VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: SUNE73 skrivet 07 december 2014, 21:16:25

Titel: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
Skrivet av: SUNE73 skrivet 07 december 2014, 21:16:25
Hej,

Nyligen inflyttad i hus by 1977 med en Carrier 30NQ E11 XP ihopkopplad med vvb Carrier 300/180 installerad 2005. 1 rörs med 18 radiatorer, de flesta tunna enradiga. Tror det är en Ivt i grunden.

Problemet jag ser är antalet starter, just nu är det runt nollan utomhus så att det är många är inte helt ovanligt vid denna temperatur. Men 40 starter per dygn så måste något göras.

Önskar råd och idéer för att mer än halvera antalet starter!

Titel: SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
Skrivet av: Per O skrivet 08 december 2014, 07:31:07
Hei,

Dersom du monterer inverter blir det langt mindre antall start/stopp
Titel: SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
Skrivet av: Per Lu skrivet 08 december 2014, 09:00:35
Har du inte fått med någon instruktionsbok där du kan läsa hur värmepumpen fungerar? Kanske finns det någon att ladda ner från nätet?

Jag upptäckte att min IVT C7 startade runt 35 ggr per dygn och såg att temperaturdifferensen mellan till- och frånslag var inställd på 5 grader i original. Jag ställde upp det till 10 grader och nu har jag runt 17 starter per dygn utan negativa konsekvenser.
Det borde finnas något liknande sätt att göra på din pump.

Per L
Titel: SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
Skrivet av: SUNE73 skrivet 08 december 2014, 09:25:12
Jo jag har en Carrier instruktionsbok som är delvis uppbyggd av Ivt:s bilder & text. De har utelämnat en del och kompletterat en del...

Jag har ändrat till 10 grader på meny 1.4 i rego 638. Har kört loggning ett par dagar nu, ska bli intressant och se va skillnaden blir.

Senare ska jag nog ta bort bypass och kanske installera en acktank / volymförstorare.
Titel: SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
Skrivet av: SUNE73 skrivet 09 december 2014, 08:34:56
Tack Per Lu, resultatet vart omgående mycket bättre. Prick en start per timme.
Titel: SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
Skrivet av: Per Lu skrivet 09 december 2014, 08:57:23
Skall du göra likadant med varmvattenproduktionen (det har jag. Dvs 5 grader i diff är ökat till 10 grader i menyn 2.4) kan det vara bra att veta att för hög VV-temp kan resultera i att pumpen stannar och larmar "Pressostat hög".

Då kan man behöva sänka VV-temperaturen (2.3) med halva värdet man ökar VV-differensen med. Dvs ökar man VV-diffen med 5 grader (från 5 till 10) så sänks VV-tempen med 2,5 grader (5/2).
Själv har jag fått sänka min VV-temp med ännu mer eftersom pumpen även innan jag ökade VV-diffen började larma på "Pressostat hög".

Orsaken är att halva diffen (i 2.4) hamnar över inställd temperatur (i 2.3) och halva under. Dvs med en inställd VV-temp på säg 45 grader och en tempdiff på 5 så slår VV till och från vid 42,5 resp 47,5 grader. Med en diff på 10 grader slår VV till och från vid 40 resp 50 grader. Och en max temp på 50 grader isf 47,5 grader kan betyda att pumpen börjar larma i slutet av VV-produktionen.

Per L
Titel: SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
Skrivet av: SUNE73 skrivet 11 december 2014, 12:59:09
Har loggat VV ett par dagar nu och det verkar som att jag bara har 2-4 VV-körningar per dygn, trots dagliga duschar med 5 pers i hushållet. Detta måste vara den separata beredaren och större volymen som gör detta jmf med en integrerad VVB. Så jag struntar i att ändra inställningarna för VV nu men kommer hålla koll på beteendet framöver.

Tack för informationen Per Lu  tummenupp