Hej, för mig verkar det väldigt konstigt. min pump har varit igång i tre månader och har ej behövt komp fylla någon brinol. Nivån i kärl har sjunkit ca 1cm på den tiden och inga oljud när pumpen går.
Ett bärgvärme hål skall inte kunna innehålla så mycket luft om man luftat väl vid instalationen.
I mitt förra hus mad markslinga så fick jag komp fylla max tre liter första tiden och sedan var det bra.
Får du fylla på som du berättar så måste det vara ett läckage någon stans.
Man borde fylla på med luft i expansionskärlet tills säkerhetsventilen öppnar och sedan vänta ett dygn. Sjunker då trycket så är det defenitivt läckage.
Det måste då väl vara garanti åtagande på det. mvh /Mso
Vår anläggning driftsattes i början av oktober 2004 och ingen märkbar luft fanns då i kollektorn.
På vårkanten bubblade det friskt och tyvärr migrerade bara lite luft i taget till avluftaren, så jag köpte en billig pump och luftade själv. Jag såg att långa sträckor verkade helt "död", dvs inga bubblor alls, medans andra hade mikrobubblor som verkade helt omöjligt att bli av med, trots att avluftningen gick en hel helg. Det blev i vilket fall som helst tyst.
Under sommaren har pumpen bara gått någon enstaka gång per dygn, vilket verkar ha gjort att luften har haft långt tid på sig att bubbla upp till ytan. Eftersom jag hade skruvat igen luftskruven på avluftaren hade det samlats så mycket luft att brinepumpen var full av luft, vilket fick till följd att pumpen larmade på lågt tryck. När jag öppnade skruven pyste det lääänge, och cirkulationen kom igång igen. Jag luftade då igen med den externa pumpen, och nu tror jag att jag fick bort i stort sett all luft. Jag såg inga mikrobubblor.
Jag hade en genomskinlig slang, så det var lätt att se om det fanns bubblor eller inte i brinen.
Jag hade iofs aldrig behövt fylla brine, och trycket låg på 1 bar, vilket var som det var vid installationen.
Det kan ta lång tid tid att bli av med luften på kalla sidan.