Skrivet av: Fresh Prince skrivet 30 december 2004, 23:09:23
Hej,

Ni som har IVT HT Plus. Har ni aktiverat vv spets för legionella? Enligt min installatör behövs inte detta eftersom vattnet i vv håller så hög temperatur, men vet inte riktigt om jag vågar lita på detta.

/Fresh
Titel: Re:IVT HT Plus och legionella
Skrivet av: Carl N skrivet 31 december 2004, 00:59:06
Om jag förstått reklamen för denna pump rätt så ger den 65 gradigt varmvatten vilket räcker mer än väl för att döda av legionella-kusarna. Normalt legionellaskydd är 65 grader var 14 dag...
Titel: Re:IVT HT Plus och legionella
Skrivet av: Jocke skrivet 31 december 2004, 11:26:53
Det finns massor av trådar här på forumet och artiklar om ämnet.

Sök och du skall finna...
Titel: Re:IVT HT Plus och legionella
Skrivet av: Jätten skrivet 31 december 2004, 15:07:47
Hej,

Ni som har IVT HT Plus. Har ni aktiverat vv spets för legionella? Enligt min installatör behövs inte detta eftersom vattnet i vv håller så hög temperatur, men vet inte riktigt om jag vågar lita på detta.

/Fresh
Är inte IVT.s reklam för denna pump missvisande? Vilken värmepumpstillverkare som helst kan komma upp till denna temperatur om man gör som IVT. Om jag är underrättad rätt går elpatronen in och höjer upp temperaturen. Är detta sant, tycker jag att IVT skall omtala detta.
Titel: Re:IVT HT Plus och legionella
Skrivet av: lars skrivet 01 januari 2005, 10:45:26
Såvitt jag förstår kommer värmepumpen  upp i "endast" 58 grader. Däremot kan naturligtvis "elpannan" i IVT HT +  höja till 65 grader.  Det kan alla "elpannor".
Om jag förstått rätt klarar "värmepumpsdelen" ej 65 grader.
I reklamen står "IVT Greenline HT Plus är markndens hetaste värmepump. En nyutvecklad Mitsubishi Electric scrollkompressor ger 45 % mer varmvatten och varmare vatten till elementen."
Är detta  om varmvattnet sanning?
Jag känner mig lurad av "produktfakta". Har jag missförstått  texten eller något annat ???
Titel: Re:IVT HT Plus och legionella
Skrivet av: Jocke skrivet 01 januari 2005, 11:51:05
Ht+ stannar på 58grader på returen.
Det ger 65grader på framledningen vid ett deltaT på 7grader.

Tidigare modellerna gav 55grader ut på framledningen.
Det innebar stopp på 48grader på returen.

Titel: Re:IVT HT Plus och legionella
Skrivet av: Jätten skrivet 01 januari 2005, 21:45:25
Såvitt jag förstår kommer värmepumpen  upp i "endast" 58 grader. Däremot kan naturligtvis "elpannan" i IVT HT +  höja till 65 grader.  Det kan alla "elpannor".
Om jag förstått rätt klarar "värmepumpsdelen" ej 65 grader.
I reklamen står "IVT Greenline HT Plus är markndens hetaste värmepump. En nyutvecklad Mitsubishi Electric scrollkompressor ger 45 % mer varmvatten och varmare vatten till elementen."
Är detta  om varmvattnet sanning?
Jag känner mig lurad av "produktfakta". Har jag missförstått  texten eller något annat ???

Du har inte missförstått mitt inlägg. Det jag omtalar vet jag är sant. Har du köpt en IVT enl. reklamen skall du omtala det för din säljare. Deras nya scrollkompressor har inte bättre COP än någan annan.
Titel: Re:IVT HT Plus och legionella
Skrivet av: kek29 skrivet 01 januari 2005, 21:53:44
Såvitt jag förstår kommer värmepumpen  upp i "endast" 58 grader. Däremot kan naturligtvis "elpannan" i IVT HT +  höja till 65 grader.  Det kan alla "elpannor".
Om jag förstått rätt klarar "värmepumpsdelen" ej 65 grader.
I reklamen står "IVT Greenline HT Plus är markndens hetaste värmepump. En nyutvecklad Mitsubishi Electric scrollkompressor ger 45 % mer varmvatten och varmare vatten till elementen."
Är detta  om varmvattnet sanning?
Jag känner mig lurad av "produktfakta". Har jag missförstått  texten eller något annat ???

58 grader på returen ej på framledningen...kollade min panna förra veckan när den körde spets...tillskottet gick in nån minut men sen gick den på "pumpen" till 65 grader !!
Titel: Re:IVT HT Plus och legionella
Skrivet av: kek29 skrivet 01 januari 2005, 22:06:59
Hej,

Ni som har IVT HT Plus. Har ni aktiverat vv spets för legionella? Enligt min installatör behövs inte detta eftersom vattnet i vv håller så hög temperatur, men vet inte riktigt om jag vågar lita på detta.

/Fresh
Känner du dig osäker så aktivera vv spetsen...kör själv var 14 dag...då slipper man grubbla  :)