Författare Ämne: Installera själv beräkna borrdjup ?  (läst 7463 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CalleA

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Installera själv beräkna borrdjup ?
« skrivet: 31 mars 2009, 22:05:58 »
Hej !

Ny här på forumet men läst mkt av er andras erfarneheter.

Bygger fn ett "nytt" hus ( gör ett taklyft + total ombyggnad av bottenvåning) isolerat som ett nytt hus med nya fönster.
Golvvärme i hela huset,

Funderar pÃ¥ att köpa in bergvärme delen i bitar och installera själv med hjälp av röris. 

Ny boyta blir 270m2 + 30 m2 biyta som i sinom tid skall värmas till ca 10grader.

Hur skall man beräkna värmepumps behov och borrdjup om man gör detta själv? Hur har ni andra gjort?
Har haft besök av diverse säljare via offert på detta forum men jag blev inte så imponerad av det som presenterades.
Stor spridning på förslagen och inte mkt dialog.

Dialogen med rörisen lutar nu åt Nibe 1235-10 och 170 m aktivt borrdjup, verkar detta vettigt ?

Tack på förhand

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera själv beräkna borrdjup ?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2009, 22:16:19 »
Rekommenderat borrdjup varierar beroende på var i Sverige du bor men om jag antar mellansverige så skulle jag rekommendera ca 190 m borra och en 10 kW VP. Detta eftersom med golvvärme i hela huset kommer VP:n få jobba optimalt med låg framledningstemp och bra COP. Det blir lägre driftkostnad men hårdare belastad borra.

Ska du ha ett bubbelbad?
Välj i så fall en 1125/1135 + VPA 300/200 istället.

Sen kan en volymtank vara bra att ha eftersom golvvärmen inte har så mycket vatten och en VP jobbar bättre mot en större vattenvolym, en gammal VVB med minst 22 mm anslutningar funkar bra.
« Senast ändrad: 31 mars 2009, 22:18:45 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CalleA

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Installera själv beräkna borrdjup ?
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2009, 23:01:53 »
Tack för snabbt svar,

Visste att jag missat ngt ja jag bor i Stockholm, nej inget bubbelbad i planerna.

Du skriver 190 m borra avser du då aktivt djup eller det jag ber borrfirman att borra ?
Berätta gärna varför man skall ha 190 m, i Nibemanualen för 1235-10 rekomenderas 140-170m ?

Har en gammal VVB men har sett fram emot att få slänga ut den, kan du ge exempel på volym tank ?

Tack !


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Installera själv beräkna borrdjup ?
« Svar #3 skrivet: 01 april 2009, 00:10:18 »

Berätta gärna varför man skall ha 190 m, i Nibemanualen för 1235-10 rekomenderas 140-170m ?


Det är mängden energi per år som kompressorn plockar upp från energibrunn som avgör djupet. Kompressorns effekt påverkar inte val av borrdjup.

Ett 300m² hus kan suga en hel del energi, speciellt och det inte finns en bra värmeväxlare på ventilation.

Om du meddelar hur mycket energi ditt hus förbrukar, så kan vi rekommendera ett aktivt borrdjup under foderrör.
« Senast ändrad: 01 april 2009, 10:38:15 av Lexus »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera själv beräkna borrdjup ?
« Svar #4 skrivet: 01 april 2009, 08:36:48 »
Du skriver 190 m borra avser du då aktivt djup eller det jag ber borrfirman att borra ?
Berätta gärna varför man skall ha 190 m, i Nibemanualen för 1235-10 rekomenderas 140-170m ?

Det är just för att du har golvvärme, golvvärme behöver oftast lägre framledningstemp. Ju lägre framledningstemp VP:n jobbar med, ju mindre el-energi drar den. Resten av energin (den som är gratis) hämtas från borran. Ju större andel energi som hämtas från borran ju mer belastas den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CalleA

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Installera själv beräkna borrdjup ?
« Svar #5 skrivet: 02 april 2009, 00:11:10 »
Tack igen för bra svar,

Vet inte min förbrukning på det "nya" huset iom att jag går från ca 110m2 hus med 70-tal std på isolering o fönster till 270m2 med nya fönster och isolering enligt dagens byggnads sätt.

Hur räknar man ut förbrukning på ett nytt hus ?

Tack !

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Installera själv beräkna borrdjup ?
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 08:56:47 »
Jag brukar kontrollera mina bräkningar med följande shablon:

ByggÃ¥r  kWh/m2
-1960      210
1960-      160
1975-FTX 130

Tex 270m2 hus från 1965 som inte blivit ytterligare renoverat, isolerat m.m. 270m2 x 185= 49 950 kWh förbrukning för värme och varmvatten.
Detta kan ju skilja en del i olika fall och det bästa är nog om du ger alla uppgifter och lÃ¥ter nÃ¥gon här knappa in dina värden i ett beräkningsprogram.  ;)

   
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Installera själv beräkna borrdjup ?
« Svar #7 skrivet: 03 april 2009, 09:32:01 »
Hej Calle!
 har gjort precis vad du ämnar göra. Byggt pÃ¥ en vÃ¥ning pÃ¥ ett 60.tals hus. Bytt alla fönster i bottenvÃ¥ningen. Volymen stämmer ocksÃ¥ ganska väl överens med din, 270 kvm + 40 kvm källare som ännu inte är uppvärmd. Huset är ocksÃ¥ beläget i Sthlm. Du kan se i min profil nedan, vad jag har för komponenter och övriga data. Ett rÃ¥d jag kan ge dig ta till ett regält borrdjup, det är nÃ¥gonting du aldrig kommer att Ã¥ngra.

//Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!