Roland, jag blev lite orolig för det här med effekt o energitäckning som du nämner, kan du utveckla lite ?
Kontrollera vad det blir för differens när kompressorn står still och köldbärarpumpen går. Differensen skall bli noll men oftast blir den inte det. Den differensen kan sedan användas för att korrigera avläst differens vid drift. 2,2 graders differens och 190 meter borrhål låter lite, så den behöver inte vara rätt. Ställ sedan in köldbärarpumpen så att differensen blir över 3 grader vintertid. Jag tycker inte det är meningsfullt att justera inställningen efter årstid.
Citat från: krögarn skrivet 06 januari 2010, 11:31:51Roland, jag blev lite orolig för det här med effekt o energitäckning som du nämner, kan du utveckla lite ?Bägge värdena bör vara 100 % för wiggos hus med tanke på att pumpen går bara 14 timmar per dygn när det är -20 ute. Det säger inget om andra hus. Nibe måste ha använt något schablonvärde om inte alls stämde i det här fallet.
Det beror ju ens egen smak... "vek" pump ger mycket tillsottsel, stor pump kostar mera och kan ge en del problem om radiatorerna är olämpliga...Tempen sen beror ju på vart man bor i skåne kan minus 10 va fullt tillräckligt, hos mig kanske en pump som klarar -20 upplevs som MYCKET VEK dessa dagar!(jag hade -35 i går kväll)
Tack för svar men, är det så att du menar att vid -20 grader skall värmepumpen gå 100% för det här med energi & effekttäckning ?