Hej alla glada!
Installerade på egen hand en 8,5 strax innan jul, kanske lite dumdristigt eftersom mina kunskaper i detta ämne inte är att skryta med. Det blev ju billigare.
Men...
Hoppsan vad många tillslag det blev till en början. Pumpen var och toppade på 74 starter i början och svetten som rann nedför min rygg handlade mer om oro för kompressorns välmående än om värme. (Varmt är det, det har det varit sedan start)
Jag slet mitt hår, låg vaken om nätterna, satt i pannrummet i timmar, knappade på displayen, isolerade rören mer än brukligt, skruvade element, flyttade innegivare, kopplade bort innegivare, ja, pillade på allt utan min käresta. (Hade inte tid)
Tillslagen minskade i takt med varje ingrepp, men låg ändå runt 50.
Jag gick ut å sparkade lite på den gamla vedpannan som flinade mot mig där den stod i snön...
Men, så en solig morgon så hittade jag på detta eminenta forum en tråd om KODEN. Koden som tar mig till himmelriket, koden som ger mig ännu mer att pilla på. Då framförallt startfördröjning av kompressorn. Denna tid var inställd på 10 min från fabrik och jag dubblade detta till 20 min. Å se på fan! Denna lilla avgörande faktor ger mig nu i snitt 22-24 tillslag per dygn. Värmen i huset har inte förändrats. Jag kan tänka mig att det sjunka någon milligrad inomhus innan kompressorn slår till, men det är inte märkbart.
Nu till min fråga: Har jag gjort något dumt? Finns det nackdelar med denna inställning?
Ett stort tack till detta forum! För koden, för all annan superb information, men framförallt för att jag åter har fått ett kärleksliv.