sparare skrivet 13 februari 2007, 13:05:02
Ett par gånger tror jag att det bildats en isklump som legat emot någonstans i maskinrummet vid fuktig väderlek och temp runt 0 grader. Efter att jag låtit maskinen varit avstängd någon timme vid plus grader så har klumpen(?)  tinat och problemet försvunnit. Ställ även om så att tempsensorn i innerderdelen och inte i fjärren används så går pumpen mycket lugnare tack vare betydligt bättre reglering av effekten. Kontrollera att alla skruvar till värmeväxlare m.m är åtdragna i utedelen.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: OBD skrivet 13 februari 2007, 18:22:01
........ Ställ även om så att tempsensorn i innerderdelen och inte i fjärren används så går pumpen mycket lugnare tack vare betydligt bättre reglering av effekten............

Hej,
Kan du ge en förklaring? Min egen erfarenhet är att det fungerar bättre när sensorn i fjärren är aktiverad.
/  Bertil
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 13 februari 2007, 19:44:21
Det senaste dygnet har inte utelådan låtit mycket, kan bero på att det blivit varmare kanske? Det skulle ju faktiskt kunna varit is som skramlat runt där inne som du säger Sparare.

Det där med att ställa om vilken enhet som används som sensor har jag testat men märkte ingen större skillnad. Tycker den reglerar helt ok med fjärren. Fast uppdateringsfrekvensen fjärr<--->innepryl verkar lite småskum.

Jag öppnade faktiskt innerdelen för några dagar sedan, men begrep mig inte på något av det som inte såg ut som elektronik.  :P Det satt en skakande mojäng inne i högra hörnet (sett framifrån) som jag antar var någon form av kompressor a.k.a Grannsämjedödarn(TM). Det satt en liten dämpmatta där någonstans också, kändes som det skulle sitta fint med lite mer sådant i maskinen.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Northkingen skrivet 13 februari 2007, 19:51:11
Kan mkt väl bero på is i utedelen..... pappa ringde och va upprörd han trodde hans pump i garaget (chunlan) va på väg och kasta in handuken för den lät visst f-djävligt.... så jag kastade mig in i bilen och åkte till han för att kolla och mkt riktigt den lät mkt illa, så vi stannade av den och skruvade av topp-plåten på utedelen och då såg vi snabbt vad problemet var.... det va MKT is runt kompressorn och utrymmet där den sitter så det va bara till att ta fram kannan och lite varmt vatten och vips så lät den som den skulle. Men om du inte blir kvitt odjudet så testa att skruva av locket på utedelen och kolla om det finns någon is där.


//Krister
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 13 februari 2007, 21:12:49
När är pumpen tillverkad? står på ytterdelen??
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 13 februari 2007, 21:39:01
När är pumpen tillverkad? står på ytterdelen??
10-02-2006 står det på den. 2:a oktober elller 10 februari beroende på hur man ser det...

Har testat ikväll med lägsta fläkt-setting och Quiet och jämfört med full fläkt. Inne temp ca 21-22 och Set temp uppskruvad till 24. Full fläkt låter minst ute! Eller snarare så ändrar ljudet karaktär till ett mer behagligt fläktvinande.

Så, det är inte bara en värmeväxlare i pumpen. Det finns en oljudsväxlare också! :,v(
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: gästen skrivet 13 februari 2007, 22:15:53
Den har SÄKERT frusit sig is på vätskeavskiljare. Stäng av den och lyft av locket och där inne , där bakom är ett rör fullt av kärnis som gör att det är kompakt kontakt mellan kompressor och resten ...det gör att kompressorvibrationer förstärks och leds ut i skrovet. Låter hemskt. Låna hårfönen och smält isen.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Genki skrivet 13 februari 2007, 22:25:06

Sanyo, byggd eller anpassad för nordiska klimat.........

Finns det någon mer pump än Mitsubishi:s I-see modeller som är konstruerad för det nordiska klimatet ?
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 13 februari 2007, 22:34:33
På vilket sätt skulle Mitsubishis FA modeller vara konstuerade för Nordiskt klimat enligt dig?
Maskinen finns med ändelsen VA och VAH.
mvh
TS
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Sparare skrivet 13 februari 2007, 23:49:38

Sanyo, byggd eller anpassad för nordiska klimat.........

Finns det någon mer pump än Mitsubishi:s I-see modeller som är konstruerad för det nordiska klimatet ?

Min Sanyo 123 fungerar i alla väder och avfrostar alltid som den ska och det är mycket värt för mig. De du!  ;)

........ Ställ även om så att tempsensorn i innerderdelen och inte i fjärren används så går pumpen mycket lugnare tack vare betydligt bättre reglering av effekten............

Hej,
Kan du ge en förklaring? Min egen erfarenhet är att det fungerar bättre när sensorn i fjärren är aktiverad.
/  Bertil

Med innedelen som sensor regleras effekten ganska omgående på temperaturförändringar vilket är en fördel efter avfrostning. Fjärren som tempsensor skickar ärvärde var 5:e minut så regleringen blir trög och vissa har ju klagat på att pumpen verkar leva sitt eget liv. Det är ju inget fel att använda innedelen som tempsensor.

EDIT: Men det kanske fungerar anorlunda med fjärr o Sanyo 124 mot 123.

Hög fart på fläkt inne ger lägre ljud ute eftersom hög fart på fläkt inne ger mer värme inne vilket får effekten på kompressorn att minska. Reglerteknik!
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 14 februari 2007, 06:50:21

Sanyo, byggd eller anpassad för nordiska klimat.........

Finns det någon mer pump än Mitsubishi:s I-see modeller som är konstruerad för det nordiska klimatet ?



javisst & Nisse-Gurra är den nye jultomten.....
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 14 februari 2007, 06:52:35
är pumpen byggd i höstas så är vätskeavskiljaren isolerad från fabrik, däremot kan ett rör ligga  i "spänn" i ytterdelen........ring din installatör så vet han säkert vad som skall göra..... *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Ola62 skrivet 14 februari 2007, 19:30:03
10-02-2006 står det på den. 2:a oktober elller 10 februari beroende på hur man ser det...

Vi fick vår Sanyo 123 installerad i september och den är märkt 10-02-2006, så pumpen är tillverkad i februari.

Mvh,

Ola
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: vpgr skrivet 15 februari 2007, 22:53:44
Ganska så vanligt att 93 och 123 bygger is på vätskeavskiljaren.
Låter som ett reaplan då.
Isen gör att alla vibrationer från kompressorn fortplantas ut till plåten.

Även Fujitsu ASY9LC har haft liknande trix för sig.
Lite gaspåfyllnad brukar lösa detta.
Isolerar man rören och vätskeavskiljaren så brukar det hjälpa.

Problemet är fuktig luft och ett par minusgrader, då bygger det fort.

Tomas
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Sparare skrivet 15 februari 2007, 23:40:32
Ganska så vanligt att 93 och 123 bygger is på vätskeavskiljaren.
Låter som ett reaplan då.
Isen gör att alla vibrationer från kompressorn fortplantas ut till plåten.

Även Fujitsu ASY9LC har haft liknande trix för sig.
Lite gaspåfyllnad brukar lösa detta.
Isolerar man rören och vätskeavskiljaren så brukar det hjälpa.

Problemet är fuktig luft och ett par minusgrader, då bygger det fort.

Tomas

Jag undrar? Hur isolerar man. Fanns det något färdigt sats från Ahsell att köpa och montera eller är det bara att isolera rör och vätskeavskiljaren efter egen fantasi. Gäller lite gaspåfyllning Sanyo eller bara Fujitsu.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 17 februari 2007, 22:47:54
Jahopp då har man tystat ner maskinen en del då! Den irriterande resonansen verkade komma från plåten där elkablarna är inskruvade i en plint. Jag köpte några bitumen plattor från Micro för en billig peng och satte lite här och var i maskinen. Till att börja med på ställen där de inte kan ramla ner i fläkten. Hela högerdelen med kompressorpryttlarna satte jag plattor för (ej lufttätt) och sedan en mindre platta i tråget. Man kanske skulle kila över till grannen och tysta han lilla skränande IVT också?    knUp

Bilden nedan är i omoddat utförande, kan någon peka ut den där vätskeavskiljaren? Om den nu syns, eftersom jag korkat nog inte höll undan dämpmattan.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 18 februari 2007, 08:38:15
Jahopp då har man tystat ner maskinen en del då! Den irriterande resonansen verkade komma från plåten där elkablarna är inskruvade i en plint. Jag köpte några bitumen plattor från Micro för en billig peng och satte lite här och var i maskinen. Till att börja med på ställen där de inte kan ramla ner i fläkten. Hela högerdelen med kompressorpryttlarna satte jag plattor för (ej lufttätt) och sedan en mindre platta i tråget. Man kanske skulle kila över till grannen och tysta han lilla skränande IVT också?    knUp

Bilden nedan är i omoddat utförande, kan någon peka ut den där vätskeavskiljaren? Om den nu syns, eftersom jag korkat nog inte höll undan dämpmattan.
Nere i högra hörnet bakom kompressorn framifrån sett studs
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Hisslop skrivet 09 oktober 2007, 13:33:40
Min Sanyo 123 låter väldigt mycket under avfrostning,är det normalt eller finns det något man kan göra för att sänka ljudet?
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: birka skrivet 10 oktober 2007, 20:58:02
Min nyligen installerade 123 ehfp för oväsen från utedelen när den startar vid lågt varvtal för attsedan inte låta något vid högre, när den sedan varvar ner igen kommer det tillbaka, ljudet kommer från utrymmet till höger framifrån sett, där en massa rör och dyl (kompressor) finns, det rister rätt så mycket därinne.

Mvh
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: birka skrivet 10 oktober 2007, 21:12:58
Spinky! Kan di skicka en bild i moddat utförande också, gärna några närbilder med.

Mvh
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 12 oktober 2007, 09:07:37
Har ingen tid för att öppna upp och fota nu. Men på bilden ovan så är det högra rummet täckt med en stående platta (framför den mjuka svarta stoppningen) och en liggande platta ovanpå elektronikhuset, något nedbörjd över fronten. Sen ligger det även en platta under fläkten, på golvet så att säga. Så här i efterhand undrar jag om det var värt det. Man kan fråga sig om det inte är bättre att bygga någon form av dämpväggar runt maskinen istället.

Förövrigt så har jag flyttat ner pumpen från väggen för att bli med andra ljud. När jag skrev den här tråden så hade jag inte hunnit reta mig på det: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15902.0
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: it2ceda skrivet 24 november 2007, 16:36:37
Låter intressant det där med att dämpa ljudet från pumpen. Har ju själv en Mitsubishi FD-HEAT 6,3 som tyvärr låter alldeles för mycke. Ska först ta ner den från väggen o sätta den på ett Jula-stativ men sedan ska jag nog sätta in lite dämpfolie här o där i pumpen. Såg annars att Biltema hade en ljuddämpningsplatta av skumplast som ska kunna ta bort 40 db. Vad funkar bäst tror du Spinky?
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Rickard skrivet 24 november 2007, 16:51:38
Tror Mitshubishis pumpar är rätt fullproppade med isolering redan, men kanske går det trycka in ännu mer. Sc:,h
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: it2ceda skrivet 24 november 2007, 21:23:20
ok, I natt var den på sitt allra bästa humör. Körde på 3:ans fläkt o pumpen dundrade på för fullt vid 1 minusgrad. Grannens lät som vanligt inget speciellt huvuddunk.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 26 november 2007, 20:22:45
(http://www.varmepumpsforum.com/mkportal/modules/gallery/album/a_140.jpg)

Aaah... vinter igen och den desperate vp ägaren gör allt han kan för att inte förstöra grannsämjan.  tomte::

Som vanligt så börjar den satans maskinen föra ett j-a oväsen runt nollgradigt, inte alltid, men lite då och då. Nu störs jag dock inte längre själv av ljudet sedan jag monterade ner den från väggen.

Jag var nere och hälsade på svärföräldrarna och fick lyssna på en sproilans IVT 12FRN-någonting. Innedelen lät en del (Sanyon är bättre där) men utedelen ägnade sig bara åt trivsamt fläktvinande även i -8. Liksom va f-n??? Tänk om livet hade en undo knapp.  huvuddunk

Nåväl, jag har kommit överrens med grannen om att bygga någon form av heltäckande dämpvägg mot några meter av deras hus där oväsendet inverkar som värst. Kan det inte bli sommar snart?
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: D_Sundsvall skrivet 26 november 2007, 20:47:05
(http://www.varmepumpsforum.com/mkportal/modules/gallery/album/a_140.jpg)

Aaah... vinter igen och den desperate vp ägaren gör allt han kan för att inte förstöra grannsämjan.  tomte::

Som vanligt så börjar den satans maskinen föra ett j-a oväsen runt nollgradigt, inte alltid, men lite då och då. Nu störs jag dock inte längre själv av ljudet sedan jag monterade ner den från väggen.

Jag var nere och hälsade på svärföräldrarna och fick lyssna på en sproilans IVT 12FRN-någonting. Innedelen lät en del (Sanyon är bättre där) men utedelen ägnade sig bara åt trivsamt fläktvinande även i -8. Liksom va f-n??? Tänk om livet hade en undo knapp.  huvuddunk

Nåväl, jag har kommit överrens med grannen om att bygga någon form av heltäckande dämpvägg mot några meter av deras hus där oväsendet inverkar som värst. Kan det inte bli sommar snart?

På vilket sätt lever pumpen om ?
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Capote skrivet 26 november 2007, 21:16:08
Hej, kika på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12245.0

Bosse skriver där:
det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.

Hepp, Capote
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: BB54 skrivet 26 november 2007, 23:02:30
(http://www.varmepumpsforum.com/mkportal/modules/gallery/album/a_140.jpg)

Aaah... vinter igen och den desperate vp ägaren gör allt han kan för att inte förstöra grannsämjan.  tomte::

Som vanligt så börjar den satans maskinen föra ett j-a oväsen runt nollgradigt, inte alltid, men lite då och då. Nu störs jag dock inte längre själv av ljudet sedan jag monterade ner den från väggen.

Jag var nere och hälsade på svärföräldrarna och fick lyssna på en sproilans IVT 12FRN-någonting. Innedelen lät en del (Sanyon är bättre där) men utedelen ägnade sig bara åt trivsamt fläktvinande även i -8. Liksom va f-n??? Tänk om livet hade en undo knapp.  huvuddunk

Nåväl, jag har kommit överrens med grannen om att bygga någon form av heltäckande dämpvägg mot några meter av deras hus där oväsendet inverkar som värst. Kan det inte bli sommar snart?

Ser väl inget vidare ut för lufttillförseln med de där plattorna? Min 123 har ett knackande ljud för sig på lågvarv ibland, kanske är det där isproblemet.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: D_Sundsvall skrivet 26 november 2007, 23:35:31
(http://www.varmepumpsforum.com/mkportal/modules/gallery/album/a_140.jpg)

Aaah... vinter igen och den desperate vp ägaren gör allt han kan för att inte förstöra grannsämjan.  tomte::

Som vanligt så börjar den satans maskinen föra ett j-a oväsen runt nollgradigt, inte alltid, men lite då och då. Nu störs jag dock inte längre själv av ljudet sedan jag monterade ner den från väggen.

Jag var nere och hälsade på svärföräldrarna och fick lyssna på en sproilans IVT 12FRN-någonting. Innedelen lät en del (Sanyon är bättre där) men utedelen ägnade sig bara åt trivsamt fläktvinande även i -8. Liksom va f-n??? Tänk om livet hade en undo knapp.  huvuddunk

Nåväl, jag har kommit överrens med grannen om att bygga någon form av heltäckande dämpvägg mot några meter av deras hus där oväsendet inverkar som värst. Kan det inte bli sommar snart?

Ser väl inget vidare ut för lufttillförseln med de där plattorna? Min 123 har ett knackande ljud för sig på lågvarv ibland, kanske är det där isproblemet.
Nej, det borde hämma pumpen en aning. Dessutom blåser det inte ovälkomnande kallt när man går förbi den ?  Jag tänker på placeringen alldeles utanför ytterdörren ?
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 27 november 2007, 08:04:15
Hej, kika på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12245.0

Bosse skriver där:
det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.

Hepp, Capote

Intressant. Tror det är dags för en favorit i repris och öppna upp Sanyon för en operation.

För er som är oroliga för lufttillförseln med mina fula dämpplattor så kan jag trösta er med att de står några centimeter från väggen. De är dessutom bara ett provisoriskt test för att se om det skulle göra ljudmiljön lite mer behaglig.

@D_Sundsvall
Maskinen har lite olika typer av ljud för sig runt nollgradigt och nedåt. Svårt att beskriva.

*Ett surrande som låter som två plåtar ligger emot varandra. Låter som någon form av resonans, men kan mycket möjligt bero på något som ligger mot plåthöljet. Trodde jag fått bort det ljudet tidigare i tråden när jag pillat in bitumen plattor här och var, men inte då. Ska leta mer efter rör som ligger i spänn som NisseGurra beskrivit.
*Ett dämpat knackande, låter lite som när man bor i lägenhet och någonstans i huset så borrar man med slagborr. Det låter alltså inte så högt som om någon står och borrar i pumpen, men ljudet låter snarlikt. Kanske kan vara isen som folk har nämnt.
Bägge ljuden kan ändra lite karaktär eller t o m försvinna lite hur som.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: D_Sundsvall skrivet 27 november 2007, 09:42:22
Hej, kika på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12245.0

Bosse skriver där:
det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.

Hepp, Capote

Intressant. Tror det är dags för en favorit i repris och öppna upp Sanyon för en operation.

För er som är oroliga för lufttillförseln med mina fula dämpplattor så kan jag trösta er med att de står några centimeter från väggen. De är dessutom bara ett provisoriskt test för att se om det skulle göra ljudmiljön lite mer behaglig.

@D_Sundsvall
Maskinen har lite olika typer av ljud för sig runt nollgradigt och nedåt. Svårt att beskriva.

*Ett surrande som låter som två plåtar ligger emot varandra. Låter som någon form av resonans, men kan mycket möjligt bero på något som ligger mot plåthöljet. Trodde jag fått bort det ljudet tidigare i tråden när jag pillat in bitumen plattor här och var, men inte då. Ska leta mer efter rör som ligger i spänn som NisseGurra beskrivit.
*Ett dämpat knackande, låter lite som när man bor i lägenhet och någonstans i huset så borrar man med slagborr. Det låter alltså inte så högt som om någon står och borrar i pumpen, men ljudet låter snarlikt. Kanske kan vara isen som folk har nämnt.
Bägge ljuden kan ändra lite karaktär eller t o m försvinna lite hur som.

Hmm... jag känner igen ljudet med "vibrerande plåtar", men i mitt fall så brukar det tystna ifall man knackar lite lätt, eller håller handen på plasthöljet för rören på sidan av utedelen.
Det verkar vara många som har olik problem med ljud från utedelarna, vi har också problem med detta trots att de sitter på murad vägg. Men i mitt fall så går det att avhjälpa med mjuka gummifötter, det har jag redan gjort på en pump och den hör man inte in.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 27 november 2007, 09:52:47
Jag har som sagt inga direkta problem med ljudet in i huset längre, bara det över till grannen. 
Det där med handpåläggning på diverse delar har jag ägnat mig åt också. Ett tag så gjorde jag en variant där en frigolitklots var inkilad mot väggen och pumpens överkant, det dämpade "plåtsurret" bra under vissa temperaturer. Men det var tyvärr ingen hållbar lösning, dessutom så ledde det ju faktiskt in vibrationer i bakomliggande vägg istället.

Jag hade en idé i somras om att plocka isär hela plåthöljet och lägga någon form av dämpmassa mellan alla plåtskarvar. Det är långt från idé till praktik dock med bebis i huset.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: Sparare skrivet 27 november 2007, 20:50:22
Min Sanyo123 har småskallrat men jag blev av med problemet till slut.

Problemet var dom dubbla paketen med värmeväxlarlammeller som låg och skallrade mot varandra.
Jag lyfte på fronten och la till ett extra buntband på värmeväxlarens vänstra sida nedtill som håller samman paketen.
Mycket enkel åtgärd.
Numera spinner pumpen.
Titel: SV: Sanyo 123 ljud utomhus
Skrivet av: spinky skrivet 28 november 2007, 12:20:05
Så då har jag ägnat mig åt lite mer pilla-maskinen aktiviteter.

Tog några bilder när jag ändå var i farten (ca 600kb size/bild).

http://i240.photobucket.com/albums/ff122/dejvid_no1/IMG_0784.jpg Hela klabbet
http://i240.photobucket.com/albums/ff122/dejvid_no1/IMG_0790.jpg Inuti oljudsverket.
http://i240.photobucket.com/albums/ff122/dejvid_no1/IMG_0798.jpg En fabriksmonterad dämpning som verkade ha klibbat fast på en fastsättning. Böjde bort denna. Det ser lite skumt ut när muttern med brickan inte går ända ner mot gummibussningen, men det kanske ska vara så?  Sc:,h

Jag tog bort mina egna bitumen plattor igår, kändes inte som de gav så mycket. Ska testa att bunta lite mer på värmeväxlaren som Sparare föreslog. Jag tycker dock de mesta plåtsurret kommer precis snett nere till höger bakom fläkten, invid plåtväggen in till kompressorn. Men det går liksom inte att komma in där bakom så bra. Noterade förövrigt att det var is på den understa centimetern av lamellerna och fastsatt ner i lådans golv.