Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar  (läst 12723 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2012, 21:20:18 »
Du behöver förmodligen elpatronen för varmvattnet, pumpen har nog fullt upp med att klara värmen.
Det du kan göra, är att sätta upp elpatronen på 6 kW en stund innan duschning och sedan gå ner till 1,5 eller 3 efteråt.
Annars är det "extra VV" som gäller.
Det verkar helt enkelt som om pumpen är i klenaste laget, det kanske behövs minst 3 kW på patronen under jan-feb, åtminstonne om det blir ovanligt kallt.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2012, 22:07:13 »
Sen handlar det också om duschvanor. Tanken är såpass liten och har ju relativt låg temp i normalläge så det funkar inte att ta jättelånga tonårsduschar. När vi bodde i stan, med fjärrvärme, kunde barnen stå och duscha i 30-40 min eller mer. Efter flytt ut på landet har dom fått lära om. För bad, lite längre duschar eller vid bastubad (när flera ska duscha i omgångar) startar vi "extra VV".

När jag frågade om större pump var svaret att den skulle funka bra dec-feb men få alldeles för många start/stopp resten av året pga överkapacitet. Vår 107:a tycks räcka till, såvida det inte blir -30 som i fjol. Men då räckte inte gamla elpannan heller till.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2012, 20:54:11 »
Vet ej om det hjälper i detta fall men kolla om det sitter en blandningsventil för varmvattnet på pannan. På många system sätter rörisen dit en sådan för att undvika skållningsrisk, men den är ju liten om man inte har över 55 c från pannan. Kan vara så att det finns en sådan ut från din panna och att denna spär ut det redan svala vattnet ytterligar
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren