Skrivet av: erp
« skrivet: 25 juni 2013, 11:51:43 »Så jag ändrar elpanna nedre C till 40 istället för 50 (vintermånaderna)Nej, elpanna nedre är bortkopplad så länge värmepumpen är tillkopplad. Den är reserv för pumpen och går bara in om pumpen kopplas bort eller spärras.
Hur kopplar man bort övre elpatronen helt? (under vilken inställning?)
Nedre elpanna ska stå på 50 minst °C för att säkra värme om pumpen spärras.
Övre elpatron kopplas bort när man sätter elpanna till noll kW i inställningsmenyn och temperaturen ställs in under elpanna °C. Elpatronen håller alltid övre pannan mellan det inställda värdet och 3 grader över detta. Sätter du värdet till 50 °C, så värmer elpatronen till 53 °C och startar igen vid 50 °C. Det gäller att sätta elpannan så lågt som möjligt annars startar elpatronen ofta i onödan.