Författare Ämne: SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?  (läst 7431 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« skrivet: 10 september 2012, 14:48:54 »
Har när VB startar och stannar på värme rätt mycket knäppningar rören i huset. Vill också mera volym i värmekretsen för att förlänga VPns gångtider.
Funderar pÃ¥ att sätta in en typ gammal VVB eller CTCpanna som volym/knäpptank. Tänkte att fylla den och värma upp/ "koka" vattet i  innan den kopplas in för att bli av med syret i vattnet.
Vad tror ni om det och hur ska den kopplas in, på fram eller returledningen?
« Senast ändrad: 10 september 2012, 23:09:50 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: VVB som knäpptank?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2012, 15:20:13 »
Vill du bara ha volym skall du koppla på returen

Vill du bli av med knäppningar och addera volym skall du koppla på framledningen.
det är sällan fel med mer volym i systemet.


Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: VVB som knäpptank?
« Svar #2 skrivet: 10 september 2012, 15:26:32 »
In från pannan i toppen på tanken (VV-anslutningen) och ut till radiatorerna från botten (KV-anslutningen).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: VVB som knäpptank?
« Svar #3 skrivet: 10 september 2012, 15:28:57 »
Tack båda två, nu gäller det bara att komma på/över den knäppa tanken.... ::) ::)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #4 skrivet: 10 september 2012, 16:28:19 »
Kan jag använda min gamla CTC-265 kombi (olja, koks,el) panna, rymmer 245l?
Och i så fall hur koppla den, sitter en gammal manuell shunt i den.
« Senast ändrad: 10 september 2012, 23:06:29 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: VVB som knäpptank?
« Svar #5 skrivet: 10 september 2012, 16:47:05 »
Visst skulle du kunna använda den men då måste du vara mrdveyen om att den läcker en hel dl.
Genom höljet och genom skorstenen.

Om du ändå använder den så skulle jag kopplat VP framledning på returen på pannan och sedan pannans framledning till radiatorerna.
Shunten skulle jag öppna helt.

PS! Glöm inte att plugga röret för det öppna expansionskärlet om det är öppet dÃ¥ du har tryckexpansionskärl i VP. 
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #6 skrivet: 10 september 2012, 16:52:56 »
OK, får väl isolera den ut och invändigt. Skorstenen är inte ansluten längre. Läckaget hamnar i pannrummet. Undrar hur stora förlusterna kan bli?
« Senast ändrad: 10 september 2012, 23:06:59 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: VVB som knäpptank?
« Svar #7 skrivet: 10 september 2012, 16:56:55 »
Och varför föreslår du
Om du ändå använder den så skulle jag kopplat VP framledning på returen på pannan och sedan pannans framledning till radiatorerna.
Det är väl tvärt emot Purjos förslag?
In från pannan i toppen på tanken (VV-anslutningen) och ut till radiatorerna från botten (KV-anslutningen).
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: VVB som knäpptank?
« Svar #8 skrivet: 10 september 2012, 18:36:04 »
Purjos_ förslag till koppling gäller för en varmvattenberedare eftersom det sitter ett rör från varmvattenanslutningen upp till toppen av tanken.
En panna har hyfsat stor massa förutom vattenmängden så där spelar det ingen roll.
Sen finns inget sådant rör i pannan.

Om du skaffar varmvattenberedare får du ett lite trögare system (längre gångtider) om du kopplar som purjo_ föreslår än om du kopplar tvärt om på beredaren.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #9 skrivet: 10 september 2012, 18:41:44 »
Menar du att pannans fram och retur båda är anslutna till toppen på pannan?
« Senast ändrad: 10 september 2012, 23:05:03 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #10 skrivet: 10 september 2012, 23:08:25 »
Menar du att pannans fram och retur båda är anslutna till toppen på pannan?
justerat rubriken lite bara..så det stämmer med nytt infall
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad knepig

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #11 skrivet: 25 september 2012, 18:45:46 »
se upp för gammal rost i pannan som kan skada din vp  .,;-
Do iT!

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #12 skrivet: 26 september 2012, 12:13:53 »
Hej,
 
hänger på med frågor här.
Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.
Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.
Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännu
inte haft installationen under en vinter.
Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme.
 
Frågor:
- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?
- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer.
  Tänkte mig dÃ¥ t.ex. pÃ¥ returen frÃ¥n radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.
- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar
  ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. FrÃ¥ga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor?
 
 
-
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #13 skrivet: 26 september 2012, 12:24:02 »
Man har flest starter under hösten, så om du ligger på ~25 per dygn nu så tycker inte jag att det finns nån anledning att stoppa in en tank såvida du inte har andra problem du vill lösa.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #14 skrivet: 26 september 2012, 20:22:25 »
Hej,
 
hänger på med frågor här.
Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.
Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.
Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännu
inte haft installationen under en vinter.
Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme.
 
Frågor:
- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?
- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer.
  Tänkte mig dÃ¥ t.ex. pÃ¥ returen frÃ¥n radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.
- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar
  ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. FrÃ¥ga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor?
 
 
-
En arbetstank kommer inte minska starterna mer än en knäpptank. Har du justerat gradminuterna för start av kompressorn ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #15 skrivet: 27 september 2012, 00:01:17 »
Nej har grundinställningen för gradminuter fortfarande d.v.s.:
"start" aktuellt värde: 100 gm
start kompressor: -60 gm
 
Bifogar en loggutskrift från senaste dygnen.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #16 skrivet: 27 september 2012, 00:34:01 »
jag tycker det ser ut som du går ganska högt över bör i slutet av produktion. Svårt att utläsa utan mer detaljerat diagram (kortare period).

Om det är som jag tycker det ser ut så är du kanske på ca 10 grader över redan nu. Sänker du GM för start ytterligare, till exempelvis -90, så får du färre starter men du går ännu högre i temp. Kanske går du redan nu i hysteresspärren? Vad är den som standard på nibe?

 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #17 skrivet: 27 september 2012, 01:00:50 »
Om du förklarar lite bättre var/vad jag skall titta på så kan jag kolla.
Lite ny här - och kan inte hitta "hysteresspärr" som begrepp i setupen.
Vad kan man kalla detta på Nibe-språk?
 
P.S. ja ca 8-9 grader över börvärdet (beräknad framledning) ca 25 °C  och extern VB fram ca 34 °C .
 
Efter lite letande i manualen så hittade jag svaret - vill jag tro:
"max diff. kompressor" = skillnaden mellan framledningstemperatur och beräknad framledning. Om överskrids stoppar kompressorn oavsett gm.
Standardvärde på Nibe F1145 är 10 °C , vilket jag fortfarande har.
« Senast ändrad: 27 september 2012, 01:38:25 av heat-peak »
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #18 skrivet: 27 september 2012, 06:16:26 »
Precis Max Diff Kompressor är hysteres.

Är det extern VB den mäter på så verkar du vara safe och på rätt sida om gränsen.
Är det VB fram den mäter på så kan det vara så att det redan i dag är max diffen som stoppar värmepumpen.

Jag vet inte om det går att få fram en körning från början till slut i ett diagram där man ser både övre och undre delen. Om det är ett problem kan man trycka ihop datat lite i höjdled.

Jag räknade till att du har ca 14-15 starter per dygn när utetempen är kring 5 grader eller så. Det tycker inte jag låter som ett stort problem. Men först måste man se i fall du klipper på hysteresen eller inte.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #19 skrivet: 27 september 2012, 08:48:15 »
Tack David,
såhär?
Se ut att ligga på rätt sida om "max diff kompressor" begränsningen.
Ser heller ingen diskontinuitet i gm kurvan som det borde bli ifall vp stoppas pga av detta.
 
Då återstår ändå frågan, skall jag installera en volym eller arbetstank för att förbättra vp gång
och kanske cop? Och hur koppla in den i så fall?
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #20 skrivet: 27 september 2012, 10:25:55 »
japp du ser ut att klara dig på håret :)

Du kan minska GM för start av kompressor till säg 90 men då kommer du slå i differenstaket och då måste du öka differensen för att inte stoppa kompressorn.

Resultatet blir att du får färre starter men du kommer ligga sämre i produktionscykeln. Det är en artificiell förändring av driftförhållandet som till synes ger samma resultat som att utöka vattenmängden men det är bara antal starter som den delar med tanken. Resten är negativt.

Givet att du inte ligger på gränsen till antal starter som kan anses problematiskt så tycker jag inte du ska ändra något. Har du starter oftare än 1 gång i timmen så här års då kanske det är läge att börja fundera lite mer.

Skulle du tycka att antalet starter är för högt är det bästa du kan göra att installera en tank.

Har du kört anläggningen ett helt år så du vet hur driften ser ut över hela värmesäsongen? Beroende på dimensioneringen så kommer antalet starter förändras och när det blir kallare får du troligen längre gångtider. Det är först efter ett år som du kan få en god uppfattning om hur bra eller dåligt du ligger till.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #21 skrivet: 27 september 2012, 16:56:05 »
Kört i ca 4:a veckor totalt - så väntar med spänning på vintern....
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #22 skrivet: 27 september 2012, 18:23:23 »
Lägg in en loggfil i originalformat så blir det lättare att se hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #23 skrivet: 28 september 2012, 00:56:41 »
Bifogas Smurfen,
 
Logg från Nibe F1145 (fw 1768R2).
Bytt .LOG filändelse till .TXT för att kunna ladda upp.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad knepig

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #24 skrivet: 29 september 2012, 10:45:36 »
Hej,
 
hänger på med frågor här.
Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.
Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.
Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännu
inte haft installationen under en vinter.
Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme.
 
Frågor:
- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?
- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer.
  Tänkte mig dÃ¥ t.ex. pÃ¥ returen frÃ¥n radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.
- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar
  ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. FrÃ¥ga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor?
 
 
-

150 Liter i värmekretsen är nog ej så tokigt för en 8kw. Nibe säger själva 20L/kW kompressoreffekt. Värmepumpen i sig innehåller också några liter så enligt mig är det nog ej så dumt... Sen e d klart att en arbetstank medför andra möjligheter. Men skulle bara rekommendera det om man har speciella behov av det.
Do iT!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #25 skrivet: 29 september 2012, 11:18:02 »
Bifogas Smurfen,
 
Logg från Nibe F1145 (fw 1768R2).
Bytt .LOG filändelse till .TXT för att kunna ladda upp.
Har kollat loggen och starterna ser väl ok ut visst går vp lite högt i temp men ingen katastrof men vart sitter den externa framledningsgivaren Bt25 för du har väl extern cp för rad kretsen. Du bör öka hastigheten på kalla cp för diffen ligger runt 5-6 grader och bör ligga runt 3 grader. Jag tror att en ukv gör stor skillnad men hur är vp inkopplad mot rad kretsen i dag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #26 skrivet: 30 september 2012, 15:35:40 »
knepig,
uppskattar volymen till 150 liter - kan säkert vara både mer eller mindre.
Funderar ändå på att prova en UKV100 om det inte kostar mig för mycket.
 
tack smurfen,
BT25 extern framledning har jag flyttat (felmonterad vid leverans) men nu sitter den
precis vid framledningens utlopp ur vp (skall fäst den lite bättre när jag får mer alu-tejp).
Har bara externa cp för golvvärme shuntgruppen för radiatorerna används cp i vp.
Golvvärmen är "parallellkopplad" med radiatorkretsen.
Samtliga radiator- och golvärme-termostater är full öppna i väntan på kallare väder så jag kan börja göra justeringar.
Jag tänkte även vänta med justering av brine cp tills jag börja plocka ut lite mer värme.
Som du kanske ser kör jag FLM cp kontinuerligt för "återladdning" av borrhålet.
Men som sagt - har inte varit igång så många veckor ännu.
 
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #27 skrivet: 30 september 2012, 16:32:02 »
Bt25 brukar inte användas i ett sånt system den tillför inget om inte vattnet cirkulerar i röret hela tiden men den sabbar antagligen inte så mycket heller det enda som blir fel är gradminuträkningen vid vv beredning och det blir nästan lika mycket fel utan Bt25.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #28 skrivet: 30 september 2012, 19:54:48 »
och det blir nästan lika mycket fel utan Bt25.

:)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!