.....UPPDATERING: BT25 sensorn satt och hängde löst i luften på insidan av tanken. Vilken kvalitetsleverantör!.....
Noterar för övrigt att kb-hastigheten i statusmenyn ALLTID är 99 eller 100%, normalt ? Vb-cirkpumpen är allt mellan 1-siffrigt och 40%. Diffen på hålet ser ju OK ut 3-4 grader.
Hej, tack för snabba svar! Har ritat upp värmeflödet efter bästa förmåga, jag antar att du menar var givaren till ECS40 sitter som monterades i samband med UKV:n, dvs den som går till golvvärmen i källaren. Den sitter direkt efter den gamla/gröna CP:n. På väggen är också den gamla kontrollboxen kvar (UVAB) och strömsatt, fattar inte varför eftersom den inte fyller någon funktion vad jag vet. Har satt med diff tillsats i GM-menyn till 800 nu och så loggar jag för fullt. Bifogar ett par bilder på härket också. Tacksam för alla tips och råd. En observation är att beräknad framledningstemp till Slinga 1 sedan bytet är ca 10 grader lägre än den faktiskt tempen. Den går ju inte direkt till radiatorn utan via UKV och shunten, men kan det vara detta som spökar ? Jag har i vart fall högre förbrukning nu än någonsin. EN sista reflektion är varför killen satte dit Danfoss-CP på slinga 1 - den har ingen styrning alls från ECS40-boxen, bara en matning från väggurtaget. Tidigare matades radiatorerna från den interna CP:n och det står fortfarande på samma inställning, varierar mellan 9-40% hastighet (kalla sidan står alltid på 100) - någon ide om varför ?
Hej stämmer det är en bosch 100 liters tank, BC 100/3, med fyra anslutningar, endast upptill. Hur menar du ? kortslutning ?
Hej! Tack för det, nu har jag flyttad BT25 så att den är tejpad på kopparröret direkt efter CP på slinga 1 till husets radiatorsystem. Det är nu några grader lägre än Den interna, och returen är väl. va 9 grader lägre.tycker wffektbehovet / GM beräkningen efter ukv installationen är hög. Är -150 rätt kompressorstartsläge ? skulle gärna minska ned den för att få mindre gångtid nu går pumpen ofta
OK, men tror du jag har satt BT25 givaren på fel ställe ? Nu är den ju ett par grader under BT1, då den ligger efter både tanken och CP. Jag kör husets radiatorsystem på kurva 5 nu utan justering, och slinga 2/golvvärmen på kurva 3. Golvvärmen är begränsad till 40 grader och det är just nu den temp som går ut. FUnkar fint. Men GM är ju hopplöst långt under -150 och jag fattar inte varför den går så mycket mer nu, bara för att jag stoppat in en extra tank. Behovet är ju detsamma och vi hade varmt förra vintern (som iofs var mildare) utan massa tillskott.
Är 100 liter arbetstank för lite ?
Hej Sune73:: ii) Sune73:: Kanske skulle jag minska hastigheten på CP till huset/radiatorernal ? Den styrs inte längre från pumpen utan manuellt i Danfoss Alpha 2L burken. Det är ju detta som är lite lurigt, jag kan inte se retur-tempen längre från radiatorslingan eftersom den mätpunkter sitter internt i pumpen och efter tanken (och golvvärmeslingans retur).TIll sist:: flödesjusteringen på golvvärmen har jag gjort efter ritning från gubbarna som gjorde plattan för fem år sedan.Vad skall jag göra tycker ni ? Den går för ofta och drar mer än tidigare.Vad är en lämplig returtemp från tanken tror ni med min konfiguration ?
Hej, tack för tipset - det finns ju en manuell avstängning till huset (jag har kulvert i krypgrunden), men uppdraget till NIBE firman var att detta skulle skötas helt automatiskt. Dessutom en räkning på 30 tkr, då hade jag ju kunnat strunta i arbetstanken helt och även det andra klimatsystemet då det redan fanns en sådan lösning tidigare som jag ersatt med NIBE:s egna system för att kunna sköta det bekvämt från huset med två oberoende och automatiskt justerande slingor. Trist historia. Skulle vara bra med en från pumpen fjärrstyrd avstängning, men då skall det också supportas av NIBE...
Du ansluter cirkpumpen till ingångskortet AA3 plint X7 men det får belastas med max 2 A annars får man sätta mellan relä sen väljer man i meny 5.4 vad som ska ske på den plinten. Det är inte säkert det räcker med att stoppa cp så prova innan du börjar koppla om.
Meny 1.9.3 - min. framledningstemp.klimatsystemInställningsområde: 5-70 °CFabriksinställning: 20 °CHär ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturentill klimatsystemet. Det innebär att F1245aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställdhär.Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningengöras för varje system.TIPS!Om man t.ex. har en källare som man alltid villha lite värme i, även på sommaren, kan manöka värdet.Du kan även behöva höja värdet i "stopp avvärme" meny 4.9.2 "autolägesinställning".