Kalibrera innegivaren genom att trycka in de bägge pil-knapparna (på innegivaren) i ca 15 sekunder så börjar siffran i rutan att blinka. Då får du vara snabb att knappa in rätt temperatur som dina referenstermometrar visar.Själv kör jag på rumsfaktor 4. Det funkar hur bra som helst. Edit: Rumsfaktor inställningen hittar du längst ned i menyn "Värmekurva"Utegivaren kalibrerar du i servicemenyn (håll in höger och vänsterpil på pumpen några sek)
det är hur stor hänsyn datorn tar till rumsgivarenpå villa classic 1-6 ... där 6 är styrning helt av rumsgivare ... jag kör på 5
På diplomat är 0= ingen påverkan och 4=maximal påverkan på rumstermostaten när man kör på 4 kör man i princip med bortkopplad utegivare.
Det om rumsgivaren finns på ett löst papper som följer med i kartongen med givaren
När vi ändå är inne på rumsgivare.Kom ihåg att Rumbör SKALL ställa in på innegivaren.INTE på pumpen.Gör man det på pumpen (på min D10'a ialla fall) så tar det värdet över för det som ställts in på innegivaren.Risken är väl mest att man gör en fel tryckning om (när ! ) man går och kollar i menyerna. Och några av oss är ju där och pillrar ibland. Skulle det ske så behövde i alla fall jag gå till rumsgivaren och justera rumbör så att det värdet tog överhanden.Och ja, det är olika rumbör ...Et klart utrymme för programförbättring Thermia!/Erland
Tyvärr har jag inte sett pumpen utan innegivare.../Erland