Utan VV
« skrivet: 30 mars 2005, 14:11:26 »
Hej!
Jag har en nyinstallerad IVT HT C7 Plus
I morse (har även hänt vid 5-6 tidigare tillfällen) blev jag utan varmvatten igen. Efter att min sambo duschat ca 10 min så kom det bara runt 35-36 grader enligt blandaren (som är ny).
När jag tittar ut pÃ¥ pumpen efter duschen ser jag att den inte värmer varmvatten utan stÃ¥r och producerar värme.  Varmvatten temperaturen var dÃ¥ ca 34 grader enligt menyn. Efter ca 3 minuter slÃ¥r pumpen över och skjuter upp VV tempen till 50 grader (inte 56 som den brukar göra normalt) Inställt värde är 51 grader och 4 grader diff.

Finns det nÃ¥gon fabriksinställd anledning till att den inte gÃ¥r in och prioterar VV som det stÃ¥r i böckerna eller är det nÃ¥got fel pÃ¥ pumpen? 

Utloggad ortendahl

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utan VV
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2005, 14:36:12 »
Har du (eller installatören) ändrat några fabriksinställningar? De finns sammanfattade i manualen.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.

Utloggad matbe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utan VV
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2005, 15:43:41 »
Nej! Inte avseende VV. Har ändrat tiden innan tillskottet går in till 2 timmar, samt knäckt värmekurvan, i övrigt är pumpen som den levererades. (om inte installatören gjort något som jag inte sett)
VV Står på 51 grader börvärde med 4 graders diff innan den ska gå in.
Har inte riktigt fattat varför men pumpen värmer vattnet till 55-56 grader som sedan snabbt tickar ned till 51-52 grader utan att vi tappar något varmvatten. Har fått för mig att det är givarna som luras lite (Att tempen som visas när han värmer kommer från en annan givare än den givare som mäter temperaturen när pumpen värmt varmvattnet färdigt) men det är min egna lilla hobbyteori.

Utloggad matbe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utan VV
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2005, 15:48:07 »
Har inte riktigt fattat varför men pumpen värmer vattnet till 55-56 grader som sedan snabbt tickar ned till 51-52 grader utan att vi tappar något varmvatten. Har fått för mig att det är givarna som luras lite (Att tempen som visas när han värmer kommer från en annan givare än den givare som mäter temperaturen när pumpen värmt varmvattnet färdigt) men det är min egna lilla hobbyteori.

Sorry läste precis att kopplinsdifferensen gäller både över och under inställd temp.
Grundproblemet kvarstår dock!

Utloggad ortendahl

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utan VV
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2005, 16:12:38 »
Om problemet bara uppstår vid vissa tider på dygnet hade jag gissat att någon pillat med "Tidsstyrning av varmvatten enligt klocka" men du verkar ha tillräckligt på fötterna för att redan ha kollat det.

Jag skulle ringa leverantören...får väl se om nån IVT-guru på forumet hinner nappa innan du får hem honom.
Du kan ju alltid prova "Extra varmvatten" och se om det gör någon skillnad?
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.

Utloggad benny hill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FramgÃ¥ng bestÃ¥r av en mängd smÃ¥ segrar
SV: Utan VV
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2005, 17:25:05 »
Har inte riktigt fattat varför men pumpen värmer vattnet till 55-56 grader som sedan snabbt tickar ned till 51-52 grader utan att vi tappar något varmvatten.

Jag har samma fenomen i min pump, dock endast efter att vi tagit ut mycket VV, tex när flera duschat varmt en längre stund.
Min teori är att det tar en stund för vattnet i tanken att blandas vilket gör att tempen sjunker snabbt och sedan måste värmas på nytt. Den brukar få hålla på 3-4 ggr innan hela tanken är uppvärmd.

Att tempen går ner till 34° innan den börjar köra upp det igen har faktiskt hänt mig också vid ett tillfälle. Jag blev mycket förvånad men eftersom det bara hänt vid ett enda tillfälle på 10 månader så har jag inte brytt mig om det.
Jag är väldigt nyfiken pÃ¥ orsaken till varför den gör sÃ¥ hos dig. Du kan väl hÃ¥lla oss informerade om hur det gÃ¥r och vad du gör för att Ã¥tgärda felet.  mvh Benny
IVT HT C7 sen maj -04

Utloggad kek29

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utan VV
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2005, 18:36:19 »
Har en såndar som kallas "fjortis" hemma...duschar i typ 40 minuter men aldrig haft brist på varmvatten...ni kanske har nån inställning som är lite galet...fast hela "regon" är ju i mitt tycke totalt opåliltlig...eller det är nog givarna som är ivt:s svaga punkt verkar det som !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)

Utloggad Fresh Prince

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
SV: Utan VV
« Svar #7 skrivet: 07 april 2005, 08:23:23 »
Hej, min pump slutade också helt plötsligt att göra varmvattten. Vi provade t.ex att aktivera på extra varmvatten men det hjälpte inte. Det slutade med att jag fick min Rego utbytt och sedan dess har det fungerat.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst) 
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)

Utloggad Ankhati

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utan VV
« Svar #8 skrivet: 12 april 2005, 09:08:11 »
Rego600 jobbar även med en timer, så att han jobbar mot beredaren max 30min. Sen kör han mot värmesystemet min. 20min.
Vid stort VV uttag kör han altså 30min VV, 20min värme, 30min VV, 20min värme. tills han blir nöjd på GT3 eller GT1.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Utan VV
« Svar #9 skrivet: 12 april 2005, 09:45:55 »
Kommentar:
Det gör att om man snabbt tappar VV när den är i värme läge så faller tempen under ens start punkt.
Vid detta fall ner till 35-36 grader, så nästa som skall duscha får nöja sig med kallt vatten eller vänta en stund efter första duschen.

Det har med ens tidsinställning för växelventil att göra. Ändra kortare växlings period så löser det sig. Ex 15/10 det ger efter 5 min växlar den över till VV uppvärmning. Sen kan det vara beroende på hur stort Värme behov som gäller vid stunden. Nibe har prioriterar Värme för mig före VV laddning.
« Senast ändrad: 12 april 2005, 22:07:01 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad benny hill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FramgÃ¥ng bestÃ¥r av en mängd smÃ¥ segrar
SV: Utan VV
« Svar #10 skrivet: 12 april 2005, 12:36:44 »
Hur ändrar man tidsinställningen för växelventilen ????
Hittar bara följande i manualen:

P8.3 Inställningar för shuntat tillskott
P8.3.1 Tidsfördröjning för shunt SV1
• Inställning av tiden som måste gå innan shunten SV1
tillåts öppna efter att pannan startat.
• Om kompressorn p.g.a. eventuell överpendling i
värmesystemet måste återstarta hålls shunten stängd i
inställd tid.

mvh Benny
IVT HT C7 sen maj -04

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Utan VV
« Svar #11 skrivet: 12 april 2005, 12:57:08 »
Skrivet av: Ankhati 
Infoga citat
Citera
Rego600 jobbar även med en timer, så att han jobbar mot beredaren max 30min. Sen kör han mot värmesystemet min. 20min.
Vid stort VV uttag kör han altså 30min VV, 20min värme, 30min VV, 20min värme. tills han blir nöjd på GT3 eller GT1.

Enl citat verkar det som ni har tidsinst av VV/Värme växling. Kan man ändra det i programmet så som jag föreslog lägg kortare tid på  värmekörning så att VV uppvärming kommer tidigare in. Där med minskar det att man får brist på VV.
Jag sitter och läser manual hämtad från IVT hem,sida.

Under meny 8 inställning kan ej vara rätt för det är ju för inställning av tillskott värme. Titta under meny 1 och 2 istället.
Ni har ju så klart en inst på 20 min som ev går att ändra under meny 8. (8.3.4 ramp tid öppna 20 min fabriks inställning).  Prova er fram så lär ni er.
« Senast ändrad: 12 april 2005, 22:06:09 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Ankhati

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utan VV
« Svar #12 skrivet: 12 april 2005, 21:20:50 »
Om man har inställt VV temp. på 51 grader och en kobb. diff på 4, kommer värmepumpen at gå i VV läge direkt när GT3 ramlar under 49. Är han i viloläge startar kompressorn, är han i värmeläge går växelventilen över til VV. Sen kör han VV tills GT9 kommer upp på 53 grader, om det finns värmebehov på GT1 kommer vävelventilen at växla till värmeläge efter 30 min. Finns det inget behov på GT1 kör han upp till 53 på GT9 oavsett om det dröjer flera timmar. Men finns det behov på GT1 går pumpen i värmeläge och stanner där i min 20min, blir Rego'en nöjd på GT1 eftar 10min går han i VV-läge direkt.
hoppas det gav mening  Sc:,h

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Utan VV
« Svar #13 skrivet: 12 april 2005, 21:35:11 »
Det betyder att man måste vänta i maximalt i 20 min efter stor VV tappning tills VV blir uppvärmt igen.
Alt är troligen att man får låta El tillskott gå till tidigare. ( exv tillslag under 40 grader VV går el till).

Men jag tycker att om man tappar så mycket så är det bättre att ta det lugnt i 30 min sen har man uppe sin VV temp  igen.

« Senast ändrad: 12 april 2005, 21:57:44 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Ankhati

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utan VV
« Svar #14 skrivet: 12 april 2005, 21:37:25 »
"Om man har inställt VV temp. på 51 grader och en kobb. diff på 4, kommer värmepumpen at gå i VV läge direkt när GT3 ramlar under 49."
Jag vet inte vart du har detta "Det betyder att man måste vänta i maximalt i 20 min efer stor VV tappning tills VV blir uppvärmt igen" ifrån?
Jag skrivar tydligt att den går i VV-läge direkt.
Tillskottstimern kommer inte att gå in, den räknar enbart i värme-läge, och den räknar enbart så länge att GT1 inte går upp i temperatur. Så länge GT1 går upp återställs timern konstant.
« Senast ändrad: 12 april 2005, 21:45:11 av Ankhati »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!