Ämnessammanfattning

Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 januari 2016, 14:16:15 »

Har nu bevakat pumpen vad som händer vid tillskott efter poolvärmning i autoläget.
Gradminuterna räknar aldrig ner längre än -700.  -100 start,-300 elpatronstart -400.   100gradminuter under sista steget.
Värmt poolen i 2 timmar och i det läget är elpatronen spärrad.
den släpper poolvärmen och krämar på fullt på elpatronen+kompressor.
var 0 gradit ute så 40 var börvärdet på framledningen.
Den börjar beta av gradminuterna men når diffen vp-ts vid 10 graders övertemp efter 40 minuter, då ändras gradmin till -100 och kompressorn tar över.

Helt kasst innebär i autoläget att jag alltid får tillskott efter poolvärmning oavsett ute temp.
Är det kallt ute låt säga att man har 45 grader framledning så kommer den inte stanna utan betar av gradminuterna eftersom den inte orkar varmare på framledningen med vp+elpatron.

Så fortsättningsvis får jag göra som innan och styra autoläget man när det börjar bli kallt inne.

kan väl öka vp ts diffen från 3 till 5 så stannar den lite tidigare
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 januari 2016, 14:32:08 »

Det är 100 gradminuter mellan varje steg som kopplas in så den kopplar ut på samma sätt.
Om VP-gradminuter är -120 så kopplas elsteg 3 ner till 2 vid -320 och från elsteg 2 till 1 vid -220 gradminuter.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2016, 20:31:18 »

Nu är den inkopplad på steg 1 1kw och steg 2 4kw
Hur fungerar nedstegringen om den startar på -2000 gradminuter går den med full effekt eller stegrar den ner på samma sätt som den stegrar upp?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2016, 19:23:23 »

Du skulle kunna koppla 6 kW enligt alternativet i manualen, det skulle säkert funka lika bra tror jag.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2016, 18:41:08 »

Så ser det ut på de andra alternativen
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2016, 18:33:19 »

Jag det är olika faser. Rycker en per fas så blir det jämn belastning. De går i 240 v enligt kopplings schemat. Så 1 st 2 kW i steg 2 och 2 st 1kW i från steg 1 tar jag bort.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 08 januari 2016, 18:24:23 »

Kolla bara så att det är olika faser på 17-18-19
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2016, 18:13:43 »

Jag rycker 17.18 och 19 ur kontaktorn så får jag 5 kW måste väl bli rätt.
Tror inte jag har nytta av mer så länge kompressorn går men det är ju lätt att koppla in om något skulle haverera. Har 25 A säkring då får jag marginaler att köra torktumlare och andra högföbrukare samtidigt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2016, 16:36:25 »

OK, 9 kW elpatron, om du kopplar om till 6 kW tror jag det blir bättre?
Dina inställningar med relativt lågt värde på TS-gradminuter + fullt inkopplad elpatron gör nog att det blir svårt att undvika att elpatron "släcker" kompressorn.  Sc:,h
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2016, 16:14:11 »

dom här vp från 2004 är riktigt omoderna i styret.  hade gärna haft en modern vp så man kunde styra pooluppvärmningen vettigt.
men till enbart husuppvärmning funkar dom fint. men det är väl tur att utvecklingen går framåt
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 januari 2016, 15:44:24 »

Kan man inte ange hur högt över börvärde vp tillåts värme med hjälp av elpatron som man kan på nya Nibe.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2016, 15:01:02 »

Värst är det när jag värmt poolen och har stort underskott på gradminuterna då klipper den i 9 kW då rusar framledningstempen bra. Är det varmare än -5 måste jag köra på höst vårläget annars går patronerna in i onödan. Tur det inte är så kallt här ofta. Har en termostat som prioriterar hus värme men den är urkopplad. Måste värma Poolen minst 5 timmar dygn på vintern annars blir den för kall.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2016, 13:42:31 »

Carl n du som är påläst på dessa pumparna. Jag undrar om vilka villkor som stänger av tilsatsen. Har märkt att min vp stänger ner kompressorn när tillskottet inte behövs längre. Vad skall man göra för att undvika detta?   Gradminuterna har jag på 100 och tillsats 350. Den borde väl klippa tillsatsen när den kommer ner på 100

Det stämmer, själv har jag -120 VP-minuter och -700 TS-minuter.
Det innebär att första elsteget går in vid -820 gradminuter och stängs av -120 för min del.
För mig funkar detta bra, men det som kanske kan spöka till det är om du har en rumsgivare?
Om man inte trimmat in kurvan perfekt så finns en risk att innetemp pendlar så pass mycket att rumsgivaren sänker börvärdet när TS kopplas in så detta i sin tur "släcker" kompressorn.
Sen minns jag ett tips från Rickard att koppla in steg 1 (sladden från kontaktor 10) på den lilla elpatron så får man 1 + 2 + 2 kW (1 > 4 > 5 kW).
Detta gör att första elsteget inte höjer framledningstemp lika mycket så att risken för att gradminutrarna ska hinna nå 0 minskar när elsteget kopplas ur.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2016, 10:40:01 »

Carl n du som är påläst på dessa pumparna. Jag undrar om vilka villkor som stänger av tilsatsen. Har märkt att min vp stänger ner kompressorn när tillskottet inte behövs längre. Vad skall man göra för att undvika detta?   Gradminuterna har jag på 100 och tillsats 350. Den borde väl klippa tillsatsen när den kommer ner på 100
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2016, 08:44:52 »

Jepp, räknade fel, jag får ut max 6 kW i min alternativa koppling och då blir det precis samma fasström som om man bara kopplar in en patron enligt leveranskopplingen.  Skämspådig 
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 08 januari 2016, 00:14:25 »

Så länge du tar ut samma effekt från alla tre faserna kommer strömmen för varje fas att bli densamma vare sig du kör Y eller D-koppling. Hur skulle det kunna bli något annat?
Skrivet av: TheDog
« skrivet: 07 januari 2016, 22:47:43 »

Jag förstod att det var huvudsäkringen du ville skydda (har 16A själv).

Vid D-koppling så blir spänningen 400V (fasspänning*roten(3)) och strömmen över resistansen blir då motsvarande lägre.
Tittar du däremot på strömmen på de tre faser som ska leda dit energin så matar varje fas två resistanser, så strömmen på resp. fas (tror jag) blir ändå densamma.

Letade någon länk och hittade denna: http://www.relek.se/teknisk_info.html
(Skrolla ner till elpatron)

Som sagt nu spekulerar jag mer på känsla än kunnande så ovanstående är inget jag tar gift på. :)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 januari 2016, 22:25:14 »

Tyvärr ingen skillnad i strömuttag över säkringen för att få samma effekt. Sc:,h

Jo, det blir lite skillnad, effekt = spänning x ström ökar man spänningen så minskar man strömmen.

Citera

Vilketär logiskt då det tyvärr inte finns gratis energi på nätet.

Det stämmer, man betalar för energin och den blir densamma om man ökar spänning och minskar strömmen vid samma effektuttag, men det jag är ute efter är att spara på huvudsäkringarna.
Skrivet av: TheDog
« skrivet: 07 januari 2016, 21:59:09 »

Om jag kommer ihåg elläran från forntiden så är det såhär.

Det är riktigt att strömmen över resistansen blir lägre vid D-koppling vid samma effekt, men det beror på att man har 400V över resistansen.
Tittar man på fasströmmen så är den I(fas)=I(lindning)*roten(3)
Tyvärr ingen skillnad i strömuttag över säkringen för att få samma effekt. Sc:,h

Vilketär logiskt då det tyvärr inte finns gratis energi på nätet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 januari 2016, 19:42:10 »

Jag saknar ju effektvakt och har 16 A huvudsäkringar.
Anledningen är då att kunna slippa fundera på max fasström då det är som kallast och elpatron kopplas in.
Nu behöver jag inga 9 kW men det går ju att koppla så att 2 av 3 slingor kopplas in.
Strömmen blir då 5 + 3,75 + 3,75 A och uteffekten blir totalt 5kW.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 januari 2016, 18:12:30 »

Det är väl lite som man ibland brukar koppla elpannor när man vill ha många steg och ömsom släpper på 230 V och 400 V och på en eller flera element. Och var (är?) det inte nått liknande på IVTs pumpar där var det ju en mängd steg på tillskottet.
Men det är knappast nått problem att koppla som du ritat, men för mig är det knappast nått alternativ då eltillskottet inte utgör nått "problem" i elsystemet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 januari 2016, 17:49:12 »

Hej!
Jag började fundera på hur elpatron är kopplad på min (och de flesta värmepumpar).
Den är 3-fas men trots det Y-kopplad så spänningen över varje element är 230V.
Detta gör ju att elpatron drar mer Ampere per kW jämfört med om den vore delta-kopplad.

Min fundering då är om man inte kan koppla om elpatron till delta.
Om man kopplar elementen 2 och 2 i serie enligt bilden så kommer man få 2 kW i steg ett, 5 kW i steg 2 och 9 kW i steg 3 vilket gör att man inte överskrider totala uteffekten som det är kopplat original.
Skulle detta kunna funka utan att man bränner sönder nått?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!