Hej,

I dag skiner solen i Skåne så jag bestämde mig för att inspektera min utedel som är en Optima 700. Pumpen fungerar bra men jag upptäckte att det fanns bubblor i synglaset i hela 5-6 min innan de förvann helt. Det dök också upp en och annan bubbla efter denna tid. Jag har hört att inga bubblor bör synas i synglaset efter ca 2 minuter. Stämmer detta? Har jag brist på köldmedium?

Mikael
Titel: SV: Bubblor i synglaset
Skrivet av: Carl N skrivet 04 februari 2007, 07:54:16
Troligen, har du märkt att din VP inte ger samma effekt som tidigare?
Titel: SV: Bubblor i synglaset
Skrivet av: tjabba skrivet 04 februari 2007, 08:19:27
Nu vet inte jag hur din pump ser ut rent tekniskt,men man kan säga generellt att det inte skall vara bubblor i syn glaset.det kan bero på en mängd andra faktorer så det kan vara så att din pump går bra ändå,tex kan synglaset sitta på fel ställe i förhållande till xpansionsventilen eller för nära en rörböj,eller så kan torkfiltret börja bli tätt,men dessa parametrarna bör ju inte fela på en modern pump.enklaste sättet att hålla lite koll på kölmediekretsen för en lekman borde vara att ha koll på sin hetgastemperatur (utgående temperaturen från kompressorn).börjar den att närma sig 100 grader så skall man nog börja fundera,som sagt har aldrig grejat med din sorts pump men en mer rimlig hetgastemp är väl runt 70-80grader.
Mikael
Titel: SV: Bubblor i synglaset
Skrivet av: ace skrivet 04 februari 2007, 08:46:41
vad har du för framledningstemp, respektive retur. har du mycket höga tempraturer blir det svårare att kondensera ut soppan=bubblor.
mvh.ACE
Titel: SV: Bubblor i synglaset
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 04 februari 2007, 10:41:33
Hej,

Vid slutet av varmvattenproduktionen har jag följande temperaturer;

temp från värmepump (T8) är 52C
temp in till värmepump (T9) är 46C
hetgastemperatur (T6) är 69.5C

Vid slutet av värmeproduktion har jag följande temperaturer;

framledningstemp (T1) är 38C
temp från värmepump (T8) är 40C
temp in till värmepump (T9) är 33C
hetgastemperatur (T6) är 60C

ser dessa ok ut?

Mikael

Titel: SV: Bubblor i synglaset
Skrivet av: tjabba skrivet 04 februari 2007, 10:56:51
Rent spontant så skall du nog inte oroa dig,men klart allt går ju att optimera men då får man koppla på manometerstället för att kolla nogare. *vinkar*
Titel: SV: Bubblor i synglaset
Skrivet av: ace skrivet 04 februari 2007, 11:02:32
ser bra ut rent subjektivt !
troligen inte nån brist. eftersom du upprätthåller deltatempraturen och har låg hetgas. (den bör ligga bra till COP:mässigt).
misstänker att du uppmärksammade bubblor vid varmvattenproduktion, eller ? ?
vid värmeproduktion och så låga tempraturer bör synglaset bli helt klart vid stabil drift !
OBS: fullt godkänt med bubbel undertiden kretsen stabiliserar sig (kan ta upp emot 10 min).
kom ihåg att förutsättningarna ändras om växelventilen skiftar (ytterligare 10 min för att stabilisera sig ).
hade jag varit du så hade jag inte legat sömnlös ännu på ett tag, ser fullt godkänt ut.
mvh.ACE
Titel: SV: Bubblor i synglaset
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 04 februari 2007, 13:59:48
Tack för era svar!!

Mikael