Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Orolig!  (läst 5787 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad evergrey66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Orolig!
« skrivet: 19 april 2013, 20:20:01 »
 dontknow


 :'(

Kära Ctc:are... Hrrmmpfff...

Jag är lite orolig då jag hade min högsta förbrukning någonsin i Mars. 3245 kw var elräkningen.
Min kompressor visar heller ingen action, alls!?
Bifogar nedan alla mina siffor för ett 2-plans hus 85 m2 / våning. Utanför Göteborg.
Vattenburen golvvärme där nere och Vatten-radiatorer däruppe.
Jag har CTC 105 och EcoAir.

Oerhört tacksam för svar om jag borde vara orolig? Gärna generella "proffs-åsikter" om mina siffror och också om man borde teckna en förlängd försäkring med något obskyrt företag som skickade ut något för ett tag sedan?

Med vänlig hälsning
Thomas

Inställningar

Elpanna 48
elpanna maxkW 9.0
Elpanna nedre 48
Elpanna nedre kW 6
Fördröjning Shunt: 180
Ute:13
Rum: 21(20)
Panna:52 (48)
Framl: 20 (19)
Panna Nedre: 43 (40)
Hetgas: 11
Kompr: Fr.
Fläkt: Fr.
Laddpump: Fr
VP in /ut:  31/35
Ute VP: 7
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.0+0
Strömuttag A: 0 (20)
Fördröjd Shunt 180
Progid: 1011111
Prog datum 061012

Historisk Drifttinfo
Total Drifttid: 55443
Elvärme kWh: 16789
Högsta framledning: 55
Kompressor total drifttid: 15537
0
Larm:
Motorskyddkompressortr
Tidigare Larm
Fel fasföljd
Motorskydd Kompressor
Motorskydd Kompressor
Givare brine Ut

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Orolig!
« Svar #1 skrivet: 19 april 2013, 20:45:26 »
Hej!
Motorskyddet har löst ut på kompressorn.
Det du kan kolla själv är säkringarna i proppskåpet, det finns även automatsäkringar i EcoAir till utedelen, kolla dom också.
Om alla säkringar är OK så ta hem en elektriker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad evergrey66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Orolig!
« Svar #2 skrivet: 20 april 2013, 09:33:36 »
Hej och tack för svar! :)

Säkringarna verkar vara ok - MEN om jag har haft strömavbrott - kan det vara en anledning till att motorskyddsgrejen larmar?

Hur ser övriga siffror ut tycker du?
Specifikt att jag inte har några starter eller snitt-tid i historsik driftinfo oroar mig.

T

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Orolig!
« Svar #3 skrivet: 20 april 2013, 09:59:34 »
Har du haft strömavbrott då inte alla faser varit borta kan det vara orsaken till att motorskyddet löst ut.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad evergrey66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Orolig!
« Svar #4 skrivet: 20 april 2013, 10:28:40 »
Ja ok - ett tillägg dock, man e ju lite av en papphammar :) Men det är en 107 inte 105 såg jag när vi öppnade.
Alla säkringar är ok, jag har gjort alla funktionstest, och lyssnat och känt, allt startar, rören blir varma osv, allt funkar MEN det står fortfarande att jag inte har någon historisk driftinfo på kompressorn de senaste 24 timmarna. och alltså inte i går heller :)

Clueless
T

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Orolig!
« Svar #5 skrivet: 20 april 2013, 19:42:26 »
Har du en multimeter och kan mäta spänningen på alla faser?
Värmepumpen borde hoppa igång om du kvitterar larmet och att det är spänning på alla faser.

Sen är det ett larm på fel fasföljd, man kan få detta larm om en fas fattas, men också om elbolaget slarvat och bytt fasföljd under ett UH-jobb.
Du kan kolla detta genom att stänga grejerna och byta plats på 2 faser och dra igång grejerna.
Lyssna då på kompressorn då den startar och var beredd att bryta spänningen om det låter illa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad evergrey66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Orolig!
« Svar #6 skrivet: 21 april 2013, 17:38:37 »
Hm, nej jag har ingen multimeter och allt verkar ju fungera som sagt...
Jag får inga loggade starter helt enkelt... i displayen på apparaten ;)
Allt låter fint och startar när det skall under testet man kan göra...

Det är som om det fanns en givare till det som levererar startrapporterna och att den var kass...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Orolig!
« Svar #7 skrivet: 21 april 2013, 19:53:56 »
Menar du att kompressorn funkar eller är det så att den värmer med bara elpatron?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad evergrey66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Orolig!
« Svar #8 skrivet: 22 april 2013, 23:45:05 »
Jag menar (tror jag menar då jag är novis) att jag är orolig för att den bara värmer med elpatron då elräkningen med mina mått mätt var sjukt hög, högsta någonsin för mars - men också att jag tyckt den varit hög genomgående sista halvåret. Något högre än föregående.

MEN jag lyssnar känner och så vidare och när jag sätter på testet som finns som val i menyn så fungerar allt, utan missljud eller konstiga beteenden OCH jag har även bevittnat fläktens rörelse på utsidan MEN jag får inga rapporterade starter i loggen.

Vilket föranleder min tanke om att det bara går på elpatron MEN - kan fläkten gå utan att kompressorn gör det så kanske det e någon givarskit som inte fungerar tillbörligt, inte helt enkelt.

Tack för tålamodet oavsett vad, uppskattas verkligen.

Vänligen Thomas

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Orolig!
« Svar #9 skrivet: 23 april 2013, 00:21:17 »
Det står ju att du har över 15000 timmar drifttid på kompressorn. Vad står det på antal starter och gångtid per 24 timmar?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Orolig!
« Svar #10 skrivet: 23 april 2013, 08:00:55 »
Hetgas: 11
Kompr: Fr.
Fläkt: Fr.
Laddpump: Fr
VP in /ut:  31/35

Det är i de här menyerna du ser om värmepumpen går just för tillfället.
Läs av här med jämna mellanrum, får du inga andra värden än de här så går inte kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Orolig!
« Svar #11 skrivet: 24 april 2013, 01:51:18 »
När utetemperaturen är 10-15 grader, behovet av framledning är drygt 20 grader och start/stopp-diffen är 5 grader, så kommer VPn gå väldigt korta stunder och stå still för det mesta. Så det krävs verkligen att man vaktar och håller koll på menyn för att inte missa när den går.

Jag är fortfarande nyfiken på vad det står på "Historiska driftsdata" under gångtid/24 tim och antal starter/24 tim.

Att det gick mycket el i mars kan väl bero på att det var väldigt kallt då? För min del var förbrukningen i mars nästan lika hög som i januari, och mer än 1000 kWh högre än förra året.

Enda sättet att fÃ¥ bra koll pÃ¥ förbrukningen är att logga pÃ¥ ett eller annat sätt. För egen del nöjer jag mig med de  dygnsdata som elleverantören tillhandahÃ¥ller för att hÃ¥lla koll. Nu när vi äntligen fÃ¥tt plusgrader dygnet runt är elen för värme och varmvatten nere i 35-40 kWh per dygn, vilket jag är nöjd med eftersom det är mindre än hälften av vad huset förbrukade innan VPn installerades.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Orolig!
« Svar #12 skrivet: 24 april 2013, 10:43:41 »
Det är enkelt att kolla om pumpen går. Det är bara att sätta elpannan till noll kW, hålls börvärdet sedan, så går pumpen som den ska.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad evergrey66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Orolig!
« Svar #13 skrivet: 24 april 2013, 17:17:22 »
Hej alla!

Nu har minsann min 24 tim/ historiska info hostat igång och fungerar som grisen i valhall eller jesus helt sonika! (tidigare har den alltså stått på 0 och 0 som meddelat ovan).
Inte den blekaste varför det helt plötsligt börjar ge information med antal starter och tid!?... Så nu är jag än mer brydd!

Och erp. Ovan så förklarar jag att förbrukningen är min högsta någonsin 1400 kw mer än Januari...




Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Orolig!
« Svar #14 skrivet: 24 april 2013, 18:59:41 »
Din förbrukning verkar inte onormal, det har gått lite över 7000 kWh per år enl din historiska info.
Det enda är att elpatronen går lite väl ofta, försök att sätta så låg temp som möjligt på övre pannans elpatron.
Jag har patronen på ca 40 °C och stänger av den om den inte behövs under mars - november.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!