Skrivet av: Daniel Pålsson
« skrivet: 14 oktober 2015, 17:21:40 »

Hej!

Återigen tack för alla inlägg och all hjälp!  tummenupp

Bytte maxtermostaten idag och som supporten på CTC sa, försvann "fasföljd" felkoden. Hoppas nu den funkar ett par år till...

Mvh Daniel
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 oktober 2015, 09:48:49 »

Om jag minns rätt så kommer det larmet om kompressorn har gått en viss tid utan att hetgastempen har ökat till en viss nivå. Det finns alltså flera möjliga orsaker till felet, men en bra början är att kolla att det är spänning på alla tre faser ända fram till kompressorn. Har den det och den verkar snurra som den skall så kan man känna på hetgasröret om det blir varmt för att utesluta fel fasföljd eller givarfel.
Skrivet av: Daniel Pålsson
« skrivet: 10 oktober 2015, 10:59:09 »

Mycket intressant information, detta framgår inte av kopplingsschemat i manualen.  Sc:,h

Nyfiken som man är kollade jag själv i kopplingsschemat och det är som du säger, det finns verkligen ingen förbindelse mellan termostaten och mjukstarten. Ska också dubbelkolla så jag överhuvudtaget har mjukstart eftersom detta benäms som tillbehör på elschemat. Ska även som törbjörn föreslog, kolla om det eventuellt är ett avbrott någonstans. Får helt enkelt bjuda in grannen igen...

Mvh Daniel 
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 09 oktober 2015, 20:32:26 »

Och det är inte så att det verkligen ÄR fel fasföljd (sådant kan ju hända t ex i samband med elmätarbyte)?
Eller att det är avbrott på en fas, kanske i en av automatsäkringarna i Eco El eller i kompressorkontaktorn, som får mjukstarten att klaga på fel fasföljd?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 oktober 2015, 16:01:58 »

Dock kvarstod felet, fasföljd kompressor, detta förklarades med att mjukstartsrelät tydligen får signal ifrån maxtermostaten. Får den ingen signal eller rätt värde, lägger den ovanstående felkod.

Mycket intressant information, detta framgår inte av kopplingsschemat i manualen.  Sc:,h
Skrivet av: Daniel Pålsson
« skrivet: 09 oktober 2015, 15:50:15 »

Hej!

Tack för alla tips så här långt, uppskattas!

Har varit i kontakt med CTC under dagen och förslaget från dom var att bygla maxtermostaten då tydligen all styrning går igenom denna på V2an. Sagt och gjort, byglade termostaten och vips så hoppade pannan igång igen. Dock kvarstod felet, fasföljd kompressor, detta förklarades med att mjukstartsrelät tydligen får signal ifrån maxtermostaten. Får den ingen signal eller rätt värde, lägger den ovanstående felkod. Har beställt en ny termostat som skall komma i nästa vecka, hoppas verkligen att detta funkar. Är inte alls sugen på att byta kompressor för tillfället då en omfattande köksrenovering stundar...

Tack så länge, avlägger rapport nästa vecka för framtida felsökningar!

Mvh Daniel
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 09 oktober 2015, 10:35:15 »

Är styrsystemet för Eco El vid liv, så det syns vettig text i displayen, det händer saker när man trycker på knapparna osv?
Syns något på den lilla LED-displayen i Eco Air?
Går cirkulationspumparna?
Prova att "motionera" automatsäkringarna i Eco El.
Ta en titt på kontaktdonet mellan internt kablage i Eco El och 7-ledarkabeln till Eco Air (Molex rundstiftskontakt någonstans i Eco El), kolla att det inte ser ärgat, varmgånget eller skadat ut.
Kolla att allt ser friskt ut där denna kabel är ansluten till skruvplinten i Eco Air.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 oktober 2015, 08:00:09 »

Vilka driftdata visar EcoEl då?
Det låter ju lite långsökt att den skulle visa att allt är ok om sen inget fungerar.
Det går ju att ställa om så att EcoAir inte längre ska vara med (ej tillåten i menyn) och då jobbar EcoEl som en ren elpanna. Vad får du för diagnosvärden då?
Skrivet av: Daniel Pålsson
« skrivet: 09 oktober 2015, 06:03:01 »

Hej!

Har mätt huvud säkringarna och dom är hela. Säkringarna i proppskåpet vid pannan är också mätta, hela dom med. Däremot fanns det ingen ström på någon av faserna i utedelen? Allting är aktiverat, dubbelkollat precis. Funderar på kretskort alternativ överslag/kortis i utedelen vilket även slagit ut pannan, kanske långsökt, men den fungerar verkligen inte alls oberoende av hur jag ställer den. Ska försöka få tag i ctc under dagen och fråga, återkommer! Fick förresten kopplat in en provisorisk 100L beredare i går kväll, så nu har vi lite varmvatten i varje fall  :)

Tack för all hjälp så länge!

Mvh Daniel
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 oktober 2015, 00:04:12 »

Är det inte enklare att bara kolla i proppskåpet? :)
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 08 oktober 2015, 23:38:39 »

Bjöd in grannen som har spänningsprovare tidigare, rör inte el själv, slutade med lasarettet sist. Han mätte på patronerna och på faserna på utedelen, ingen ström någonstans.

Vad säger driftinfo i panelen? Har pannan aktivera elpatronerna?
Sidan 23 i manualen http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoEl-V2_2002-2006.pdf Heter tydligen diagnos i V2.

Vad jag kan se av elschemat drivs styrelektoniken från L1, så den säkringen är garanterat hel. Mät direkt på inkopplingsplinten i EcoEl. Ska vara ca 400 volt mellan L1 - L2, L2 - L3 och L3 - L1,  och ca 230 volt mellan de olika faserna och nollan. Saknar du spänning någonstans se över säkringarna.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 08 oktober 2015, 23:09:03 »

Det låter ju snarare som om minst en av fassäkringarna i elcentralen har löst ut.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 oktober 2015, 21:46:37 »

Kollade han om du hade spänning in på EcoEl?
Hade du kollat säkringarna i proppskåpet?
Skrivet av: Daniel Pålsson
« skrivet: 08 oktober 2015, 21:38:14 »

Bjöd in grannen som har spänningsprovare tidigare, rör inte el själv, slutade med lasarettet sist. Han mätte på patronerna och på faserna på utedelen, ingen ström någonstans. Provade med att trycka med en skruvmejsel på överhettningsskyddet, tyvärr utan framgång...

Mvh Daniel
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 oktober 2015, 19:45:49 »

Undrar om det är en mjukstart på den där?
I så fall kan det vara denna som krånglar (för kompressorn).

Elpatron borde starta då man vrider upp reservlägestermostaten, överhettningsskyddet kan var trögt att trycka in, använd en mejsel.
Funkar inte detta är det troligen kontaktorerna, men detta kan du mäta dig fram till om du har en spänningsprovare?
Skrivet av: Daniel Pålsson
« skrivet: 08 oktober 2015, 19:41:12 »

Hej!

Tack för svar!

Har redan provat att starta om den två gånger samt kollat överhettningsskyddet. Har även kollat kontaktorerna och reläna på baksidan av plåten och dom låter? Finns det någon annan säkring gömd någonstans? Kan det vara någon givare som spökar?

Mvh Daniel
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 08 oktober 2015, 19:35:28 »

Om du inte redan gjort det slå av strömmen på huvudbrytaren och vänta någon halv minut innan du slår på strömmen igen.
EcoEl ska gå över på el automatiskt när EcoAir stannar för fel. För att det ska ske förmodar jag att man måste ha elpatronerna aktiverade.

Det finns även ett mekaniskt överhettningsskydd innanför frontpanelen. En liten knapp som poppar ut om den löst ut. Bara att trycka in och se om det gör någon skillnad.
Skrivet av: Daniel Pålsson
« skrivet: 08 oktober 2015, 19:15:49 »

Hej!

Har en ecoel - ecoair V2 kombo från 2005. Då jag kom hem tidigare idag märkte jag att det inte fanns varmvatten i kranen. Gick ner till pannan och såg att panntemperaturen stod på 22 grader och att pannan varnade för fasfel kompressor. Körde utedelen manuellt för att se vad som stod på och säg att fläkten inte snurrade. Fråga, är det fläkten eller är det någon givare som bör bytas, eller vad?

Nästa bekymmer. För att få varmvatten satte jag pannan på ecoel, alltså inställningen som gör att pannan enbart går på elpatroner, dock utan framgång. Ställde då den manuella termostaten till 70 grader, men ingen värme där heller? Väntade givetvis ett tag för att pannan skulle få en chans att värma upp vattnet.

Har kollat samtliga faser och allt är i sin ordning.

Vad göra?

Mvh Daniel

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!