Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Norrbotten skrivet 07 februari 2006, 16:39:41

Titel: Rumsgivare (Felet hittat)
Skrivet av: Norrbotten skrivet 07 februari 2006, 16:39:41
Jag har köpt en rumsgivare till min villa 90 från Thermia. Kopplade in den i helgen och den fungerade perfekt. Nu när jag kommer hem från jobbet så är det -4 ute och +25 inne :o.

När jag tittar på displayen på pumpen så står det att det är 15grader inne och börvärdet är på 20 som jag ställt den.

Givaren har inga rattar eller knappar för att justera utan jag kan bara justera på pumpen.

Är det någon som råkat ut för detta ?  Kan det vara något fel på kabeldragningen ?
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Michael A skrivet 07 februari 2006, 16:55:51
Fråga:
Har du köpt rätt rumsgivare? Det finns ett par olika. Om du har en nyare VP så tror jag det skall vara den med LCD display.
Experterna här brukar prata om att när man har fyra knappar på VP, så skall man ha den. (Om man har tre, så skall man ha en annan).

Om din felvisning är så mycket som 10ºc, så tror jag att du behöver se över din inkoppling av givaren, bra kablar osv.
När du gjort det, så kan man kalibrera givaren. Genom att hålla in båda knapparna på givaren i ca 15s, därefter går det att justera till rätt värde (det står på det lilla papperet som medföljer). Vet inte om det går att kalibrera upp den med så mycket som 10ºc.

Edit: såg nu att du förmodligen inte har den IG jag skrev om,
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Norrbotten skrivet 07 februari 2006, 20:52:26
Nu när jag var och tittade så stod det plötslig 24 grader, Sc:,h men jag har ändå fått kalibrera upp den 5 grader (det är max vad det går på pumpen).

Jag hoppas det är rätt givare. Jag uppgav alla de olika numren som stod på datorn på pumpen när jag best den från Thermia.
Det är årgång -95 på pumpen.

Jag skall prova sätta nya kablar, jag har använt en billig tvåledare typ högtalarkabel och det är ca 15meter som jag fått dra den ( från garaget till huset).
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Michael A skrivet 07 februari 2006, 22:50:42
I så fall bör det vara rätt givare tycker man.
Ja testa du med en annan kabel, det kan ju vara fel på den om den är skadad eller så. Du kan ju tex testa och se om du har en kort kabel och se om det stämmer då (i garaget).
Det verkar ju som det är fel på kabeln eller att du har övergångsmotstånd i kopplingspunkter.
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: siby skrivet 08 februari 2006, 18:26:21
Jag hade ett liknade problem,men hos mig var det utegivaren som spökde.
Felet hos mig var en kabelanslutning i givaren som inte gav riktig kontakt.
Kanske kan vara värt att kolla innan du byter kabel. :)
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Norrbotten skrivet 14 februari 2006, 08:08:58
Jag har hittat felet. Det är en kabel som tydligen är skadad.
Tyvärr är det den nergrävda kabeln så jag får vänta till våren innan jag kan åtgärda det. *vinkar*
Titel: SV: Rumsgivare (Felet hittat)
Skrivet av: Michael A skrivet 14 februari 2006, 21:33:37
Det var ju skönt, att hitta felet. Och att det inte var värre än en kabel.

Då blir det väl en provisorisk luftledning. För inte kan du väl bärga dig ända tills tjälen går ur backen ;)
Titel: SV: Rumsgivare (Felet hittat)
Skrivet av: Norrbotten skrivet 15 februari 2006, 08:17:30
Det var ju skönt, att hitta felet. Och att det inte var värre än en kabel.

Då blir det väl en provisorisk luftledning. För inte kan du väl bärga dig ända tills tjälen går ur backen ;)

Nja  ::) Nog måste jag få igång det snarast. Jag har inte ro att låta det ligga, det kan ju förstöra nattsömnen ;)
Titel: SV: Rumsgivare (Felet hittat)
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 15 februari 2006, 11:49:52
VI FÅR LÖSA EN ALLMÄN KOPPLING SÅ ATT RUMSGIVARE FUNGERAR TRÅDLÖST.


Har själv samma problem får sondera vad som finns i marknaden på trådlöst styrning.(gör det enklare)

Jag vet att clas olsson säljer trådlösa temp sensorer, har bara mottagaren en utgång så kan man koppla in det till VP program?


Någon som kan detta med  trådlösa sensorer och mottagare med utgång.. :-\
Titel: SV: Rumsgivare (Felet hittat)
Skrivet av: Norrbotten skrivet 17 februari 2006, 08:54:21
VI FÅR LÖSA EN ALLMÄN KOPPLING SÅ ATT RUMSGIVARE FUNGERAR TRÅDLÖST.


Har själv samma problem får sondera vad som finns i marknaden på trådlöst styrning.(gör det enklare)

Jag vet att clas olsson säljer trådlösa temp sensorer, har bara mottagaren en utgång så kan man koppla in det till VP program?


Någon som kan detta med  trådlösa sensorer och mottagare med utgång.. :-\


Det skulle vara perfekt om det gick att fixa trådlöst :) Själv är jag oduglig på elektronik.