Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg  (läst 7048 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Annette

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« skrivet: 01 december 2006, 08:40:34 »
Hej

Nu har kollektorslangen precis blivit nergrävd (markjordvärme), men när jag tittar på den där den går in i huset så är den inte isolerad. Det är två slingor, vi har enligt installatören gjort två hål i väggen cc 110 med avloppsrör i, alltså går det två slangar i vart rör, det är skummat för att fylla upp och fästa slangen, isolerar det också?

Utanför huset så ser det ut som om det inte är isolerat mellan utgående slang och ingående slang. Vi har inte hunnit undersöka riktigt och inte heller prata med installatören, men jag trodde att man isolerade runt slangen ca 3 m ut från huset för att undvika frostsprängningar i grund och isolera så att inte utgående slang kyler ner ingående. Det ligger cellplast invid grunden, men inte mellan slang och grund, vad vi kan se.

Jag hoppas bara att de isolerat tillräckligt runt vattenslangen de korsat.

Jag har alltså två frågor:

1. Hur brukar man isolera en jordvärmekollektorslang vid och in i huset?

2. Om det inte är isolerat kring ut-slangen, kyler den inte ned in-slangen då?

Jag hoppas att någon kan svara, det är ju inte kul att investera en massa pengar och sen fungerar det inte och man brukar behöva en del info för att kunna argumentera med installatören.

Tack på förhand.

Annette

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #1 skrivet: 01 december 2006, 08:56:27 »
Jag har fyra slangar in i huset, i varsitt hål. De är isolerade utanför huset ett par meter sedan skiljs de åt. Jag har isolerat i genomföringen oxå och sprutat fogskum mellan genomföringsrören och väggen.

Jag fick armaflex av min röris som jag isolerade med, fogskum skall tydligen ha isolerande effekt oxå.

Men ligger inte de två ingående tillsammans och de två utgående tillsammans? med cc 110? Då kanske inte det behövs?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 09:02:21 »
In i huset dugger skum, inne i huset armaflex.
Man brukar inte isolera slangarna utanför huset.
In och ut slang ligger väl inte i samma rör???
Man brukar dra bägge in  slangarna i ett rör och lika pÃ¥ ut slangarna.
kortsluttning mellan slangarna utanför huset beror väl lite pÃ¥ sträckan är det frÃ¥gan om ett par meter som slangrna gÃ¥r nära varandra sÃ¥ är det ingen fara  men börjar det röra sig om 10 meter sÃ¥ skulle jag nog isolera den ena slangen men bättre dÃ¥ att sära pÃ¥ slangarna.
varje isolerad meter är en tappad meter!!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad zapata

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Isobutan 600......
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 09:26:27 »
Tänk även på att ha fall på röret i vägg genomföringen så att eventuellt vatten ej letar sig in.
Regnade kraftigt när jag gjorde mina genomföringar och vid hade jag två nya ställen att tappa härligt chokladfärgat vatten på golvet.. :D
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.

Utloggad Annette

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #4 skrivet: 01 december 2006, 10:10:05 »
Jag har fyra slangar in i huset, i varsitt hål. De är isolerade utanför huset ett par meter sedan skiljs de åt. Jag har isolerat i genomföringen oxå och sprutat fogskum mellan genomföringsrören och väggen.

Jag fick armaflex av min röris som jag isolerade med, fogskum skall tydligen ha isolerande effekt oxå.

Men ligger inte de två ingående tillsammans och de två utgående tillsammans? med cc 110? Då kanske inte det behövs?
/Tobias

Jo de två ingående ligger tillsammans och de två utgående tillsammans, men utanför huset så går slangarna nästan ihop, sedan går de ca 3 m ganska nära varandrea över en vattenledning - hur nära vet jag inte eftersom det igenfyllt, sedan delar de på sig i en lång slinga ut på åkern.

Utloggad Annette

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #5 skrivet: 01 december 2006, 10:20:12 »
In i huset dugger skum, inne i huset armaflex.
Man brukar inte isolera slangarna utanför huset.
In och ut slang ligger väl inte i samma rör???
Man brukar dra bägge in  slangarna i ett rör och lika pÃ¥ ut slangarna.
kortsluttning mellan slangarna utanför huset beror väl lite pÃ¥ sträckan är det frÃ¥gan om ett par meter som slangrna gÃ¥r nära varandra sÃ¥ är det ingen fara  men börjar det röra sig om 10 meter sÃ¥ skulle jag nog isolera den ena slangen men bättre dÃ¥ att sära pÃ¥ slangarna.
varje isolerad meter är en tappad meter!!

In-slangarna ligger i ett rör och utslangarna i ett, så det är inga problem, men utanför huset så går de nästan ihop ner i marken och sedan delar de på sig för att gå relativt nära varandra (hur nära vet jag inte) ca 3 meter ut från huset under en vattenledning (som jag hoppas att de isolerat rejält) för att sedan dela på sig.

Vad jag tänkte på var ju att utslangen kan ju bli ned till minus 30 grader har jag hört (stämmer det) då blir det ju riktigt kallt i husgrunden och den lär ju kyla av inslangen om den går så nära som den gör - inte ens en cm mellan ut och in-slang.

Utloggad Annette

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #6 skrivet: 01 december 2006, 10:23:06 »
Tänk även på att ha fall på röret i vägg genomföringen så att eventuellt vatten ej letar sig in.
Regnade kraftigt när jag gjorde mina genomföringar och vid hade jag två nya ställen att tappa härligt chokladfärgat vatten på golvet.. :D

Jo, fall är det på rören, de går i 45 graders vinkel ned i marken utanför. Lite jobb med att borra genom betongplattan men med en snäll kompis med kontakter så gick det också.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #7 skrivet: 01 december 2006, 10:27:04 »
-30 ºC nej det kan inte inträffa vp stanar runt - 12 ºC på kb men oftast ligger den runt -3 ºC.
3 m nära varandra är ingen fara.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Annette

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #8 skrivet: 01 december 2006, 11:17:05 »
Tack för svaren, hoppas ni har svar på mina fortsatta funderingar också.

Utloggad Annette

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #9 skrivet: 01 december 2006, 11:18:30 »
-30 ºC nej det kan inte inträffa vp stanar runt - 12 ºC på kb men oftast ligger den runt -3 ºC.
3 m nära varandra är ingen fara.

Tack för det svaret, då kan jag vara lite lugnare nu gällande isoleringen.

Utloggad Stig T

  • .
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +1/-0
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #10 skrivet: 01 december 2006, 14:16:38 »
Jag har isolerat med armaflex hela vägen från brunnen in genom väggen 5 meter bägge slangarna.
Fråga installatören om skum har samma isolerande egenskaper som armaflex
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #11 skrivet: 01 december 2006, 19:08:12 »
Skum isolerar tokbra.

har man en bit till borran ska man inte isolera, iosolerat blir det ju nyttig ytjordvärme...

Men oftast är sträckan så kort så det spelar mindre roll.

Några meter nära varann spelar ingen roll.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #12 skrivet: 01 december 2006, 20:22:56 »
Men nu var det ingen borra utan markslingor frågan gällde!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Isolering av kollektorslangen vid hus och genom vägg
« Svar #13 skrivet: 01 december 2006, 21:00:31 »
Saik nämnde brunn....

Citera
Några meter nära varann spelar ingen roll.

Gäller även vid jordvärme.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!